Возможно ли подключение на ввод отдельной слабой линии?
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
||
Просмотров: 1680
|
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
А при чём тут автоматы?
Один питающий кабель > к нему присоединяются два кабеля, которые подключаются к АВР - это зачем? Если лишние деньги есть, то лучше сразу электростанцию строить. А ещё лучше - я номер карты напишу - мне перечисляйте (гарантирую их логичное использование!).
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Почему автоматы должны сгореть? вроде ничего с ними не будет! получается по схеме что взяли одно питание распаралелили его и завели на авр, тут смысла вообще никакого нету, тут не авр а резервирование кабеля, и еще авр под потолком - кто так делает?
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
Вообще то по схеме видно, что на АВР заводятся разные фазы (черточки на кабелях поставлены неверно). Подключение выше ввода - а почему бы и нет, если найдете куда провода впихнуть. Вместо двух однофазных автоматов логичнее было бы поставить один трехфазный и реле выбора фаз после него в том же щите, без всяких подпотолков - и питайте от него что угодно.
|
|||
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Ну заводятся две разные фазы. И что? Да хоть 3, хоть десяток задействуйте, но от одного источника питания... Ну отключится эта одна ТП. И зачем там нужен АВР с двумя разными фазами?! Поставить блок питания для пожарной сигнализации (а его всё равно ставить, очевидно - это пожарная автоматика подключается, я правильно понял?) - вот и гарантированное питание получится. Читаем ПУЭ п. 1.2.17-21.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А если необходимо напряжение 220 В, то установить ДЭСку (они есть разной, в том числе и малой, мощности).
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Да делают так для потребителей, которых обесточивать нельзя. На случай если в ВРУ вводной автомат (предохранители) сработает, напряжение на сигнализации не пропадет. Ну и если кабель защищен предохранителями, то при сгорании одного питание автоматически переключится на другую фазу. Все логично, хотя какому-нибудь нормативу может ине соответствовать.
Ну и автору сего шедевра неплохо бы подучить спдс. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Подключение лифта если в доме один ввод | Yuliya1204 | Электроснабжение | 36 | 29.07.2010 10:32 |
Ввод силового кабеля и водопровода в одном помещении. Возможно ли? | Johnsay | Электроснабжение | 22 | 25.03.2010 12:10 |
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? | Pavel Samofalov | AutoCAD | 10 | 20.06.2008 02:31 |