Здание двухэтажное, высота этажа 2700. Имеется над входом балкон. Архитекторы нарисовали 2 колонны из кирпича сечением 250х250 подпирающие балкон и идущие вверх (см фаил.) По расчету они вроде бы проходят, но как-то сомневаюсь в возможности их устройства. Подскажите пожалуйста как быть.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (156.8 Кб, 6865 просмотров)

Просмотров: 19771
 
Непрочитано 23.12.2008, 12:30
#2
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Делали похожие колонны на кемпингах....Только у нас в уровне плит перекрытия была выполнена металлическая прямоугольная рамка под опирание плит, заведенная и заанкеренная в кладку из облицовочного кирпича.....Если здесь одеть на плиту 24 швеллер и завести в кладку, предварительно связав с анкерами....Прочность всей конструкции повысится....Если каменщики грамотные, проблем быть не должно
Rusлан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 12:57
#3
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Плиты перекрытия там нет, там монолитна плита будет. Зачем её в швеллер, её и так заанкерить можно.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 13:09
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


"Плиты перекрытия там нет, там монолитна плита будет" - плита перекрытия может быть монолитной, а так же монолитная плита может быть плитой перекрытия.
"Плита перекрытия" не обязательно означает СБОРНАЯ. Это к терминологии.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 13:23
#5
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Да да, каюсь! Имел ввиду именно сборную.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 13:41
#6
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Поставьте кольца из Вр-I ф 4 мм через каждые 3-4 ряда кладки и в каждый шов последние 4 ряда-подстрахуетесь от раздавливания
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 13:48
#7
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


k2lom, спасибо. В общем и думали проармировать, но у нашего глав. спеца есть большие сомнения, особенно в квалификации каменьшиков. Вот говорит, не видел он таких колонн ни разу, не хочет. А опыт у него большой, не то что у меня.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 16:46
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Тоже делал такие в коттеджном строительстве, они почему-то постоянно падают от удара кранов или грузовиков.
Про горизонтальное армирование правильно подсказали, я плюсом еще ставлю центральный стержень %%c12 A-III - повышает жесткость на время до застывания раствора.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 17:50
#9
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Тоже конструировал коттеджи с такими кирпичными колоннами, которые должны были поддерживать нависающие участки второго этажа и крыши. Приняв во внимание возможный "профессионализм" рабочих, вышеописанные случайные удары машин и механизмов, а также общую долговечность таких колонн, находящихся на открытом воздухе, запроектировал металлическую трубу 180х180 обетонированную по арматурной сетке.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 09:12
#10
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Были и такие мысли, но вот архитекторы хотят в кирпиче. Всё здание кирпичём облицовано, и тут вдруг оштукатуренные колонны. С другой стороны на сечение 380х380 переходить не хотят, редиски.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 10:07
#11
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


да при таких пролетах этих двух колонн и без армирования хватит выше головы...
iliaman вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 10:15
#12
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


хотят кирпич? обложите металлическую трубу кирпичем, в чем проблема? убъете нескольких "зайцев" - более надежная опора, проще монтаж, повышенная огнестойкость опоры, возможность изменения фасада в будущем
лин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 12:34
#13
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от iliaman Посмотреть сообщение
да при таких пролетах этих двух колонн и без армирования хватит выше головы...
Я и говорю, что по расчету всё проходит. Вопрос не в этом, а в том что выложить их не так просто, и чтоб если какой нибудь пьяный мужичёк весом кг так 150 мимо прохода промахнётся, всё стояло.
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 12:39
#14
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


В общем-то уже сделали как советовали в постах 6 и 8. Спасибо.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 13:11
#15
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Я и говорю, что по расчету всё проходит. Вопрос не в этом, а в том что выложить их не так просто, и чтоб если какой нибудь пьяный мужичёк весом кг так 150 мимо прохода промахнётся, всё стояло.
Вопрос чисто теоретический: как расчитывается прочность колонны по отношению к аварийной динамической нагрузке? А сама нагрузка - масса на ускорение? Подскажите пообие, плиз.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 14:10
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Сила от удара = m*v^2/величина "деформации" лба ударяющегося (в метрах). При этом за m берется масса головы. Если брать все туловище, уже надо "амортизацию" туловища брать - она будет больше. Лоб тверже.
Эту силу приложить как статическую. Скорость в м\с.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 19:35
#17
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Это импульс поглащенный деформацией лба, а не та часть, что передалась колонне, ИМХО, завтра найду школьный учебник по физике.

Может я туплю немного, но F в данном случае делится на три составляющие -
1. Часть кинетической энергии переданной колонне за минусом энергии, ставшей потенциальной в результате деформации лба, но до деформации
2. Упругая деформация лба - которая, если тело упруго в каждой его частице равномерно (примем для упрощения), половину все равно отдает колонне
3. Собственно энергия поглащенная лбом, через переломы конструкций черепа

Последний раз редактировалось k2lom, 26.12.2008 в 19:53.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2008, 15:10
#18
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Фигня все это! Смотря какой череп (А если генерал?)
Ron вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 11:44
#19
Ильнар


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118


Привет всем. Может быть совет неуместен,но... А если эту выступающую часть монолитной плиты расчитать как консоль, а столбы кирпичные оставить как декоративный элемент, закрепив их от смещения сверху и снизу, тогда проблемы с устойчивостью и прочностью столба отпадут, требования к монтажникам также снизятся.
Ильнар вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 12:01
#20
asd

всё понемногу
 
Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Ильнар Посмотреть сообщение
Привет всем. Может быть совет неуместен,но... А если эту выступающую часть монолитной плиты расчитать как консоль, а столбы кирпичные оставить как декоративный элемент, закрепив их от смещения сверху и снизу, тогда проблемы с устойчивостью и прочностью столба отпадут, требования к монтажникам также снизятся.
Присоединяюсь. Плиту заармировать как консоль и как опёртую на колонны. Многое зависит от осадок основания. В этом вопросе плохо ориентируюсь.
asd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичная колонна 250х250

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
колонна небольшого сечения Элинка Конструкции зданий и сооружений 26 30.11.2008 20:29
Холодная металл. колонна в тепло kemvas Металлические конструкции 3 21.11.2008 13:55
кирпичная колонна высотой 6м archihouse Каменные и армокаменные конструкции 3 12.08.2008 21:35
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25