Непрочитано 07.05.2019, 09:19 #1
Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?
Пряня
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 23.04.2019
Сообщений: 23

Здравствуйте,

необходимо выполнить поверочный расчет реконструируемой стены из каменной кладки, на которую по штрабе 120 мм приходит заново возводимая монолитная железобетонная плита перекрытия. Возник вопрос корретного моделирования шарнирного внецентренного опирания, с использованием аппарата ПК "ЛИРА-САПР".

Объединение перемещений не позволяет передать эксцентриситет от приложения ПП на стену.
АЖТ не позволяет моделировать шарнир.
Объединение перемещений вместе с АЖТ не получится ввести, т.к. операции возможны только с ведущим узлом, а он в центре стены (на ее оси); помимо этого есть опирание на стену с двух строн (стена рядовая), а двух ведщих узлов быть не может.
КЭ 55 не позволяет передать эксцентриситет от приложения ПП на стену.

Хочу услышать Ваше мнение.
Спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Эксцентриситет.pdf (18.2 Кб, 117 просмотров)


Последний раз редактировалось Пряня, 07.05.2019 в 09:28.
Просмотров: 3858
 
Непрочитано 07.05.2019, 09:33
#2
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Поиск не помогает?
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=dIwoOtMkfVc
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 09:49
#3
Пряня

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Поиск не помогает?
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=dIwoOtMkfVc
А Вы считаете, что распределительный пояс по периметру ПП не повлияет на совместную работу ПП и стены? Ни на что не повлияет и никуда нагрузку не перераспределит?
Пряня вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 11:27
1 | #4
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


В месте опирания можно добавить элементы большой жесткости (у меня 220х220 мм бетонные при плите толщиной 220 мм) с жестким опиранием на стену и шарнирным на плиту. В моём варианте пустотные плиты с опиранием по двум сторонам. При монолитной плите с опиранием по четырем сторонам нужно шпендики по всем сторонам сделать. Ещё при опирании на стену необходимо учитывать треугольную форму опорного давления плиты на стену для определения эксцентриситета
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опирание плиты.png
Просмотров: 261
Размер:	53.1 Кб
ID:	213856  

Последний раз редактировалось Akim_1989, 07.05.2019 в 11:32.
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 11:37
#5
Пряня

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В месте опирания можно добавить элементы большой жесткости (у меня 220х220 мм бетонные при плите толщиной 220) с жестким опиранием на стену и шарнирным на плиту. В моём варианте пустотные плиты с опиранием по двум сторонам. При монолитной плите с опиранием по четырем сторонам нужно шпендики по всем сторонам сделать. Ещё при опирании на стену необходимо учитывать треугольную форму опорного давления плиты на стену для определения эксцентриситета
Вы задаете стержневые КЭ, размером, равным величине эксцентриситета, а потом вводите жесткие вставки на величину стержня? Я правильно понимаю? Или просто та жесткость, которую Вы указали?

Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Ещё при опирании на стену необходимо учитывать треугольную форму опорного давления плиты на стену для определения эксцентриситета
Да, Вас понял, в приложенной картиночке приложение сил показано схематично
Пряня вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 11:40
#6
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Пряня Посмотреть сообщение
Вы задаете стержневые КЭ, размером, равным величине эксцентриситета, а потом вводите жесткие вставки на величину стержня? Я правильно понимаю?
Элементы без жестких вставок. Они сами по себе моделируют эксцентриситет. Только при моделировании нужно стараться, чтобы шпендики приходили к стене под прямым углом, иначе хрень получается.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Можно в принципе то же самое и пластинами смоделировать с расшивкой узлов, но мне стержни больше нравятся.
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 11:54
#7
Пряня

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Можно в принципе то же самое и пластинами смоделировать с расшивкой узлов, но мне стержни больше нравятся.
Подобное советуют в видео, предложенном выше. У меня возникают сомнения насчет задвоения жесткостей. Также имеется вопрос про то, не снимется ли часть нагрузки с более слабых мест кладки за счет пластин (не будут ли пластины отрабатывать как распределительный монолитный пояс, которого в действительности нет). Со стержнями вроде бы проще - из узла ПП в узел стены.
Пряня вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите запроектировать опорный узел структурной металлической плиты на кирпичную стену dascha555 Металлические конструкции 0 26.03.2019 19:21
Правильный ли сбор нагрузок на кирпичную стену Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 15 10.08.2018 21:58