Непрочитано 29.01.2014, 11:49 #1
Как выбрать тип кабеля и тип автомата для преобразователя (инвертора) 5кВА
Couleurs du Sud
 
Рождение электрика
 
FRANCE
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 104

Помогите выбрать тип кабеля для монофазного преобразователя 5кВА тип dequatec, и автомат в существующий шкаф к нему. Всем спасибо.
Просмотров: 2026
 
Непрочитано 29.01.2014, 12:23
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
dequatec
а почему гугл не знает этого слова?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 12:58
#3
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


не знаю. яндекс тоже не знает. меняет на акватек... не знаю ссылку на сайт забанят наверное

----- добавлено через ~1 мин. -----
если очень интересно, три w точка , dequatec точка com
Couleurs du Sud вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:06
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Хоспади где вы нашли такого производителя)))) ну да ладно, сайт то как открывается, молнии молнии))) вобщем в паспорте на серию Элит на 5 киловаттный написано DISJONCTEUR AMONT (Amp/courbe) - 25A BIPOLAIRE / D т.е. автомат на 25 ампер с хар-кой Д, и SECTION DE RACCORDEMENT - 3 x 4 mm, кабель тобиш 3х4 сечением, а уж марку выбирайте кабеля сами в зависимости от условий прокладки и т.д. и т.п.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 13:12
#5
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Хоспади где вы нашли такого производителя))))
-наши местные....


т.е. все написано у производителя, буду внимательней смотреть в след раз С-П-А-С-И-Б-О

кстати сразу видно - специалист, одним глазом глянул, и все определил.... а я все утро этим вопросом ...





а какой автомат? C60N, DT40, NSX ?

Последний раз редактировалось Couleurs du Sud, 29.01.2014 в 13:38.
Couleurs du Sud вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:49
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
а какой автомат? C60N, DT40, NSX
Модульный на 25 А с характеристикой D зачем тут NSX то ?) хотя если по токам КЗ не проходит возможно стоит
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 13:51
#7
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Модульный на 25 А с характеристикой D зачем тут NSX то ?)
Т.Е. можно выбирать между DT40 и C60N?
Couleurs du Sud вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 14:03
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


да
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 14:08
#9
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


спасибо.

не подскажете где можно почитать конкретно про выбор типа автоматов. DT, IC, C60 , NSX и прочая компания меня вводят в ступор.
Couleurs du Sud вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выбрать тип кабеля и тип автомата для преобразователя (инвертора) 5кВА

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите выбрать сечения кабеля чтобы компенсировать потерю напряжения на больших расстояниях. NS88 Электроснабжение 15 07.05.2013 06:51
Как определить сечение кабеля и выбрать трубу для него? Emil1990 Электроснабжение 26 14.10.2012 10:41
как выбрать трос для подвески кабеля, из расчета нагрузки на него astra_anya Электроснабжение 5 23.11.2009 09:29