При какой высоте грунтового откоса необходим расчет устойчивости.
486
 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071

Имеем насыпной грунтовый откос из суглинка с заложением 1:1,5 высотой 30 м.
Сейсмоопасная зона (9 баллов).
Под откосом - дорога.
Конструктора уверяют, что расчет устойчивости не нужен и укрепление не нужно, так как угол обрушения Q=(45град + f/2) значительно превышает угол заложения откоса.

А я вот помню, что для откосов высотой более 12 м экспертиза всегда требовала расчет устойчивости по двум независимым методикам.
Просмотров: 27779
 
Непрочитано 14.03.2016, 11:31
#21
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


У меня не было таких высоких откосов без промежуточных берм через 4-6 м.
Выглядит страшно, я бы никогда, даже временный таким не делал.
Но это ж не ваш откос )) он же постоянный, не вы за него отвечаете, ваша задача его "построить" на бумаге.. кстати, как сыпать и чем его планировать будете, какими механизмами?
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 11:40
#22
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Грунт: Суглинок буровато-коричневый, желто-коричневый, песчанистый, текучепластичный, с редкими прослоями песка пылеватого, с прослоями текучей супеси, с включением до 10% гравия и дресвы.

Наименование характеристики Расчетные значения характеристики при доверительной вероятности 0,85 0,95
Плотность частиц грунта, г/см3 2,72 2,72
Влажность природная, % 37,47 38,14
Влажность водонас. грунта, % 43,41 44,32
Плотность грунта прир. сложения, г/см3 1,71 1,70
Плотность сухого грунта, г/см3 1,25 1,23
Плотность водонас. грунта, г/см3 1,79 1,78
Коэффициент пористости прир. 1,182 1,206
Влажность на границе текучести, % 42,89 43,54
Влажность на границе раскатывания, % 29,17 29,86
Число пластичности 14,16 14,39
Показатель текучести 0,62 0,62
Степень влажности 0,89 0,90
Модуль деф. при P=0.1-0.2 МПа естеств., МПа 2,72 2,58
Модуль деформации Emk естеств., МПа 6,2 5,5
Удельное сцепление, МПа (естеств., неконс.) 0,02 0,02
Тангенс угла внут. трения (естеств., неконс.) 0,29(16,10°) 0,27(15,35°)
Степень засоленности грунта, %
Пористость 52,15 51,62

На территории изысканий грунтовые воды не вскрыты.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
У меня не было таких высоких откосов без промежуточных берм через 4-6 м.
Выглядит страшно, я бы никогда, даже временный таким не делал.
Ограничения по землеотводу.
По мне так непременно строить подпорную стенку и крепить насыпь геосеткой. Особенно под зданием.

Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Но это ж не ваш откос )) он же постоянный, не вы за него отвечаете, ваша задача его "построить" на бумаге.
Ежели склад уползет вниз - достанется на орехи всем.

Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
как сыпать и чем его планировать будете, какими механизмами?
Да обычная насыпь. Разве что с планировкой и уплотнением поверхности самого откоса могут быть проблемы. Экскаватором с планировочным ковшом врядли достанут.
486 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 12:13
#23
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Вот что получилось. Единственно без сейсмики. С сейсмикой будет результат хуже, я думаю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: откос гиперболический.JPG
Просмотров: 1220
Размер:	86.5 Кб
ID:	166833  Нажмите на изображение для увеличения
Название: откос линейный.JPG
Просмотров: 1111
Размер:	80.0 Кб
ID:	166834  
viktorgorodn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 12:27
#24
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Насчет нагрузки в 10 тн/м2 - это из каких соображений?
Верх откоса - крыша склада. Врядли там что-то ездить будет.
486 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 12:29
#25
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


это абстрактная величина, чтобы смоделировать схему. нагрузка то всё равно будет от здания, точка приложения несколько ниже.ну как говорится, чем богаты
viktorgorodn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 12:40
#26
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
это абстрактная величина, чтобы смоделировать схему. нагрузка то всё равно будет от здания, точка приложения несколько ниже.ну как говорится, чем богаты
То есть без учета сейсмики откос вполне себе будет стоять?
486 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 12:52
#27
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Программа выдаёт угол откоса, при котором он будет стоять. обратите внимание угол получился 20град. При таком угле отношение получается гораздо больше чем 1:1,5.
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 13:19
#28
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Программа выдаёт угол откоса, при котором он будет стоять. обратите внимание угол получился 20град. При таком угле отношение получается гораздо больше чем 1:1,5.
Во - 20 град. =1:2,75, с бермами, красивый откос, такой точно будет стоять. )))
надо бы 10т убрать - здание заглублено, думаю оно весит меньше, чем объемный вес грунта которое занимает.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 13:38
#29
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
надо бы 10т убрать - здание заглублено, думаю оно весит меньше, чем объемный вес грунта которое занимает.
Это военный склад. Не знаю, чего уж туда вояки понапихают.
Здание рисовали субподрядчики, в проекте никаких нагрузок на основание не прописано.
486 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 14:23
2 | #30
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


