03.05.2014, 09:42 | #1 | |
Трещины в кирпичной стене
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 3843
|
|
||||
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Согласен, похоже, что здание садится один боком. Крепление балками можно использовать как временную меру, а так надо установить причину образования трещин, устранить эту причину или результаты действия причины. Что касается кирпичной кладки, то проще и лучше разобрать этот угол и заново сложить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57
|
про неравномерную осадку фундамента тоже думал, но в этом случае дефект должен быть выражен более масштабно чтоли, здание достаточно высокое а повреждение только участка парапета и чуть ниже.
----- добавлено через ~2 мин. ----- хотя вполне возможно вы и правы |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Всё с чего-то начинается. А может внутри здания возникли какие-то сверхнормативный нагрузки - кран подвесили, груз на пол положили.
----- добавлено через 53 сек. ----- Если есть расчётный нагрузки - то по расчёту, если нет - то конструктивно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Или такой вариант: разобрать кладку (парапет) подальше и выполнить монолитный ж.б. пояс. Но опять же, надо общую картину нарисовать, чтобы знать, что для чего делать. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
|
похоже угол откололо вследствие перераспределения усилий.
т.е. он уже в работе не участвует, да, вариант с перекладкой имхо - то что надо - новая кладка в работу уже не включится - здание давно "село", а перекладывать надо потому что оставлять нельзя - отпадет со временем, ...целпять к массиву стен - может привести к образованию новых трещин... |
|||
|
||||
Интересный случай.
Цитата:
Цитата:
Предположу такой вариант появления данных деформаций: Толщина стены парапета, судя по фото - 1 кирпич, кроме того, возможно низкое качество кладки - надо посмотреть перевязку, прочность раствора, наличие арматуры в углах. Зимой может собираться возле этой стены сугроб снега, появляется горизонтальная нагрузка. Кроме того, дефекты кровли и незащищенность кладки парапета от влаги приводит к замачиванию. В период оттепелей, при действии нагрузки от снега, талая вода попадает в кладку и там замерзает, что и приводит к постепенному смещению части кладки парапета. Единственное что еще может повлиять на образование таких повреждений - это какие-либо движения плит покрытия в горизонтальном направлении. Я за перекладку участка парапета, но как временное усиление предложенный вариант подойдет. Правда в этом случае надо обязательно наблюдать за трещинами при помощи маяков. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
Цитата:
На одном из фото вроде стальная штука похожая на тяж торчит из стены. Разобраться бы что это. Может еще вибрация какая-то присутствует
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57
|
Приняли решение переложить кладку.
Теперь вопрос как это безопасно сделать? Просто обрушить нельзя, внизу новенькая входная группа). Разбирать, надеясь что часть парапета не сползет, не есть правильно. Требуется временное усиление. Какой вариант посоветуете? Если перевязать дефектный парапет с участком стены, который ниже, с помощью балок, монтируемых вертикально с шагом 1 м. Внутри здания балки завязать к конструкциями фахверка. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Скорее всего, пару лет назад плиты покрытия были демонтированы полностью, заменили на профлист. На уровне плит в стене остался паз, который думается так и не заполнили. |
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Видится только эта причина.
Гидроизоляция кровли выполнена с браком. Например, парапеты должны быть заизолированы тоже, иначе происходит "перелив" атмосферных и талых вод через края гидроизоляционного ковра. На 4-м сверху фото под стяжкой в месте вскрытия видна вода. Значит еще есть протечки кровли. Сколько лет это длилось? Какой город? С уважением, |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 4 | 06.05.2014 21:00 |
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? | Бихич | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 03.04.2014 06:08 |
Небольшая ниша в несущей кирпичной стене | aleksv | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 23.04.2012 21:19 |
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру | Lilit | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2012 10:46 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |