Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8
Dabbler
 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 17

Помогите смоделировать монолитную плиту перекрытия толщиной 20 см, с учетом работы балок (сечением 40х40см в свету). Во вложении найдете модель плиты 18х18, средний пролет 8м. Расчет не проходит с ошибкой 16: "Неверны длины жестких вставок".
Длины расчитывались по формуле из инструкции (во вложении): (40-19,95=21.05 – расстояние от ц.т. балки до верхней грани балки)+20/2(расстояние до ц.т. плиты толщиной 20 см)=31.05 см = 0.31 м
Подскажите в чем ошибка, буду рад любым примерам, ссылкам и замечаниям.

Вложения
Тип файла: rar ПЛИТА С ЖЕСТКИМИ ВСТАВКАМИ.rar (18.3 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: rar жесткие вставки instrukcciya_5.rar (2.48 Мб, 180 просмотров)

Просмотров: 2914
 
Непрочитано 28.04.2013, 14:50
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


признак схемы 3 - предполагает одну ординату Z, а у Вас разные для балок и плиты получаются. Необходимо сменить на 5.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2013, 15:39
#3
Dabbler


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
признак схемы 3 - предполагает одну ординату Z, а у Вас разные для балок и плиты получаются. Необходимо сменить на 5.
сменил на 5, теперь ГИС ругается на тип связи в узлах
Dabbler вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 16:28
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


как-то так
Вложения
Тип файла: rar ПЛИТА С ЖЕСТКИМИ ВСТАВКАМИ.rar (20.1 Кб, 71 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 16:41
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Dabbler, ну, естественно, увеличив количество степеней свободы, связей может не хватить. Дело, возможно, и в том, что заданы КЭ плиты, нужны КЭ оболочки.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2013, 16:41
#6
Dabbler


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1086556]как-то так
Спасибо, а не могли бы Вы пояснить в чем были мои ошибки?

И еще вопрос, почему так отличаются значения моментов такой же плиты из мономаха (там в свойствах балки был задан учет жестких вставок), но при импорте в лиру - вставок почти нет. Посмотрите пожалуйста вложения.
Вложения
Тип файла: rar плита 18х18.rar (253.0 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: rar ПЛИТА 18Х18 ЭКСПОРТ МОНОМАХ.rar (26.7 Кб, 39 просмотров)

Последний раз редактировалось Dabbler, 28.04.2013 в 16:57.
Dabbler вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 19:12
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Dabbler, сравните нагрузки по загружениям, кроме того различные условия закрепления, да и в мономаховской схеме что-то вы с жесткими вставками напортачили.
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира 9.4. Как правильно смоделировать плиту перекрытия? vladimir1963 Лира / Лира-САПР 7 02.06.2011 00:13
Как смоделировать в Лире пустотную плиту перекрытия? РастОК Лира / Лира-САПР 5 11.04.2010 10:16
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования Барбара Конструкции зданий и сооружений 8 29.01.2010 10:14
Помогите опознать плиту перекрытия! Андрей О Конструкции зданий и сооружений 4 11.01.2008 11:56
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32