Непрочитано 14.03.2013, 13:46 #1
Расстояние от ТП до подземного газопровода
Denis2789
 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114

Кто-нибудь знает где можно посмотреть допустимое расстояние от трансформаторной подстанции 10/0,4 до подземного газопровода? Чем руководствоваться?
Просмотров: 53562
 
Непрочитано 14.03.2013, 14:59
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


1. Поиск Гугл.
2. СНИП магистральные газопроводы.
3. СТО Газпром по магистральным газопроводам.
4. Таблица ПУЭ по расстоянию до взрывоопасных зон, если есть поблизости они (ну краны там всяике например)
5. и еще какой то генпланистский документ например ОНТП 51-1-85

и вообще конкретезировати надо , если линейная часть то одно расстония если внутри пропредприятия то другое

Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 14.03.2013 в 15:06.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 18:51
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


А может быть кто то знает какое расстояние должно быть от трансформаторной подстанции до надземного газопровода.
В РД есть ссылка на ПУЭ, но в ПУЭ не нашел таких норм.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 20:14
#4
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
1. Поиск Гугл.
2. СНИП магистральные газопроводы.
3. СТО Газпром по магистральным газопроводам.
4. Таблица ПУЭ по расстоянию до взрывоопасных зон, если есть поблизости они (ну краны там всяике например)
5. и еще какой то генпланистский документ например ОНТП 51-1-85

и вообще конкретезировати надо , если линейная часть то одно расстония если внутри пропредприятия то другое
конкретно, отдельно стоящая КТП киоскового типа на 1000 кВА, необходимо узнать минимально допустимое сближение ее с подземным газопроводом среднего и низкого давления. в перечисленных выше справочниках конкретного ничего не писано и не ка... написано только про расстояние от газопровода и фундамента зданий. может тогда исходить от категории взрывоопасности газопровода? и тогда смотреть по табл. 7.1.13 пуэ?
тогда какая категория взрывоопасности от проложенных в земле газопроводных труб? опасность взрыва только при аварии, т.е., на сколько я помню, категория ВIV?

Последний раз редактировалось Denis2789, 14.03.2013 в 20:22.
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 21:07
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
тогда смотреть по табл. 7.1.13 пуэ
Скорее всего табл. 7.3.13.
И к какой категории относить газопровод?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 22:40
#6
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


помимо 7.3.13 циркуляр Росэлектромонтажа по разъяснению этой таблицы!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 06:20
#7
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
помимо 7.3.13 циркуляр Росэлектромонтажа по разъяснению этой таблицы!
А можно узнать раздел циркуляра, а то не могу найти где разъяснения?
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 09:39
#8
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


да там собственно раздела как такового нет, просто там расстояния конкретизируют в зависимости от степени огнестойкости здания.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 09:48
#9
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
сближение ее с подземным газопроводом среднего и низкого давления
Что за среднего и низкого? Это не совсем характеристика. Если они магистральные, то по СНиП на магистральные. Если это газоснабжение, то СНиП "Газораспределительные системы"
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 19:51
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
просто там расстояния конкретизируют в зависимости от степени огнестойкости здания
Можно эти расстояния в зависимости от степени огнестойкости здания обнародовать.

Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
по СНиП на магистральные. Если это газоснабжение, то СНиП "Газораспределительные системы"
Можно номера этих СНиП обнародовать.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 20:43
#11
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Что-то мне подсказывает, что не ближе охранной зоны...
 
 
Непрочитано 16.03.2013, 07:55
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
не ближе охранной зоны
Ну дак назовите уже эту цифру (... м).
И потом охранной зоны чего - ТП или газопровода.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 10:43
#13
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Ну дак назовите уже эту цифру (... м).
25 м в каждую сторону - для - магистральных газопроводов
2 м в каждую сторону - для - газораспределительных сетей
Нужно еще по логике смотреть охранную зону ТП. Чтоб расстояния не накладывались.
 
 
Непрочитано 16.03.2013, 13:21
#14
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
25 м в каждую сторону - для - магистральных газопроводов
2 м в каждую сторону - для - газораспределительных сетей
А ссылочку на СНиП, РД или СП можно получить.
Может быть вы еще знает какое расстояние должно быть от трансформаторной подстанции до надземного газораспределительног трубопровода.
В РД есть ссылка на ПУЭ, но в ПУЭ не нашел таких норм.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 13:36
#15
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А ссылочку на СНиП, РД или СП можно получить.
Правила охраны газораспределительных сетей.
Правила охраны магистральных газопроводов
Какая у ТП охранная зона - не знаю.
 
 
Непрочитано 16.03.2013, 15:23
#16
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что не ближе охранной зоны...
Плохой суфлер. Надземные газопроводы газораспределительных сетей можно прокладывать даже по стенам зданий
п.5.3.1 СНиП 41-01-2002
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Можно номера этих СНиП обнародовать
Инет вроде под руками?
Для подземных смотреть и СНиП 2.07.01-89
А таблица 7.3.13 ПУЭ никоим образом к газопроводам не относится.

Последний раз редактировалось Владимир., 16.03.2013 в 15:30.
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 07:34
#17
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Вроде нашел. ПУЭ п.7.3.87, п.7.3.89, СНиП II-89-80 табл. 9. По-моему этого достаточно.
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 13:05
#18
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
ПУЭ п.7.3.87, п.7.3.89
Газопроводы не относятся к наружным взрывоопасным установкам а относятся к трубопроводам .
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 13:10
#19
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Тогда пункт 7.3.89 ПУЭ. Но ссылка на СНиП правильная? Там смотреть надо?
В ПУЭ ничего про трубопроводы не сказано, только п.7.3.9

Последний раз редактировалось Denis2789, 18.03.2013 в 13:22.
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 11:02
#20
bigbiz69


 
Регистрация: 14.06.2009
Сообщений: 19


Пошарился в СНиПах и ПУЭ-7(табл. 7.3.13), там толком ничего не понял. В моём случае стоит ТП открытого типа...как далеко отступать от него до газопровода среднего давления на опорах? В форумах все так грамотно отсылают на всякую литературу, однако конкретики нет совсем. 15 метров нормально или нет?
bigbiz69 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние от ТП до подземного газопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от подземного гаража до жилого дома. Domovoj Архитектура 8 19.11.2012 14:13
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 6 03.02.2012 13:40
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Демонтаж подземного газопровода. proekt_mep Инженерные сети 13 20.06.2008 13:28