| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.08.2014, 13:45 | 1 | | #1 |
Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15?
Сибирь
Регистрация: 20.11.2011
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 27492
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Offtop: еще один
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98
|
У меня прямо перед окном одноэтажное здание, где как раз "сделали" точно также как описывает Алекша (по ошибке или специально, мне это не известно) - пустотная плита перекрытия, имеет консоль около 50 см (выступает за наружные стены здания. Зданию более 30 лет, лежит плита и падать не собирается.
Ну, собственно к чему это я пишу. Прочитал ссылку. 28 стр. Обсуждение. Пишут. А обосновать цифрами никто не решился. НЕЛЬЗЯ и все. Но арматура воспринимает момент в пролете. А почему нельзя его чуть меньше сделать на такой опоре, подобрав вылет такой консоли и обосновав эту консоль конкретными данными? Не понятно..... Возникает вопрос. А 10 см можно, а 20, а 30, а 100 см? Где предел? Как вычислить внутренние усилия в таком случае. (как для балки - явно нельзя, а как для плиты - очень интересная задача) Такие задачи ставились еще в 1950 г.....Сложные граничные условия, но задача то решаемая.... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98
|
Есть тут на этом форуме мощные специалисты по пластинкам, которые могут "раздраконить" любую пластинку, с любыми граничными условиями??
----- добавлено через ~1 мин. ----- swell{d} дааа.....Вы аналитически ее решаете, или на компьютере??? Если для Вас аналитически так все просто, может литературу подскажите?? ----- добавлено через ~17 мин. ----- Прошу прощения, вылет в моем примере не менее метра (сейчас уточнил), всегда казалось меньше издалека)))) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
|
Цитата:
Конечно, короткая консоль - не так страшна, но 1,2 метра - я бы не советовал. Есть много-много фоток таких балконов обрушившихся. Гугл в помощь. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98
|
13Rossoneri
Я не последнюю страницу прочел, а первую. Скучно стало сразу. цифры - с программ Гугл не интересно. А вот поставить задачу по расчету такой пластинки - думаю было бы многим интересно. Вы случайно не увлекаетесь аналитическим расчетом пластин?? Был тут вроде человек, который занимался пластинками. Вспомнить не могу, как его звали..... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Похоже у Зубочистки ну очень, я бы сказал заоблачная, квалификация
По сути вопроса - можно. Но есть нюансы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2011
Сибирь
Сообщений: 51
|
А я вижу решение устройство консоли 1,2 м в многопустотки таким: в ней отсутствует верхняя арматура так мы ее добавим. Устроим обрамление из уголков.
----- добавлено через ~19 мин. ----- То, что написано в первом посте ту ветку я читал ни какой конкретики кроме того что если захотеть то сделать так можно ----- добавлено через ~1 ч. ----- Вот собственно что я и сделал. Два уголка 65х50х5 Wу = 86см3, У нас две пары таких уголков Н=220 мм. Суммарная нагрузка на уголки (св плиты, пол, полезная) = 750кг/м2, погонная х1,5м = 1125 кг/м; Пролёт 6 м консоль 1,2 м . Момент в пролёте 4665 кг*м, на опоре 810 кг*м; Мнес плиты = 11 178 кг*м; Напряжения в 2-х парах уголков = 81000 кг*см / 2*86см3 = 470 кг/см2 поменьше Ру Допустимый прогиб для консоли 1/75 = 16 мм У меня ql4/8EJ = 1.12 мм Как-то так. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Соединяю уголки планками как сжатые 40i = 58 см для кратности шага на 2,4м принимаю 0,4м ----- добавлено через ~1 ч. ----- Плита консоль работают уголки |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
И зачем вообще плиту делать консолью, выпустите как вы говорите "обойму" на 1.2 метра и дело в шляпе. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
А что так трудно разве разработать консоль? Offtop: нет надо мудрить! Последний раз редактировалось Rizo, 16.08.2014 в 14:24. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Последний раз редактировалось РастОК, 16.08.2014 в 14:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нет, тем самым вы передаете нагрузку с плиты на уголковую обойму, но работать они будут раздельно, пока вы не обеспечите восприятие касательных напряжений, возникающих по линии контакта обоймы с плитой. Сделать это можно например с помощью крепления уголковой обоймы к плите рядом анкеров. Но эти анкеры должны быть расчетные.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
По роду деятельности я далек от этого, поэтому за написанное ниже прошу не пинать.
Конечно, я не считаю себя самым умным, и может, уже в случае такой возможности уже кто-то давно бы такое придумал, но вот возникла такая идея-вопрос. Если не ошибаюсь, диаметр пустот равен 159мм. Что если в эти пустоты загнать трубы 159мм размером, например, в две длины консоли (ну или сколько там может понадобиться)? Я так понимаю, эти пустоты и были отформованы такими трубами? Они прекрасно воспримут на себя нагрузку, если зайдут туда достаточно плотно. Или нет? |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
А вот это вот врят ли получится
Цитата:
На которую будет жестко давит стена: получается будет работат верхняя арматура в пустотке а её там явно не предусматривали и в прям Offtop: дело гиблое РостОК выложил наглядный пример))) |
|||
|
|