О назначении вслух могли бы не говорить, все и так догадались. обычно не закапывают склады. Насчёт 10 т/м2 вполне возможно, т.к. засыпка на крыше при высоте 1м даст 1,7-1,9 т/м2. и бетона прилично + заполнение "товаром".
А нагрузка от объёма грунта занимаемого зданием получается около 20 т/м2

Убрал нагрузку от здания 10т/м2, картина изменилась не сильно. Угол в таком случае получился 21,45град

Последний раз редактировалось viktorgorodn, 14.03.2016 в 14:30. Причина: Дополнение
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 16:10
2 | #31
Sergiy

Проектировщик, гидротехник
 
Регистрация: 23.03.2006
Киев
Сообщений: 59


По вашим исх. данным получается к-т запаса устойчивости откоса (без учета сейсмики) = 0,919. (программа GEO Studio, метод Моргенштерна-Прайса). То есть конструкторы не правы в корне.
Sergiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 16:14
#32
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Sergiy Посмотреть сообщение
То есть конструкторы не правы в корне.
Конструкторы взялись считать подпорную стенку. С точки зрения нормативного расчета - подпорная стенка не нужна.
486 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 09:45
#33
Sergiy

Проектировщик, гидротехник
 
Регистрация: 23.03.2006
Киев
Сообщений: 59


Можно посчитать и с подпорной стенкой. Я думаю, что в этом случае кривая скольжения пройдет ниже стенки. К-т запаса может незначительно увеличиться.
Sergiy вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 11:07
2 | #34
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
так как угол обрушения Q=(45град + f/2) значительно превышает угол заложения откоса
А при чем здесь призма активного давления, применяемая для определения давления на подпорную стену?
За подпорной стеной может быть множество неустойчивых кривых, но для прямой, расположенной под углом 45-Фи/2 сдвиг произойдет в первую очередь (см главы 7-8 книги Клейна http://dwg.ru/dnl/555 )

Строго по нормам нужно выполнить требование п.5.5.10 СП 22. Если у нас выполняется это требование от фундамента к подрезке, то у нас нет кривых, способных к сползанию. Но это для однородных грунтов.
Если в грунте есть ослабленные прослойки (например, линзы скольжения древних оползней, линзы глинистых грунтов в текучем состоянии), то считать нужно устойчивость и по этим кривым с учетом ослабленных Це и Фи для этой прослойки. Такая ситуация присуща ЮБ Крыма, Сочи и т.п.

Если условие п.5.5.10 СП 22 не выполняется, то считать устойчивость склона нужно. Правильнее определять устойчивость методом Шахунянца или любым похожим методом ( см труды Гинзбурга http://dwg.ru/dnl/9232 )
При этом следует помнить, что при сейсмичности 9б угол Фи понижается на 7 градусов (п. 6.12.3 СП 22)

У нас на ЮБК полно более пологих склонов, которые ползут. Для твоего склона считаю, что расчет устойчивости обязателен.
Вложения
Тип файла: pdf 123.pdf (326.4 Кб, 302 просмотров)

Последний раз редактировалось Romka, 15.03.2016 в 11:16.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 13:45
#35
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Читаю тему - треш какой-то.
Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Конструктора уверяют, что расчет устойчивости не нужен и укрепление не нужно, так как угол обрушения Q=(45град + f/2) значительно превышает угол заложения откоса.
а конструктора откуда взяли это?
угол внутреннего трения грунта - вот что является определяющим для ВОЗВОДИМОЙ насыпи. Иначе ересь получится.
Простой пример:
Возводим насыпь из щебня. Угол внутреннего трения щебня порядка 40 градусов. С каким заложением можно возвести из него насыпь?
По логике ваших конструкторов получится 45град+фи/2=45+40/2=65 градусов к горизонту. Однако элементарная логика говорит о том, что угол внутреннего трения меньше этой цифры, т.е. откос съедет.

Про ваш конкретный случай:
почему в расчётах учитываете сцепление, если возведение насыпи идёт грунтом нарушенной структуры? Откуда 2т/м2 в расчёте? Это сцепление, которое даёт в лаборатории грунтовый целик ненарушенной структуры. А когда грунт в самосвале на площадку привезли и бульдозером разравняли - у него не будет сцепления. Будет только фи. А фи в данном случае очень низкий.

