Непрочитано 23.10.2014, 19:44 #1
Дефекты кровельного ковра
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

В чем причина таких дефектов кровельного ковра? Неплотная приклейка ковра к стяжке? Длина здания 48 м. такие повреждения по всей длине - через 15 м - в стыках рулонов ГИ.
Или просто разрыв возле концентраторов - у мест нахлеста? ни одного разрыва в других местах нет,только у стыков..

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ковер1.jpg
Просмотров: 302
Размер:	424.6 Кб
ID:	137419  

Просмотров: 5456
 
Непрочитано 23.10.2014, 22:46
#2
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Причин может быть много...
Без анализа ситуации и без знания конструкций кровли сказать что-либо сложно.
Был похожий разрыв кровельного ковра вследствие пучения грунтов основания под фундаментами двух колонн, попавших в плане в помещение новой холодильной камеры, устроенной в подвале двух-этажного здания... Надо попробовать привязать разрывы к конструкциям.
Может оказаться простой брак самого гидроизоляционного материала. Например, если армирующий холст имеет маленькую прочность на разрыв, не соответствующую заявленной.
Может оказаться брак производства гидроизоляционных работ - негерметичный стык гидроизоляционных полотнищ (по крайней мере торец верхнего полотнища не заплавлен битумом с катетом, а это - брак). Тогда воды протечек, замерзая рвут гидроизоляцию за счет кристаллического давления.
Может места разрывов соответствуют температурным швам или рассечкам в стяжке под изоляцию и т.д. и т.п.

Удачи!
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 13:24
#3
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


По фото мне кажется, что нахлест уж слишком маленький, поэтому и порвало.
NOVICHEK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 15:49
#4
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
нахлест уж слишком маленький
судя по следам приклейки (вроде бы) ,как будто растянули сантиметров на 8..10..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 16:13
#5
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Из-за старости сгнила бумажная основа руберойда
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0118.jpg
Просмотров: 195
Размер:	605.9 Кб
ID:	137476  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0050.jpg
Просмотров: 164
Размер:	268.4 Кб
ID:	137477  
1sergik1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 16:22
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


почему только в зоне швов ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 17:12
#7
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Согласно требованиям рулонный ковер должен иметь защитную посыпку которая и на вашей и на моих фотографиях отсутствует, боковые кромки самые слабые места. Также нормами запрещается покрытие поверхностей стыков рулонных материалов горячими или холодными мастиками после устройства кровли без выполнения защитной посыпки (результат таких ремонтов см. первую мою фотку).
1sergik1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 18:43
#8
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


неубедительно..если бы сгнила основа,то весь ковер бы расползся..а тут только возле швов..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 22:59
#9
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Думаю обсуждать дальше "это" не стОит.
Древнейшая заброшка какая-то. Время взяло свое...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=jJ3mNm2SqZ4
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 01:28
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Думаю обсуждать дальше "это" не стОит.
Древнейшая заброшка какая-то. Время взяло свое...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=jJ3mNm2SqZ4
спасибо! лучше фильм смотреть ,чем отчет писать
но интересно установить причинно-следственную связь ...
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 17:52
1 | #11
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


На мой взгляд причины вероятнее всего связаны с материалом. Такое впечатление, что ковер дал усадку
Алексей54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 18:49
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
ковер дал усадку
точно!
Цитата:
В условиях атмосферы из-за склонности к окислению и под действием солнечных лучей битумы быстро стареют, приобрета*ют хрупкость, растрескиваются и дают усадку.
Спасибо, Алексей54 !
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 21:10
#13
Арсеньевич


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 32


Ендовы и коньки принято усиливать дополнительным слоем наплавляемого рулонного материала, а порой и не одним.
Рулонный кровельный материал опять-таки наплавляют не поперек конька, а вдоль. И не встык, а с нахлестом. Видно же, что разошелся стык вдоль полотен.
Арсеньевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 21:33
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Арсеньевич Посмотреть сообщение
Ендовы и коньки принято усиливать дополнительным слоем наплавляемого рулонного материала, а порой и не одним.
Рулонный кровельный материал опять-таки наплавляют не поперек конька, а вдоль. И не встык, а с нахлестом. Видно же, что разошелся стык вдоль полотен.
ендов и коньков нет ни в №1 и №5 .
рулоны расположены вдоль конька,с чего Вы взяли обратное?
разошелся стык ? а в чем причина - озвучьте!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 21:56
#15
Арсеньевич


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
ендов и коньков нет ни в №1 и №5 .
рулоны расположены вдоль конька,с чего Вы взяли обратное?
разошелся стык ? а в чем причина - озвучьте!
Собственно, я отвечал на вопрос "номер раз" в топике с прикрепленным фото.
Делайте толковую пароизоляцию, выполните стяжку по утеплителю с деформационными швами шагом максимум 3х3, огрунтуйте перед наклеиванием основание (сначала грунтуйте, а потом нарезайте ДШ), наплавляйте кровлю с нахлестом смежных рулонов хотя бы в 80мм, превентивно ставьте флюгарки...
Арсеньевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 13:15
#16
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Арсеньевич Посмотреть сообщение
выполните стяжку по утеплителю с деформационными швами шагом максимум 3х3,
Цитата:
5.9 В выравнивающих стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6´6 м, а из песчаного асфальтобетона - на участки не более 4´4 м. В холодных покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки должны быть 3´3 м.
- СП17. Здесь утеплитель есть, зачем 3х3 ?
Цитата:
Сообщение от Арсеньевич Посмотреть сообщение
сначала грунтуйте, а потом нарезайте ДШ
в чем фишка ?
Цитата:
Сообщение от Арсеньевич Посмотреть сообщение
превентивно ставьте флюгарки
да? и как заказчику объясните необходимость превентивных мер ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2014, 17:14
#17
Boolers

Эксперт
 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
На мой взгляд причины вероятнее всего связаны с материалом. Такое впечатление, что ковер дал усадку
Поддержу, камрад, усадка материала в купе с низкого качества швом + физический износ кровельного покрытия!
ТС, я так понял покрытие - ребристые плиты, расположение продольное?

Последний раз редактировалось Boolers, 01.11.2014 в 17:24.
Boolers вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2014, 23:07
#18
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Boolers Посмотреть сообщение
ТС, я так понял покрытие - ребристые плиты, расположение продольное?
да
усадка старения - наиболее правдоподобное объяснение ИМХО
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 10:21
#19
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


А какое основание у рубероида? Просто возможно там внизу не ж/б плиты, а проф настил...
EOst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 12:04
#20
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
А какое основание у рубероида? Просто возможно там внизу не ж/б плиты, а проф настил...
ребристые жб плиты,пеностекло и стяжка..возраст - 40 лет..
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Дефекты кровельного ковра

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование. Tym Железобетонные конструкции 20 09.06.2011 10:24
Типовые узлы примыкания кровельного железа zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.07.2009 09:16
Конструктив кровельного пирога элипсной формы AVV Конструкции зданий и сооружений 21 18.12.2008 10:12