Как уменьшить крен фундамента?
Prosto90CAK
 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47

Доброго времени суток! Нужен совет! Есть промышленное однопролетное здание из полурам РПС-21,пп+стеновые,фундамент столбчатый!Все это уже давно не новое,но сейчас это здание перекупили и переделывают под другой цех.Так вот с одной стороны 3 стакана после этой зимы дали крен.Что можно предпринять:
1.Укрепиться сваями?
2.Сделать прорезь в грунте?
3.Или может возможно как-то стянуть,сделать обойму, пол будет полностью сниматься и делаться новые наливные полы.Т.е есть возможность "это усиление" спрятать на определенной глубине под полами!
Какие есть варианты,кроме как переделать!

Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 05.03.2015 в 09:22.
Просмотров: 3467
 
Непрочитано 05.03.2015, 05:42
#2
kinglir


 
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Prosto90CAK Посмотреть сообщение
Какие есть варианты,кроме как
заказать обследование специализированной организации, никаких.
kinglir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 09:25
#3
Prosto90CAK


 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47


Да,заказали вроде уже,и геологию,мы не знаем какие там грунты.
Просто интересно есть ли какие-нибудь методы по усилению фун-а или уменьшению крена,эта организация начнет же нам что-то предлагать.хотелось бы проверить или хотя бы для общего понимания!
Prosto90CAK вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 09:39
#4
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


http://dwg.ru/dnl/11966 здесь можно глянуть
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 09:58
#5
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


А как на счет увеличения ширины подошвы с предварительным уплотнением грунта в местах усиления
Бихич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 10:36
#6
Prosto90CAK


 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47


Cпасибо!Ознакомлюсь!
Что на счет такого варианта?Использовали?
http://www.georec.spb.ru/journals/09/files/09012.pdf
Prosto90CAK вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 10:51
#7
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Не всё. Наклонные сваи довольно не плохое решение проблемы. Просто складывается впечатление о линзах слабого грунта под этими фундаментами. Шурф не хотите откопать?
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 11:01
#8
stol58


 
Регистрация: 26.03.2010
Сообщений: 31


Для того что бы решить как устранять, сначала надо выяснить из за чего. Здание стоит давно, а крен образовался только в этом году. Возможно отмостка подвела и вода с крыши пошла под подошву....ну или метро рядом проложили ))
Если устраните возможность дальнейших деформаций, то достаточно просто выставить заново колонны (вернуть в вертикальное положение) и дальше их эксплуатировать
stol58 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 11:34
#9
Prosto90CAK


 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47


Здание почти в поле,метро там вряд ли когда-нибудь проложат)
Шурф будет откапывать другая организация!
Как говорят те,кто строили там глина была!
Prosto90CAK вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 11:50
#10
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Откапывайте и смотрите. Если грунт однородный может как вариант произошло замачивание грунта местами и его пучение. Обратите внимание быть может вблизи фундаментов устанавливали оборудование.
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 20:16
#11
13 букв

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 06.04.2011
Казань
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Откапывайте и смотрите. Если грунт однородный может как вариант произошло замачивание грунта местами и его пучение. Обратите внимание быть может вблизи фундаментов устанавливали оборудование.
Согласен. Сначала необходимо выявить причину.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Без фото трудно. Но, вероятнее всего, пучение.
13 букв вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как уменьшить крен фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимый крен фундамента littleuser Основания и фундаменты 19 16.08.2023 18:21
Осадка и крен фундамента под стационарный башенный кран cyberkolbasa Основания и фундаменты 4 13.11.2017 08:38
крен фундамента металлокаркаса serserserserser Металлические конструкции 18 20.03.2008 16:36
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49