Непрочитано 22.12.2009, 19:48 #1
Кирпичная консоль в кирпичной стене
Stefan_Maier
 
проектировщик (KP)
 
Петербург
Регистрация: 21.08.2009
Сообщений: 21

Ситуация следующая: строители ошиблись при разбивке осей, и когда возвели первый этаж , выяснилось, что плиты (пустотные 6-ти метровые) опираются на несущие стены всего на 3-4 см, вместо положенных 12см.
Я предложил выложить консоли (карниз) из кирпича вылетом 12 см, и на них опереть плиты.
Но вот как рассчитать эту консоль я не знаю, и не могу найти. Меня интересует сколько рядов кладки будет достаточно. Нагрузка от перекрвытия 35 кН с каждой стороны на п.м. В СНиПе смотрел, там есть карнизы, но похоже что это не совсем то. Пару книжек скачал, но там именно расчёт карнизов, к тому же ж/б и с анкеровкой, чтобы не опрокинулся.
Вобщем, жду помощи: возможно кто-то из опыта подскажет как лучше сделать, или посоветуйте методику рассчета. Как я понял рассчёт на срез из СНиПа тоже не подойдет:

Q<Rsq*A - неармированная кладка по перевязанному сечению (высота консоли 35 см)
35>5.5*1330=7.35кН - не удовлетворяет условиям.

Как посчитать армированную кладку и подобрать армирование?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
consol.dwg (156.1 Кб, 2386 просмотров)

Просмотров: 8101
 
Непрочитано 22.12.2009, 20:51
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Предлагаю сделать так:
[IMG]http://s16.***********/i191/0912/44/588979a9d586.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 21:45
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Stefan_Maier Посмотреть сообщение
Я предложил выложить консоли (карниз) из кирпича вылетом 12 см, и на них опереть плиты.
не надо из кирпича, сделай монолитный ж.б. пояс с требуемой консолью, торец вдоль фасада утеплить
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 21:47
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stefan_Maier Посмотреть сообщение
Ситуация следующая: строители ошиблись при разбивке осей, и когда возвели первый этаж , выяснилось, что плиты (пустотные 6-ти метровые) опираются на несущие стены всего на 3-4 см, вместо положенных 12см.
А сколько всего этажей?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 20:00
#5
Stefan_Maier

проектировщик (KP)
 
Регистрация: 21.08.2009
Петербург
Сообщений: 21


студент063, Пока планируется построить 2 этажа с чердачной кровлей. (но возможно, что маловероятно - будет 3 этажа)

MasterZim, А почему не стоит делать из кирпича? Хотелось бы поподробней узнать. Строительство ведётся в отдаленной сибирской деревне. Отсюда вывод: бетонного завода нет, специалистов нет (ну судя по качеству уже выполненных работ), да и к тому же у нас мороза стоят -25 ...-30. Тепляки никто там не догадается как сделать, а уж как бетон прогреть и подавно. Строят узбеки, прораб тоже из каких-то тех краёв. Перемычки положили с опиранием 6-10 см.

Sarman, подобное из швеллеров уже решили сделать, но в цоколе
Stefan_Maier вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 22:46
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Stefan_Maier Посмотреть сообщение
А почему не стоит делать из кирпича?
Уж как-то сомнительно и страшно нагружать стену плитами
с эксцентриситетом. Если есть эксценриситет, значит будет момент. Возникают сомнения по устойчивости стены.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 12:06
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Возникают сомнения по устойчивости стены.
Зачем сомневаться - считать надо. Особенно наружные стены. Я бы переиграл на 63 плиты (если 60 еще не закуплены) - это проще всего!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 15:43
#8
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Stefan Majer, мне представляется предлагаемая вами конструкция вполне жизнеспособной, просто надо просчитать армирование горизонтальных швов консоли. Имея вынос консоли и нагрузку, вы определяете изгибающий момент, а потом исходя из его величины и задаваясь разными размерами между крайними рядами арматуры ( у вас это обозначено как "неизвестно"), можно определить шаг и диаметр стержней. А можно наоборот, задаваясь именно сечением стержней на 1 п.м. стены, высчитать величину этого "плеча". Ну и на срез с учётом стержней армирования тоже надо просчитать, т.е. кирпич+арматура со своими расчётными сопротивлениями на срез. В кирпичных зданиях такие приёмы решения проблемы применялись (кажется такой приём назывался распушкой, но возможно ошибаюсь), но конечно при этом не стоит ещё и экономить, расчётный запас надо принять побольше,учитывая "квалификацию" строителей.
troja вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 15:55
#9
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Уж как-то сомнительно и страшно нагружать стену плитами
с эксцентриситетом. Если есть эксценриситет, значит будет момент. Возникают сомнения по устойчивости стены.
Там всего два этажа,все это ерунда.Делай следующим образом два ряда на 130мм и ниже еще два ряда на 65мм и нагрука там как бы плавненко невзночай уйдет под углом 45 в стену и никакого момента на консоли.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 16:09
#10
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Даже если 60 плиты уже куплены, сдать обратно и взять 63, а все расходы списать на виновных в неверной разбивке.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 17:07
#11
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


студент063: Если так всех работников наказывать то работать никто не будет потому что на зарплату денег не будет оставаться.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 17:37
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
кажется такой приём назывался распушкой, но возможно ошибаюсь
Вы правы, он и сейчас так называется.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 21:30
#13
userjack


 
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 39


Я не проектировщик, но сделал бы так-----Заложить в кладку пластину толщиной 12-14мм под плиты, чтоб опирание было 12см.----
userjack вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2009, 11:55
#14
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Мне кажется что пластина будет не совсем надежно держаться в кладке.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2009, 12:46
#15
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Поменяй плиты и это самое наилучшее решение
ИЛИ вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 16:47
#16
Анатолик

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79


всем привет скажите пожалуйста на сколько можно консолить кирпичную кладку толщиной 380 мм ? стена самонесущая ! я вроде помню что на 1/2 толщины кладки но не могу пункт найти такой в снипе если кто знает скажите в каком пнукте это написано !!
Анатолик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 17:07
#17
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
всем привет скажите пожалуйста на сколько можно консолить кирпичную кладку толщиной 380 мм ? стена самонесущая ! я вроде помню что на 1/2 толщины кладки но не могу пункт найти такой в снипе если кто знает скажите в каком пнукте это написано !!
На толщину стены точно можно "консолить" то-есть карниз делать. Это по практике, а написано врятли где, если карниз больше толщины стены тогда расчет нужен, но опять же на мой взгляд достаточно просто прикинуть геометрию - извиняюсь, я архитектор.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 17:19
#18
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


п. 6.57 СНиП II-22-81*
Liam вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 07:02
#19
Анатолик

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79


СПасибо за ответы LIAM и архитектор
Анатолик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичная консоль в кирпичной стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20