Привет всем!Продолжаю тему. Кабели в одной траншее (силовой 0,4 -2шт. и кабель связи). При повороте кабельной траншеи на 90 град. дальше через 3 метра еще поворот на 90 град.
как тут быть: заложить кабельный колодец или кабельный лоток? Заранее благодарю!! |
|||
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Roman3R, так исходя из названных Вами пунктов ПУЭ как надо прокладывать кабель: сверху или снизу??? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Закладывайте кабели в одну траншею с учётом тех пунктов, на которые указал Roman3R. Кабель связи у Вас в траншее (т.е. в земле), а не в кабельной канализации?
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... Последний раз редактировалось GSL_212140, 07.08.2014 в 00:55. |
|||
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Колодцы закладывают при поворотах трассы, если кабель проходит в кабельной канализации. Т.к. канализация выполняется из асбестоцементных труб, а эту трубу повернуть не получится (даже если и получится, то кабель в ней потом не протянется). Вот для протяжки кабеля и нужны колодцы. Канализация строится прямыми участками ограниченной длины, на концах участков строятся колодцы.
Ещё колодец может понадобится для доступа к муфте, например. Но когда кабель в землю (грунт) зарывается, то колодец даже для доступа к муфте необязателен. До муфты понадобится добраться только в том случае, если муфта будет разветвительная на несколько направлений. Т.е. один кабель (например, 50 пар) прошёл в т.Б > там через муфту разделился на 3 кабеля (например, по 20 пар) > и эти три кабеля разбежались по разным направлениям к разным объектам. Предупреждаю, мною описана гипотетическая ситуация.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
ПУЭ. 2.3.94*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
|
|||
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Цитата:
Roman3R, а я думал, что Вы прочитали всё сообщение топик-стартёра.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
Доброго всем утра! Вопрос про кабели в земле, так как умных людей тут много.. Подскажите: минимальная глубина прокладки кабеля в ПУЭ определена. А максимальная? Получается у нас на объекте что бы кабель на лотки завести в технический этаж необходимо заглубиться на 5 метров от уровня земли... Для эксплуатации конечно это не айс, но есть ли в этом нарушение норм?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа. Сп 31-110 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |