Горное давление на крепь горизонтальных выработок по СП91
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
||
Просмотров: 4760
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
С этим снипом действительно что-то не так. Подтверждаю, что что-то завышенное получал давным давно для горизонтальной сбойки.
Около 700-1000 кПа получал по СНиП для алевролита на глубине около 540 м. По тому расчёту крепь не проходила много раз, а фактически стояла. Сильно подозреваю, что авторы СНиПа думали, что завышенное это же всё-таки не заниженное... А это неверная логика. Видимо цифры 150-200 кПа будут ближе к правде. Ещё вы могли неправильно определить смещение пород перед постоянной крепью. У вас U=300-400 мм Также для 8 м пролёта будет же ещё и прогиб свода наверное какой-то... 40-50 мм тоже немало. Правда уже всё забыл и смутно представляю о чём говорю. Цитата:
Правильно считать по отраслевым местным нормам. Местным отраслевым руководствам, рекомендациям и т.п. Если их нет, то моделирование в МКЭ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.11.2017 в 21:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
К сожалению, нормы (СП93) требуют расчета именно по СП91. Придется, наверное, подгонять результат по отраслевые, благо в нижней части графика Е.4 детализация позволяет подвинуть +/-50% ----- добавлено через ~3 ч. ----- А еще если посмотреть в советский задачник по горному делу, то нагрузки там вычисляются очень физично и понятно - через свод обрушения. При том что СНиП тех годов является копией СП91 (точнее, наоборот). |
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Я искренне сочувствую всем, кому приходится сталкиваться с неадекватным СП 91, особенно с породами, в которых получаются перемещения а-ля 6м. СП 91 - полное плохое слово.
Цитата:
Цитата:
Оба Ну, на треть +/- снизишь, но все равно это ... Цитата:
СП91 не предусматривает выход за рамки методики. По ПГВ МКЭ вообще вне закона, можно сказать. Не пропустят. Но в надежде на лучшее гигантская цепочка сопряжений у меня сейчас исключительно в модели. ----- добавлено через ~32 мин. ----- Поясню на всякий случай: считается расчетное смещение отдельно для разных частей выработки с разными коэффициентами. Затем для каждой находится перемещения компенсационные, податливые и предварительные, потом находится нормативная нагрузка по графику 4. Последний раз редактировалось тоннельщик, 16.11.2017 в 15:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
А раньше как было? В СНиПе II-94-80 то же самое, в СНиП II-М.4-65 нагрузок на горизонтальные выработки вообще нет.
На самом деле, давление можно снизить ооочень прилично, полгода простоя в породах средней крепости, и смещение перед установкой крепи уже 0,75U. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Там, кстати, тоже конские значения вылазят. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
Это они об устойчивости. Но, может быть, и на горное давление тоже немного распространяется.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ольховиков Ю.П. Крепь капитальных выработок калийных и соляных рудников | тоннельщик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.02.2023 06:56 |
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов | a.projectus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 55 | 07.12.2018 01:23 |
Костин Э. С. Методы расчета нагрузок на крепь вертикальных горных выработок, проведённых в вечномерзлых отложениях | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.01.2014 22:50 |
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление | Tyhig | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 23.09.2013 15:31 |
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? | Denyman | Технологические решения (ТХ) | 2 | 23.10.2012 08:21 |