| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Чем заложить дверной проем в кирпичной перегородке?

Чем заложить дверной проем в кирпичной перегородке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2013, 11:09 #1
Чем заложить дверной проем в кирпичной перегородке?
Jenya213
 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83

Добрый день! Подскажите,пожалуйста,можно ли заложить дверной проем шириной 1м в кирпичной перегородке пазогребнеевыми плитами,если над проемом вероятно перемычки нет.
Просмотров: 3903
 
Непрочитано 17.01.2013, 11:33
#2
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


а в чём собственно сомнения?
Саша1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 11:57
#3
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Обладают ли пазогребнеевые плиты достаточной несущей способностью,чтоб воспринять нагрузку от вышележащей кирпичной кладки?И как заделывать узел стыка плит и кирпича,будут ли они являться цельной конструкцией?
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:00
#4
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


формулу R=F/A думаю знают все, по ней посчитайте
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:00
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
а в чём собственно сомнения?
Сомнения в том, что ТС коряво изъясняется. В его терминах "заложить" - это пробить проем в кладке из пазогребневых блоков.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:03
#6
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


да нет, видимо проблема в том, что считать лень
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:27
#7
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


у Вас была/есть/ дверь, которая хорошо открывалась - значит кладка несла нагрузку! спокойно закладывайте дверной проём. Если есть сомнения сделайте раму 4х угол. из швеллера по толщине перегородки и, как сдесь пишут, будет вам счастье...
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:39
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


А фактор по звукоизоляции нет необходимости учитывать? Потребность есть?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 12:52
#9
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


во-первых, по моим расчетам 18х0.5х1.1=9.9кПа. про пазогребнеевые плиты пишут прочность на сжатие 5Мпа,но как-то верится с трудом.
во-вторых, насчет швеллеров,думаю это уж слишком)
в-третьих,звукоизоляцию не учитываю,дверь межкомнатная.
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:58
#10
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Цитата:
у Вас была/есть/ дверь, которая хорошо открывалась - значит кладка несла нагрузку
скорее всего дверь не открывалась потому как вся конструкция и вышележащие этажи лежали на этой двери. человек привык что двери нет и решил обезопасить себя от "дурака": он то знает что дверь весь дом держит, а прийдёт друг, дёрнет ручку дверь откроется дом рухнет и вот и решил от греха подальше заложить проём (ручку хоть дверную оставьте). если серьёзнио и дверь функционировала хоть гипсокартоном забейте. если дом старого образца там обычно полубрус кидали вместо бетонной перемычки
Rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 13:17
#11
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


)))насчет бруса,это да...мне тоже встречалось такое решение)
Jenya213 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Чем заложить дверной проем в кирпичной перегородке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем можно перекрыть длинный витринный проём в кирпичной стене? NiKa_ Архитектура 2 30.05.2012 21:55
Крепление тяжелой герметической двери в кирпичной перегородке толщиной 120 мм Олюша Каменные и армокаменные конструкции 14 07.05.2011 22:46
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
проем в кирпичной стене bad Каменные и армокаменные конструкции 26 17.03.2008 10:21