| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проект ИТП Стадия "П"

Проект ИТП Стадия "П"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.05.2011, 16:51 #1
Проект ИТП Стадия "П"
lepy
 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 2

Доброго времени суток!!!
Кто может сказать что входит стадию "П" ИТП ???
А ещё лучше выложить пример стадии "П" по ИТП!!!
Всем СПАСИБО!!!
Просмотров: 12066
 
Непрочитано 30.05.2011, 13:46
#2
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


для начала неплохо было расшифровать ИТП
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 07:57
#3
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


ИТП - Индивидуальный Тепловой Пункт.
Studentik вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 14:34
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


В текстовой части - пояснительная записка, тех.условия, нагрузки (отопление, вентиляцию по максимуму + ГВС по максимум и по среднечасовой),
в графической - функциональная схема (гидравлическая с автоматикой) и приборами учета - теплосчетчик и на подпитку и заполнение системы узел учета.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 17:56
#5
Нажир


 
Регистрация: 22.08.2012
Сообщений: 2


Хотел задать вопрос по поводу ИТП.
В проекте ИТП в схеме предусматривается независимая схема. Вода из тепловой сети идёт с температурой 95 градусов, охлаждается в теплообменнике до 70 градусов и возвращается в тепловую сеть. Т.е. теплообменник работает в таком режиме, что греющая вода на входе 95 градусов, на выходе 70 градусов. При этом температурный график теплосети такой же: 95/70. При этом перед теплообменником стоит трёхходовой клапан с электроприводом. Объясните, пожалуйста, в чём суть этого клапана, какого его назначение?
Нажир вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 18:25
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от lepy Посмотреть сообщение
что входит стадию "П"
Всё, что нужно по 87 Постановлению.
Или это без экспертизы?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 10:31
#7
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от Нажир Посмотреть сообщение
Хотел задать вопрос по поводу ИТП.
В проекте ИТП в схеме предусматривается независимая схема. Вода из тепловой сети идёт с температурой 95 градусов, охлаждается в теплообменнике до 70 градусов и возвращается в тепловую сеть. Т.е. теплообменник работает в таком режиме, что греющая вода на входе 95 градусов, на выходе 70 градусов. При этом температурный график теплосети такой же: 95/70. При этом перед теплообменником стоит трёхходовой клапан с электроприводом. Объясните, пожалуйста, в чём суть этого клапана, какого его назначение?
трехходовой клапан это скорее всего для разделения потоков, он регулирует расход теплоносителя в теплообменник. По идее там в основном ставят просто регулятор по температуре. Но тут трехходовой видно нужен для сохранения расхода в теплосети.
Если я понял, что с одной стороны теплообменика 95/70 и с другой стороны теплообмениа 95/70. такого быть не может (это только при идеальном условии). думаю тут стоит подумать.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 11:15
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
такого быть не может
Может. В период строительства капитализьма и становления независимости второй закон термодинамики не действует.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 09:30
#9
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


Позвольте так же поинтересоваться - каким образом наиболее рационально осуществить теплоснабжение здания при ТУ на независимое подключение при графике 150/70 град.

В настоящий момент в проекте предусмотренно два теплообменника (с 100% резервированием) - на отопление и вентиляцию - но с одним температурным графиком 95/70.

Есть ли смысл объединять эти два контура в один?
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 13:43
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


т.е. с одного теплообменника и отопление и вентиляцию?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 21:42
#11
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Есть ли смысл объединять эти два контура в один?
Не стоит.
Агамемнон вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 17:36
#12
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


2Vlad:
да,- с одного теплообменника и отопление и вентиляцию.

2Агамемнон:
если вкратце - почему нет?
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 20:20
#13
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


У отопления и вентиляции режимы потребления разные.
Агамемнон вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 21:58
#14
vit37

инженер-проектировщик ТГВ
 
Регистрация: 10.01.2010
Реутов, МО
Сообщений: 5
<phrase 1=


см. СП 41-101-95
vit37 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:21
#15
Нажир


 
Регистрация: 22.08.2012
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Если я понял, что с одной стороны теплообменика 95/70 и с другой стороны теплообмениа 95/70. такого быть не может (это только при идеальном условии). думаю тут стоит подумать.
Нет, с одной стороны теплообменника 95/70, с другой- 80/60. Я имел в виду, что из тепловой сети вода поступает с параметрами 95/70 и такие же параметры необходимы для ТО. Соответственно я не очень понял, зачем нужен трёхходовой клапан? Как он работает? Ведь смешения никакого нет.
Я так понял, что он работает, как балансировочный клапан и если расход по какой-то причине увеличивается, то избыток воды отправляется сразу в обратный трубопровод?
Нажир вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проект ИТП Стадия "П"

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Стадия РП - рабочий проект отменена??? Leha_ Прочее. Архитектура и строительство 2 29.10.2010 19:27
Стадия "П" проект FOXPRO Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 15:59