Укрепления прогнувшихся стропил из клееного бруса
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 4088
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120
|
Здравствуйте.
Если стропила без снега прогнулись, то что будет, когда выпадет снег. Сначала не мешает проверить сечение стропил. По прогибам если стропила в помещении, как правило, беру как для балок перекрытия 1/250, а не как для стропил 1/200, чтобы прогиб не был особенно заменит. Насколько я понял в середине должен быть коньковый прогон, на фасаде это ферма металлическая, а внутри что нибудь есть. Если нет, то это уже арка с затяжкой. Если коньковый прогон прогнулся, то и стропила могли прогнуться. В арке надо проверить узел крепления затяжки к стропиле. Конструктивно можно везде установить распорки, предварительно поддомкратив стропила или нарастить сечения Если по расчетам все правильно и есть сомнения в материале, то сделать все заново, заплатки может быть дороже. По расчетам смотри "Шишкин ВЕ Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс" там есть и стропила и арки По усилению смотри "Гроздов ВТ = Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений" Удачи |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 29
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Второе - тех-характеристики продукции от производителя требуются чтобы сказать кое-что в сторону его. Очень много причин может быть (слишком часто встречаю что само собой принято клеить из пиломатериала естественной влажности и без проверки характеристик древесины). Решение - спроектировать по новому, разобрать существующее и смонтировать новое. Усиление вероятней всего деяние нецелесообразное и по цене может сравниться с полной заменой. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 29
|
Уважаемы форумчане, прошу свежего взгляда и совета специалистов. В книге Гроздова нашел способ укрепления балки и по этой методике проектируется усиления стропила. Возникли такие вопросы (методику расчета прилагаю.):
1. Правилно будет когда тяжи опустить ниже уровня низа балки (значения "а" со знаком "-"). Усилия тогда меньше. 2. Можно ли заменить арматурные тяжи на стальные троса с закреплением в узле Б блока. 3. Если 2-да, то получается усилие Ncм (формула 5,33) надо умножить на 2 - потому, что затяжки на стропилине с двух сторон и + наличие блока (на мой взгляд усилие в наклонном тяже распределятся 50/50 в узлы А и Б, а при наличии блока - 100% на А) Уточню данные: габариты 160*190(h)*5900мм, q=440кг/м2. Сорт 3. Угол наклона кровли 20° Последний раз редактировалось 2Т30, 08.09.2014 в 12:40. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дом из клееного бруса. Вопрос по вентиляции. | Динуля | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.08.2010 11:50 |
Ищу программу для проектирования сборных домов из клееного бруса. | SVeta98765 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 23.06.2009 02:03 |
Формообразование клееного бруса. | Pavel Samofalov | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 03.02.2009 10:41 |
коттедж из клееного бруса | wf55 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.05.2008 23:09 |