| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.10.2014, 19:44 | #1 | |
Дефекты кровельного ковра
конструктор
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519
|
||
Просмотров: 5466
|
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Причин может быть много...
Без анализа ситуации и без знания конструкций кровли сказать что-либо сложно. Был похожий разрыв кровельного ковра вследствие пучения грунтов основания под фундаментами двух колонн, попавших в плане в помещение новой холодильной камеры, устроенной в подвале двух-этажного здания... Надо попробовать привязать разрывы к конструкциям. Может оказаться простой брак самого гидроизоляционного материала. Например, если армирующий холст имеет маленькую прочность на разрыв, не соответствующую заявленной. Может оказаться брак производства гидроизоляционных работ - негерметичный стык гидроизоляционных полотнищ (по крайней мере торец верхнего полотнища не заплавлен битумом с катетом, а это - брак). Тогда воды протечек, замерзая рвут гидроизоляцию за счет кристаллического давления. Может места разрывов соответствуют температурным швам или рассечкам в стяжке под изоляцию и т.д. и т.п. Удачи! |
|||
|
||||
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385
|
Согласно требованиям рулонный ковер должен иметь защитную посыпку которая и на вашей и на моих фотографиях отсутствует, боковые кромки самые слабые места. Также нормами запрещается покрытие поверхностей стыков рулонных материалов горячими или холодными мастиками после устройства кровли без выполнения защитной посыпки (результат таких ремонтов см. первую мою фотку).
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Думаю обсуждать дальше "это" не стОит.
Древнейшая заброшка какая-то. Время взяло свое...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
но интересно установить причинно-следственную связь ... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 32
|
Ендовы и коньки принято усиливать дополнительным слоем наплавляемого рулонного материала, а порой и не одним.
Рулонный кровельный материал опять-таки наплавляют не поперек конька, а вдоль. И не встык, а с нахлестом. Видно же, что разошелся стык вдоль полотен. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
рулоны расположены вдоль конька,с чего Вы взяли обратное? разошелся стык ? а в чем причина - озвучьте! |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 32
|
Цитата:
Делайте толковую пароизоляцию, выполните стяжку по утеплителю с деформационными швами шагом максимум 3х3, огрунтуйте перед наклеиванием основание (сначала грунтуйте, а потом нарезайте ДШ), наплавляйте кровлю с нахлестом смежных рулонов хотя бы в 80мм, превентивно ставьте флюгарки... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
в чем фишка ? да? и как заказчику объясните необходимость превентивных мер ? |
|||
|
||||
Эксперт Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 28
|
Цитата:
ТС, я так понял покрытие - ребристые плиты, расположение продольное? Последний раз редактировалось Boolers, 01.11.2014 в 17:24. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование. | Tym | Железобетонные конструкции | 20 | 09.06.2011 10:24 |
Типовые узлы примыкания кровельного железа | zxcasd2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.07.2009 09:16 |
Конструктив кровельного пирога элипсной формы | AVV | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 18.12.2008 10:12 |