| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Отличие расчета колонны в КРИСТАЛЛ от ручного. В чем ошибка?

Отличие расчета колонны в КРИСТАЛЛ от ручного. В чем ошибка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2018, 22:12 #1
Отличие расчета колонны в КРИСТАЛЛ от ручного. В чем ошибка?
pgsKh
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60

Здравствуйте, коллеги! При расчете двухветвевой сжато-изогнутой колонны возникло затруднение при проверке ее сечения.
Ширина колонны 1200 мм, ветви - двутавр 40Б1, расчетная длина в плоскости действия момента 26500 мм, из плоскости - 8000 мм. Расстояние между узлами решетки 1200 мм. Решетка - уголок 75х5. N=120 тс, М=60 тсм. Проверка сечения в КРИСТАЛЛе показывает коэффициент использования сечения 1,7 по устойчивости из плоскости при центральном сжатии, что не соответствует результатам ручного расчета и расчета в Нормкаде.
Файлы отчетов прилагаю. В чем может заключаться проблема?

Вложения
Тип файла: doc Kristall0.doc (185.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: docx расчет колонны.docx (32.7 Кб, 74 просмотров)

Просмотров: 2209
 
Непрочитано 23.11.2018, 10:23
#2
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 584


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
В чем может заключаться проблема?
Может быть в пиратской версии.
Как мне ответили по телефону - разработчики не гарантируют, что пиратские версии считают правильно. Говорят много таких дыр видели.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2018, 10:46
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Наверное потому, что второе - не ручной расчёт, а расчёт в программе, выдающей подобие ручного расчёта?..
Из того, что бросилось в глаза - расчётные длины (Посмотрел, расчётные длины в Кристалле указываются дальше, по ним всё совпадает) и моменты инерции сравните хотя бы в двух расчётах.
P.S. Чота я туплю, но во втором файле не нашёл проверки по устойчивости на сжатие в плоскости, перпендикулярной основному сечению колонны. Может ещё из-за порой нечитаемых символов...

Последний раз редактировалось Komplanar, 23.11.2018 в 11:02.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 16:13
#4
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Для сравнения выполнен расчет в ПК ЛИРА. Результат совпадает с ручным и с Нормкад и не совпадает с расчетом в КРИСТАЛЛ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1ф.jpg
Просмотров: 100
Размер:	51.8 Кб
ID:	208389  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2ф.jpg
Просмотров: 103
Размер:	162.0 Кб
ID:	208390  
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2018, 17:15
#5
Владимир_Кальчук

КЖ КМ КД АР
 
Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Может быть в пиратской версии.
Как мне ответили по телефону - разработчики не гарантируют, что пиратские версии считают правильно. Говорят много таких дыр видели
это байки от разработчиков обычно "пиратская" - это обычная лицензионная, к которой эмуляторы ключа подобраны...
Владимир_Кальчук вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2018, 17:38
#6
ALEXPRO

Конструктор
 
Регистрация: 06.09.2007
город-герой СТАЛИНГРАД
Сообщений: 55


Такая же беда была лет 10 назад у меня. Колонна из прокатного двутавра. В кристалле считаю - все проходит (на грани), а вот ручной расчет показывает, что по гибкости не проходит. Кристалл стоял на работе лицензионный. Хотел даже разработчикам написать, но как то не до этого было. Теперь стараюсь проверять ручным просчетом (в экселе забил)
__________________
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Отличие расчета колонны в КРИСТАЛЛ от ручного. В чем ошибка?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? Shamayka Лира / Лира-САПР 2 03.05.2016 00:16
Скатная составляющая от снега для расчета колонны 102030 Конструкции зданий и сооружений 46 29.09.2015 09:47
Пример расчета монолитной колонны и монолитного лестничного марша PaulMm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2015 09:07
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23