1. Надо взять 1 день на расчеты и принятие решений. Это гораздо лучше, чем изменять решение по несколько раз.
2. На свежую голову пересчитать. То, что заанкерил к колоннам - это логично и естественно. ... посмотрел СП - там явно указано на необходимость анкеровки. 3. Для коротких участков стен этого должно быть достаточно. Ну а если усиливать - кажется логичным устройство а) пилястр б)стоек-ползунков, с листовым шарниром в) горизонтальных жб поясов в уровне перемычки или для раскрепления поверху |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
В СП гибкая анкеровка работающая только на Q срез. У меня там вклееная арматура сварным швом соединяется к арматуре стены. И эти анкеры уже сделаны и внутри кладки.
У меня есть большое желание оставить всё как есть. Чем это чревато ? Скажи, пожалуйста, возможно ли как-то конструктивно обеспечить шарнир сверху стены и уменьшить расчетную высоту стены с 2 до 1 ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.06.2017 в 08:34. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Есть проблема - надо передать горизонтальную нагрузку, и не передавать вертикальную. Такого решения не видел. Мб устроить пояс, с зазором, и раскрепить его полосой к перекрытию ( листовой шарнир)..... Если проще - то пару вшивых уголков, как обойму на верхний ряд
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090
|
по-моему, 375 мм для высоты 4,5 метра вполне достаточно.
глянул эксель, почему так много коэффициентов для определения w: 0,3*0,65 - понятно, а дальше, *1,06*1,2*0,65? при определении момента давление w умножаешь на H, вроде должно быть: w*H*H/2 в чем именно нарушение? крепление к колонне не запрещено. а почему раньше были зазоры? сейсмика? никогда не учитывал пульсацию, где-то сказано, что нужно? закрепить к перекрытию ничего не мешает и этим уменьшить расчетную длину |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Раньше было ПД, там разумеется ничего не было.
Зазоры должны были появиться в РД, но наткнулись на хотелку заказчика и глупого меня. По СП и альбомам заводов газобетона.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.06.2017 в 10:25. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Tyhig, на Вашем месте я бы не торопился сушить сухари. Проверки по п. 9.16-9.20 у Вас выполняются. Попробуйте уменьшить на четверть расчетную высоту в соответствии с прим. 2 после табл. 19 СП.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 Последний раз редактировалось fktstv, 21.06.2017 в 17:33. Причина: Вложил расчет |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Какая будет облицовка фасада ? Виду к тому, что если будет фасад с подсистемой несущих элементов, то их редко когда крепят непосредственно к газобетону, несущие кронштейны, зачастую, устанавливают на уровне плит перекрытия. Возможно Ваше
заполнение - ненесущее.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Долго думал что делать. Жаль что нет простого и ясного расчёта таких стен. В СТО НААГ в примере расчёта пишут, что и у них ничего не проходит, значит надо армировать и весь расчёт.
Стена, по сути, с арматурой ведь несёт, надо только обеспечить её устойчивость. Решил закрепить стену по верху анкерами. Это уменьшит деформации, а в центре стена уже как-нибудь да не сломается... В будущем, думаю, что такие стены надо просто проектировать с большим запасом (только по расчёту на внецентренное сжатие, без учёта анкеров) и до высоты 3,5 м. Если что-то выше, то делать пилястры.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Вот вы сами и ответили на этот вопрос. Делайте пилястры (контрфорсы). Если нельзя геометрию стены менять, то можно сделать "пилястру" в теле стены - стойка из ГСП с усиками в горизонтальные ряды гахобетона. Стойки надо жестко к перекрытию крепить.
Хотя в этом случае, достаточно ограничить перемещение верха стены по горизонтали. Изнутри уголками, снаружи при отделке. Как однопролетная шарнирно-опертая балка стена проходит по 1ГПС |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? | Garaj | Основания и фундаменты | 25 | 22.04.2016 05:24 |
Как вычисляется площадь наружных стен и строительный объем здания? | dredd726 | Архитектура | 1 | 02.06.2014 10:49 |
Расчет смятия кладки наружных стен от усиливающей затяжки с учетом температурных усилий | Roman-09 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.08.2012 12:26 |
Как крепить керамзитобетонные блоки при заполнении ими стен монолитного каркаса? | ElenaChiridn | Железобетонные конструкции | 5 | 23.02.2012 18:55 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |