Непрочитано 03.05.2014, 09:42 #1
Трещины в кирпичной стене
otujk
 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57

Приветствую.
В принципе все все показано на фото. Что стало причиной (скорее замачивание и цикл. воздействие температур)? Как посоветуете ремонтировать? Думаю усилить балками, как показано на рисунке, только вопрос как подбираются сечения элементов?
Господа, жду ваших советов. Спасибо.

----- добавлено через ~45 мин. -----
Добавлю, что здание - главный корпус ГРЭС, стены - ненесущие.
Может быть, как вариант, переложить дефектный участок стены?

Изображения
Тип файла: jpg DSC01265.JPG (302.5 Кб, 713 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01267.JPG (210.0 Кб, 698 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02298.JPG (265.1 Кб, 701 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02429.JPG (204.5 Кб, 679 просмотров)
Тип файла: jpg усиление.JPG (22.4 Кб, 684 просмотров)

Просмотров: 3843
 
Непрочитано 03.05.2014, 11:41
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
скорее замачивание и цикл. воздействие температур
Так просто?

Фото недостаточно информативны, но состояние покрытия крыши дает повод думать что проблему следует искать снизу, т.е. с основания/фундамента.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 11:46
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Согласен, похоже, что здание садится один боком. Крепление балками можно использовать как временную меру, а так надо установить причину образования трещин, устранить эту причину или результаты действия причины. Что касается кирпичной кладки, то проще и лучше разобрать этот угол и заново сложить.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2014, 11:51
#4
otujk


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57


про неравномерную осадку фундамента тоже думал, но в этом случае дефект должен быть выражен более масштабно чтоли, здание достаточно высокое а повреждение только участка парапета и чуть ниже.

----- добавлено через ~2 мин. -----
хотя вполне возможно вы и правы
Изображения
Тип файла: jpg DSC01266.JPG (249.2 Кб, 642 просмотров)
otujk вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 12:12
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Всё с чего-то начинается. А может внутри здания возникли какие-то сверхнормативный нагрузки - кран подвесили, груз на пол положили.

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
только вопрос как подбираются сечения элементов?
Если есть расчётный нагрузки - то по расчёту, если нет - то конструктивно.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Или такой вариант: разобрать кладку (парапет) подальше и выполнить монолитный ж.б. пояс. Но опять же, надо общую картину нарисовать, чтобы знать, что для чего делать.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 12:38
#6
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


Если поврежден только парапет, то, скорее всего, температурные деформации.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 16:04
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Не люблю я эти затеи с усилением кирпичных кладок... Чуть тронешь - совсем рассыпятся... Упрочнишь один угол - так он не рассыпится, а целиком отвалится...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 23:07
#8
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Очень удачное расположение повреждений )). Перекладка угла нормальным кирпичом, раствором с армированием, локальным ремонтом кровли будет и проще и лучше.
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 23:31
#9
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


похоже угол откололо вследствие перераспределения усилий.
т.е. он уже в работе не участвует,
да, вариант с перекладкой имхо - то что надо - новая кладка в работу уже не включится - здание давно "село", а перекладывать надо потому что оставлять нельзя - отпадет со временем,
...целпять к массиву стен - может привести к образованию новых трещин...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 08:45
#10
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Интересный случай.
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Если поврежден только парапет, то, скорее всего, температурные деформации.
Действительно, трещины если они только в парапете чаще всего возникают именно из-за температурных деформаций. Но в данном случае протяженность стены, судя по фото, маленькая и температурные деформации маловероятны.
Цитата:
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
про неравномерную осадку фундамента тоже думал, но в этом случае дефект должен быть выражен более масштабно чтоли, здание достаточно высокое а повреждение только участка парапета и чуть ниже.
неравномерную осадку я бы тоже исключил, как впрочем и какие-либо перегрузки несущих конструкций - должны быть дополнительные трещины ниже парапета что бы рассматривать эти варианты.
Предположу такой вариант появления данных деформаций:
Толщина стены парапета, судя по фото - 1 кирпич, кроме того, возможно низкое качество кладки - надо посмотреть перевязку, прочность раствора, наличие арматуры в углах. Зимой может собираться возле этой стены сугроб снега, появляется горизонтальная нагрузка. Кроме того, дефекты кровли и незащищенность кладки парапета от влаги приводит к замачиванию. В период оттепелей, при действии нагрузки от снега, талая вода попадает в кладку и там замерзает, что и приводит к постепенному смещению части кладки парапета.

Единственное что еще может повлиять на образование таких повреждений - это какие-либо движения плит покрытия в горизонтальном направлении.

Я за перекладку участка парапета, но как временное усиление предложенный вариант подойдет. Правда в этом случае надо обязательно наблюдать за трещинами при помощи маяков.
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 09:24
#11
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
но как временное усиление предложенный вариант подойдет. Правда в этом случае надо обязательно наблюдать за трещинами при помощи маяков
На мой взгляд деформации настолько большие, что усиление не имеет смысла - по сути это будет не усиление, а закрепление отвалившегося участка стены от падения. На место он все равно не вернется т.к. трещина уже заполнилась. Судя по фото демонтировать этот участок стены можно с ноги ))).
На одном из фото вроде стальная штука похожая на тяж торчит из стены. Разобраться бы что это. Может еще вибрация какая-то присутствует
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 18:06
#12
otujk


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57


Приняли решение переложить кладку.
Теперь вопрос как это безопасно сделать? Просто обрушить нельзя, внизу новенькая входная группа). Разбирать, надеясь что часть парапета не сползет, не есть правильно. Требуется временное усиление. Какой вариант посоветуете? Если перевязать дефектный парапет с участком стены, который ниже, с помощью балок, монтируемых вертикально с шагом 1 м. Внутри здания балки завязать к конструкциями фахверка.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Единственное что еще может повлиять на образование таких повреждений - это какие-либо движения плит покрытия в горизонтальном направлении
Скорее всего, пару лет назад плиты покрытия были демонтированы полностью, заменили на профлист. На уровне плит в стене остался паз, который думается так и не заполнили.
otujk вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 06:45
#13
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
Что стало причиной (скорее замачивание и цикл. воздействие температур)?
Видится только эта причина.
Гидроизоляция кровли выполнена с браком. Например, парапеты должны быть заизолированы тоже, иначе происходит "перелив" атмосферных и талых вод через края гидроизоляционного ковра.
На 4-м сверху фото под стяжкой в месте вскрытия видна вода. Значит еще есть протечки кровли.
Сколько лет это длилось? Какой город?

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в кирпичной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене msv_mnv Обследование зданий и сооружений 4 06.05.2014 21:00
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? Бихич Каменные и армокаменные конструкции 9 03.04.2014 06:08
Небольшая ниша в несущей кирпичной стене aleksv Каменные и армокаменные конструкции 5 23.04.2012 21:19
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру Lilit Железобетонные конструкции 2 10.02.2012 10:46