Восстановление температурного шва

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2014, 23:05 #1
Восстановление температурного шва
Vlamos
 
конструктор
 
МО
Регистрация: 24.09.2005
Сообщений: 870

в обследуемом под реконструкцию 4-х этажном каркасном промздании (1.020) есть ТШ,разделяющий здание на 2 отсека по 60 м , сделанный с дефектами - фактически он замоноличен. стоит ли его восстаноавливать? здание стоит лет 35 уже, трещины в шве есть, но небольшие. здание отапливаемое, температура внутри постоянная. Вроде как ТШ этот шов не нужен. Но имеются трещины в наружных стенах и перегородках,поэтому думаю восстановить его для организации восприятия деформаций из-за неравномерных осадок . Насколько целесообразно это может быть ?
Просмотров: 1505
 
Непрочитано 28.06.2014, 13:26
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
фактически он замоноличен
Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
здание стоит лет 35 уже, трещины в шве есть, но небольшие.
Вообще то о чём речь - дефект. Разумеется нельзя его так оставлять.

Однако замоноличен ли весь шов ? Или вы только видите бетон/ц.п.раствор сверху, а по факту глубже шов соответствует РД ?
Трещины указывают на второе...
Надо узнать что у шва внутри здания.
Шов мог быть заделан ц.п.раствором для гидроизоляции. По раствору потом могла быть намазана обмазочная гидроизоляция.
Могли просто заделать слишком много, не 2-3 см, а скажем полметра...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.06.2014 в 14:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 13:35
#3
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
здание стоит лет 35 уже
...
поэтому думаю восстановить его для организации восприятия деформаций из-за неравномерных осадок
Ожидаете еще каких-то деформаций основания? Все осадки уже выбраны. Ну и если шов именно температурный, то с осадками это никак не связано - фундамент-то общий.

Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Но имеются трещины в наружных стенах и перегородках
Даже если они и связаны с неравномерными деформациями основания которые когда-то были, то сейчас уже неактуально разрешать или стеснять деформации - надо ремонтировать стены и все.
Возможно трещины связаны с деформациями от температуры, вот с этой точки зрения шов имеет смысл восстановить. Надо смотреть насколько постоянным и гарантированным является температурный режим здания. Без необходимости я бы шов не трогал.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2014, 14:47
#4
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


спасибо господа за ответы.понял,что недообъяснил-из-за осадок крыльев отсеков,по картине трещин - ближе к дальним от шва краям,в этом шве возникают трещины из-за растягивающих усилий - предполагаю. осадки - из-за переменного УГВ - это наблюдается,как и динамика по трещинам. видимо,нужно смоделировать вначале,а потом морочить голову ..извиняюсь,буду моделировать.
Vlamos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Восстановление температурного шва

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет размера температурного блока pelich1985 Железобетонные конструкции 8 30.09.2014 14:47
Длина температурного блока для здание с наружным металлокаркасом ITroy Металлические конструкции 4 27.11.2013 13:16
Максимально допускаемая длина температурного шва подземных сооружений. nconstructor Железобетонные конструкции 5 23.05.2013 11:08
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя Glorius Железобетонные конструкции 63 18.01.2012 10:40
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46