23.12.2008, 10:43 | #1 | |
Кирпичная колонна 250х250
инженеришко
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 261
|
||
Просмотров: 19771
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
|
Делали похожие колонны на кемпингах....Только у нас в уровне плит перекрытия была выполнена металлическая прямоугольная рамка под опирание плит, заведенная и заанкеренная в кладку из облицовочного кирпича.....Если здесь одеть на плиту 24 швеллер и завести в кладку, предварительно связав с анкерами....Прочность всей конструкции повысится....Если каменщики грамотные, проблем быть не должно
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
"Плиты перекрытия там нет, там монолитна плита будет" - плита перекрытия может быть монолитной, а так же монолитная плита может быть плитой перекрытия.
"Плита перекрытия" не обязательно означает СБОРНАЯ. Это к терминологии.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
|
k2lom, спасибо. В общем и думали проармировать, но у нашего глав. спеца есть большие сомнения, особенно в квалификации каменьшиков. Вот говорит, не видел он таких колонн ни разу, не хочет. А опыт у него большой, не то что у меня.
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Тоже делал такие в коттеджном строительстве, они почему-то постоянно падают от удара кранов или грузовиков.
Про горизонтальное армирование правильно подсказали, я плюсом еще ставлю центральный стержень %%c12 A-III - повышает жесткость на время до застывания раствора. |
|||
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361
|
Тоже конструировал коттеджи с такими кирпичными колоннами, которые должны были поддерживать нависающие участки второго этажа и крыши. Приняв во внимание возможный "профессионализм" рабочих, вышеописанные случайные удары машин и механизмов, а также общую долговечность таких колонн, находящихся на открытом воздухе, запроектировал металлическую трубу 180х180 обетонированную по арматурной сетке.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
|
Я и говорю, что по расчету всё проходит. Вопрос не в этом, а в том что выложить их не так просто, и чтоб если какой нибудь пьяный мужичёк весом кг так 150 мимо прохода промахнётся, всё стояло.
|
|||
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
Вопрос чисто теоретический: как расчитывается прочность колонны по отношению к аварийной динамической нагрузке? А сама нагрузка - масса на ускорение? Подскажите пообие, плиз.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Сила от удара = m*v^2/величина "деформации" лба ударяющегося (в метрах). При этом за m берется масса головы. Если брать все туловище, уже надо "амортизацию" туловища брать - она будет больше. Лоб тверже.
Эту силу приложить как статическую. Скорость в м\с.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
Это импульс поглащенный деформацией лба, а не та часть, что передалась колонне, ИМХО, завтра найду школьный учебник по физике.
Может я туплю немного, но F в данном случае делится на три составляющие - 1. Часть кинетической энергии переданной колонне за минусом энергии, ставшей потенциальной в результате деформации лба, но до деформации 2. Упругая деформация лба - которая, если тело упруго в каждой его частице равномерно (примем для упрощения), половину все равно отдает колонне 3. Собственно энергия поглащенная лбом, через переломы конструкций черепа Последний раз редактировалось k2lom, 26.12.2008 в 19:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118
|
Привет всем. Может быть совет неуместен,но... А если эту выступающую часть монолитной плиты расчитать как консоль, а столбы кирпичные оставить как декоративный элемент, закрепив их от смещения сверху и снизу, тогда проблемы с устойчивостью и прочностью столба отпадут, требования к монтажникам также снизятся.
|
|||
|
||||
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сообщений: 215
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
колонна небольшого сечения | Элинка | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 30.11.2008 20:29 |
Холодная металл. колонна в тепло | kemvas | Металлические конструкции | 3 | 21.11.2008 13:55 |
кирпичная колонна высотой 6м | archihouse | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 12.08.2008 21:35 |
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 21.11.2007 13:51 |
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? | Buka | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 09.03.2007 12:25 |