Цитата:
А что за нагрузка в первом нагружении? Случайно, не продублировали собственный вес? ----- добавлено через ~8 ч. ----- Расчет на устойчивость делали? |
||||
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Может быть это связано с тем, что у меня в схеме два здания рядом, не связанные между собой? А для чего? Никогда не пользовался этим инструментом, если честно) |
|||
|
||||
Цитата:
Чтобы убедиться, что общая устойчивость системы обеспечена. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
А как же учесть взаимовлияние? Реакции основания будут очень отличаться.
Да вроде бы связевых блоков хватает, ГИС нету. Раньше в Лире считал, там не было этого расчета. Это фишка СТАРКа? |
|||
|
||||
Цитата:
Да, вроде, известная вещь... |
||||
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Проверил на устойчивость со 100 формами. Ошибок не выдал. |
|||
|
||||
Цитата:
Коэффициент запаса устойчивости какой? Последний раз редактировалось Ayvengo, 18.07.2018 в 17:14. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
В общем все получилось, когда массы привел к узлам в уровне перекрытий и покрытия.
Сейчас друга проблема. Не могу понять как выполнить расчет на сейсмику при вращательном движении. Делаю по мануалу вроде.. В общем произвел поиск опасного воздействия, но во вьвере указаны только поступальные формы. Выполнил оценку форм колебаний при вращательном воздействии, использовал инструменты "рассчитать центр масс" и корректировку амплитуды, как описано в мануале. А далее как задать формы? попробовал ввести формы вручную, предварительно нашел вращательные в визоре, но из 4-х введенных отобразилась только одна форма и та 7% отобранных масс. Подскажиnе пожалуйста алгоритм действий определения инерционных сил от вращательной сейсмики... Цитата:
В чем может быть косяк? (файл приложен) Попробовал увеличить моменты инерции и площади сдвига колонн, все равно ниже 1, но при этом потеря устойчивости показана уже для верха колонн. Последний раз редактировалось Pepelac, 21.07.2018 в 13:56. |
|||
|
||||
И я выполнил оценку вклада форм колебаний при вращательном воздействии Вашего объекта - набрал почти 95% модальных масс.
|
||||
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |