Возможно ли подключение на ввод отдельной слабой линии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2014, 12:58 #1
Возможно ли подключение на ввод отдельной слабой линии?
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335

Доброго времени суток!
наткнулся по работе на такую схемку. Есть подозрения, что автоматы перед АВР сгорят сразу же. Можно ли так подключать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1234-001.jpg
Просмотров: 100
Размер:	144.6 Кб
ID:	136471  

Просмотров: 1680
 
Непрочитано 10.10.2014, 08:47
#2
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


А при чём тут автоматы?
Один питающий кабель > к нему присоединяются два кабеля, которые подключаются к АВР - это зачем? Если лишние деньги есть, то лучше сразу электростанцию строить. А ещё лучше - я номер карты напишу - мне перечисляйте (гарантирую их логичное использование!).
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:13
#3
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Почему автоматы должны сгореть? вроде ничего с ними не будет! получается по схеме что взяли одно питание распаралелили его и завели на авр, тут смысла вообще никакого нету, тут не авр а резервирование кабеля, и еще авр под потолком - кто так делает?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 22:09
#4
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Вообще то по схеме видно, что на АВР заводятся разные фазы (черточки на кабелях поставлены неверно). Подключение выше ввода - а почему бы и нет, если найдете куда провода впихнуть. Вместо двух однофазных автоматов логичнее было бы поставить один трехфазный и реле выбора фаз после него в том же щите, без всяких подпотолков - и питайте от него что угодно.
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 01:14
#5
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Ну заводятся две разные фазы. И что? Да хоть 3, хоть десяток задействуйте, но от одного источника питания... Ну отключится эта одна ТП. И зачем там нужен АВР с двумя разными фазами?! Поставить блок питания для пожарной сигнализации (а его всё равно ставить, очевидно - это пожарная автоматика подключается, я правильно понял?) - вот и гарантированное питание получится. Читаем ПУЭ п. 1.2.17-21.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А если необходимо напряжение 220 В, то установить ДЭСку (они есть разной, в том числе и малой, мощности).
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 22:36
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Да делают так для потребителей, которых обесточивать нельзя. На случай если в ВРУ вводной автомат (предохранители) сработает, напряжение на сигнализации не пропадет. Ну и если кабель защищен предохранителями, то при сгорании одного питание автоматически переключится на другую фазу. Все логично, хотя какому-нибудь нормативу может ине соответствовать.
Ну и автору сего шедевра неплохо бы подучить спдс.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Возможно ли подключение на ввод отдельной слабой линии?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Подключение лифта если в доме один ввод Yuliya1204 Электроснабжение 36 29.07.2010 10:32
Ввод силового кабеля и водопровода в одном помещении. Возможно ли? Johnsay Электроснабжение 22 25.03.2010 12:10
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? Pavel Samofalov AutoCAD 10 20.06.2008 02:31