Можно ли заменить лестницу типа Н1?
Zerno
 
Регистрация: 19.08.2014
Сообщений: 6

Добрый день. Проектируем БЦ 10 этажей, общая высота 46м. Имеем 2 лестничные клетки. По СП 1.13130.2009 п.8.1.30 В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует предусматривать незадымляемыми. Одна из двух лестничных клеток (или 50% лестничных клеток при большем их числе) должна быть незадымляемой типа Н1.
ВОПРОС: возможно ли избежать устройства лестницы данного типа? Устройство дополнительной вытяжной вентиляции или еще как? Заказчик категорически против балкона на фасаде. Тем более, что фасад выполнен полностью в стекле и обходной путь туда ну никак не вписывается, выглядит убого. Может были у кого подобные ситуации?
Просмотров: 2385
 
Непрочитано 28.10.2014, 17:33
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Можно, если разработать, согласовать и выполнить в проекте спецтехусловия (СТУ) по пожбезопасности, в том числе выполнить дополнительные мероприятия из СТУ, компенсирующие отступления от норм в СП.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 17:35
#3
дачник2014


 
Регистрация: 03.05.2014
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Можно, если разработать, согласовать и выполнить в проекте спецтехусловия (СТУ) по пожбезопасности, в том числе выполнить дополнительные мероприятия из СТУ, компенсирующие отступления от норм в СП.
СТУ это хорошо но это самое дорогое решение. Главное потом эти СТУ согласовать.
дачник2014 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 17:36
#4
Zerno


 
Регистрация: 19.08.2014
Сообщений: 6


...а чуть конкретней..?
Zerno вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 17:44
#5
дачник2014


 
Регистрация: 03.05.2014
Сообщений: 15


Лучше почитать приказ Минрегиона...там все ясно расписано. http://dwg.ru/dnl/5822
дачник2014 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 17:49
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от дачник2014 Посмотреть сообщение
СТУ это хорошо но это самое дорогое решение.
У Вас есть другие предложения? Озвучьте - мне тоже очень интересно.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 17:58
#7
дачник2014


 
Регистрация: 03.05.2014
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
У Вас есть другие предложения? Озвучьте - мне тоже очень интересно.
В данном случае нет. Но по мне лучше СТУ обходить стороной.
дачник2014 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 18:07
#8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от дачник2014 Посмотреть сообщение
Но по мне лучше СТУ обходить стороной.
Дык и по мне лучше. Это ж Заказчик хочет - а за свои желания нужно платить. Может, когда он узнает прайс на свои желания, перехочет.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2014, 18:25
#9
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от дачник2014 Посмотреть сообщение
В данном случае нет. Но по мне лучше СТУ обходить стороной.
Некоторые типы зданий безсмысленно строить без сту
Например крупные торговые центры
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли заменить лестницу типа Н1?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Каким механизмом можно заменить этот механизм запирания крышки? Ilyh@ Машиностроение 7 14.03.2014 06:14
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? lelik_voran Металлические конструкции 44 22.11.2012 13:52
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53