| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите определить в чем причина завышенного армирования в местах соединения колонн и перекрытия Лира САПР-2013

Помогите определить в чем причина завышенного армирования в местах соединения колонн и перекрытия Лира САПР-2013

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2019, 17:40 #1
Помогите определить в чем причина завышенного армирования в местах соединения колонн и перекрытия Лира САПР-2013
bild357
 
Регистрация: 13.01.2019
Сообщений: 7

Здравствуйте уважаемые форумчане. Проектирую монолитный двухэтажный каркас (безригельный) с цокольным этажом с заполнением из кирпича. Фундамент выполнен в виде монолитной плиты. Расчет произвожу на сейсмическую нагрузку 9 баллов. Выходят большие значения диаметра арматуры, в сопряжениях колонн и перекрытия. Что можете посоветовать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонны прод..png
Просмотров: 130
Размер:	39.2 Кб
ID:	213954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонны попереч.png
Просмотров: 92
Размер:	37.0 Кб
ID:	213955  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытия прод.png
Просмотров: 129
Размер:	42.2 Кб
ID:	213956  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрыт попереч.png
Просмотров: 116
Размер:	48.8 Кб
ID:	213957  

Вложения
Тип файла: rar Вариант 3.rar (140.2 Кб, 9 просмотров)

Просмотров: 3230
 
Непрочитано 11.05.2019, 18:56
#2
Пряня

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23


1. Попробуйте задать абсолютно жесткие тела по контуру колонн - уменьшите расчетный момент;
2. Рабочая высота сечения у вас 160 мм - увеличьте толщину плит перекрытий и повысьте класс бетона - увеличите плечо пары сил;
3. Арматура А400 - закладывайте А500 - уменьшите требуемую площадь;
4. Поперечную арматуру лучше просчитать руками от продавливания - получите другое значение.
Пряня вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2019, 17:51
#3
bild357


 
Регистрация: 13.01.2019
Сообщений: 7


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Пряня Посмотреть сообщение
1. Попробуйте задать абсолютно жесткие тела по контуру колонн - уменьшите расчетный момент;
В узле соединения колонны и перекрытия я правильно понял?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант 3(7).png
Просмотров: 84
Размер:	28.8 Кб
ID:	214019  
bild357 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2019, 18:59
#4
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Может посмотреть серию КУБ 2.5, может там что интересное?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2019, 23:49
| 1 #5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


bild357, ну конечно там. В узле сопряжения стержневого и плитного кэ.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 13.05.2019, 08:39
#6
Пряня

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от bild357 Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~1 мин. -----

В узле соединения колонны и перекрытия я правильно понял?
У каждой колонны должно быть свое АЖТ по контуру сечения колонны при пересечении с плитой на каждом этаже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АЖТ.png
Просмотров: 110
Размер:	8.2 Кб
ID:	214039  
Пряня вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2019, 10:30
1 | #7
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66


я просто оставлю это здесь https://rflira.ru/kb/2/123/
926 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2019, 23:36
#8
vedroid


 
Регистрация: 03.10.2018
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
я просто оставлю это здес
Они предлагают осреднять, и при той сетке что у автора темы это допустимо, в общем случае если сетку в районе колонн не привести в порядок, осреднение может дать завышенные результаты, надо все делать аккуратно, квадратами и т.п. Вот точто по произвольному контуру осреднение не считается автоматически или полуавтоматически это грустно.
vedroid вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 09:09
#9
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,860


На сайте минстроя лежит методичка по расчетам, даже с примером для Лиры:
Плоские безбалочные железобетонные перекрытия. Правила проектирования. Москва 2017
Прошло время споров, теперь у нас есть нотариально заверенная методика, с физической нелинейностью и ручным контролем!
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите определить в чем причина завышенного армирования в местах соединения колонн и перекрытия Лира САПР-2013

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли экспортировать мозаику армирования из Лиры Сапр 2013 в автокад? konstryktor Лира / Лира-САПР 3 31.05.2018 14:12
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Помогите определить серию для ж/б колонн Ramil-83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.11.2015 10:28
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48