Далее разглогольствовать не буду - всё это уже проходили, окончание спора про крутизну откоса 1:1.5 расчёт устойчивости был для условий
грунт:
гамма = 18кН/м3
фи = 23градуса
це = 5.5кПа
Заложение откоса 1:1.5 (33,7 градуса к горизонту)
БЕЗ нагрузки на территорию и сейсмического воздействия. доп.нагрузка на верхней бровке откоса и сейсмическое воздействие - однозначно ухудшат ситуацию
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 16.03.2016, 08:37
#36
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Про ваш конкретный случай:
почему в расчётах учитываете сцепление, если возведение насыпи идёт грунтом нарушенной структуры? Откуда 2т/м2 в расчёте? Это сцепление, которое даёт в лаборатории грунтовый целик ненарушенной структуры. А когда грунт в самосвале на площадку привезли и бульдозером разравняли - у него не будет сцепления. Будет только фи. А фи в данном случае очень низкий.
Учёл замечание, пересчитал. Принял сцепление 0,2, как для песков, получился угол 14,37 град. Опять же это всё без учёта сейсмики. А что будет с сейсмикой?
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 08:42
#37
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Учёл замечание, пересчитал. Принял сцепление 0,2, как для песков, получился угол 14,37 град. Опять же это всё без учёта сейсмики.
всё верно, таким и должен быть результат. только почему-то факт необходимости выполнения таких расчётов для кого-то вызывает вопросы...
очевидно же, что откос не устойчив. а они ищут причины не проверять это расчётом ссылаясь на х.з. что
Цитата:
А что будет с сейсмикой?
известно что
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 16.03.2016, 08:48
#38
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Про ваш конкретный случай:
почему в расчётах учитываете сцепление, если возведение насыпи идёт грунтом нарушенной структуры? Откуда 2т/м2 в расчёте? Это сцепление, которое даёт в лаборатории грунтовый целик ненарушенной структуры. А когда грунт в самосвале на площадку привезли и бульдозером разравняли - у него не будет сцепления. Будет только фи. А фи в данном случае очень низкий.
Спасибо про сцепление, слона то я и не заметил, но разве, таки ноль будет?
я понимаю, что так учитываем давление от обратной засыпки при расчете подпорных стен и пр. из несвязных грунтов, а для связных вроде с/3 было, понимаю, что с нулем и проще считать и толще стена будет и ...
Кстати, надысь видел и щупал экспериментальную армированную геосинтетиком насыпь устоя мостика откос 1:0, причем , с одной стороны: обычная монолитная на буронабивных сваях, а с другой это...
Чудно выглядит, чудно стоит, но стоит вертикально.
Короче, надо фи повышать. )))

Последний раз редактировалось Fland, 16.03.2016 в 08:56.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 09:01
#39
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а конструктора откуда взяли это?
Это из расчета подпорной стенки.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Про ваш конкретный случай:
почему в расчётах учитываете сцепление, если возведение насыпи идёт грунтом нарушенной структуры? Откуда 2т/м2 в расчёте? Это сцепление, которое даёт в лаборатории грунтовый целик ненарушенной структуры. А когда грунт в самосвале на площадку привезли и бульдозером разравняли - у него не будет сцепления. Будет только фи. А фи в данном случае очень низкий.
Насыпь уплотнять будут. Иначе она под собственным весом через год так просядет, что здание перекосит безо всяких там обрушений откоса.
486 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 09:31
#40
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Насыпь уплотнять будут. Иначе она под собственным весом через год так просядет, что здание перекосит безо всяких там обрушений откоса.
повторю вопрос:
в какой момент возведения насыпи появляется сцепление грунта, из которого её (насыпь) возводят?
вот вывалили из самосвала кучу этого текучепластичного суглинка - сцепление ноль
растащили кучу по площадке бульдозером - сцепление по-прежнему ноль
стали формировать откос 1:1.5 (33 градуса), а он (суглинок) не стоит с таким откосом, а тупо съезжает, потому что фи=16 градусов
как его заставить стоять с углом откоса вдвое круче чем угол внутреннего трения, и чтоб по нему при этом мог несколько раз проехать тяжёлый каток, который его уплотнить должен, чтоб наконец-то слиплись эти комки суглинка в нечто "единое целое" имеющее какое-то сцепление?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > При какой высоте грунтового откоса необходим расчет устойчивости.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет устойчивости откоса в Rocscience slide. Вопрос о serewka Прочее. Программное обеспечение 15 30.10.2017 09:00
Расчет устойчивости откоса. Saha Конструкции зданий и сооружений 4 23.06.2009 12:07
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44