Помогите с расчетами мощностей подстанции 35/6
verek
 
Регистрация: 11.04.2014
Сообщений: 1

Здравствуйте. Вопрос в следующем: Есть три куста скважин с КТПН по 630 кВА 400 кВА и 630кВА. их питает подстанция 35/6, необходимо рассчитать ее мощности. Вопрос осложняется тем, что графиков нагрузки нет, вопрос стоит о проектировании данной подстанции 35/6. Как рассчитать ее мощности и как выбрать (или рассчитать если будут известны P и Q) cos f?
Просмотров: 1714
 
Непрочитано 12.04.2014, 08:37
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


я бы взял сумму да и все. Если больше ничего туда присоединять не планируется. как раз на транс 1600 выйдешь.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2014, 09:35
#3
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
транс 1600 выйдешь.
Добавьте потери в линиях, и учтите категорийность потребителя (может получиться и 2х1600)
TVN вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2014, 10:05
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
я бы взял сумму да и все
А пусковые токи?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2014, 13:33
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а причем тут пусковые? кол-во трансов уже смотреть по делу. я про единичную мощность