Заземление минуса на корпус

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2017, 19:31 #1
Заземление минуса на корпус
jet
 
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 46

Приветствую.
Есть переносное оборудование работающее от АКБ 12В. Заряжается от сети 220В через гдездо.
Вопрос, можно ли кинуть минус от АКБ и от компонентов управления на металлический корпус изделия? Или лучше тянуть провода к общему минусу и к АКБ?
Какие недостатки от закидывания минуса на корпус?
Просмотров: 5084
 
Непрочитано 04.09.2017, 20:15
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Если безтрансформаторная зарядка, то может и "шарахнуть"
А так, вопросов быть не должно, если корпус только наводки собирать не будет (в ракетах ПВО таки от "корпуса" отказались в пользу двухпроводной, а вот на танке и ничего, прижилось...)
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 20:37
#3
jet


 
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Если безтрансформаторная зарядка, то может и "шарахнуть"
А так, вопросов быть не должно, если корпус только наводки собирать не будет (в ракетах ПВО таки от "корпуса" отказались в пользу двухпроводной, а вот на танке и ничего, прижилось...)
Зарядка на выходе выдает 1,2А, 13В примерно..
Как я понял не критично? Главное при монтаже не коротнуть плюсом на корпус?
jet вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 21:13
1 | #4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Главное чтоб 220 при зарядке на тебя через землю не "коротнули"
Ну, и корпус разный бывает. Толи танк столщиной корпуса в полметра, толь пластик с напыленным слоем...
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 11:57
1 | #5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Вот что говорит ПУЭ:
1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) — напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В
постоянного тока.
1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть приме-
нено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях
в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отклю-
чением питания.
В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный раздели-
тельный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные
разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень
безопасности.
Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других цепей так, чтобы
обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной
обмотками разделительного трансформатора.
Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более
высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим
экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изо-
ляции.
Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к ро-
зеткам и вилкам других напряжений.
Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта.
При значениях СНН выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока должна быть также выпол-
нена защита от прямого прикосновения при помощи ограждений или оболочек или изоляции, соответ-
ствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин.
1.7.74. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не
должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым
проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение
сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не
может превысить значение СНН.
СНН в сочетании с электрическим разделением цепей следует применять, когда при помощи СНН
необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции не
только в цепи СНН, но и при повреждении изоляции в других цепях, например, в цепи, питающей
источник.
При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов ис-
точника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей
источник.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 160
Размер:	253.1 Кб
ID:	193456  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 127
Размер:	286.8 Кб
ID:	193458  

Последний раз редактировалось RIG1978, 11.09.2017 в 12:08.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2017, 22:10
#6
jet


 
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не
должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым
проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение
сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не
может превысить значение СНН.
Т.е. лучше не заземлять минус на корпус. Спасибо.
jet вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 09:34
#7
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Мое мнение да.
Разделение для того и предназначено, что бы максимально обезопасить потребителя.

Либо сделать отдельное (не зависимое) заземление для вторички. Но все зависит от сложности сети по вторичке.
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземление минуса на корпус

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К какой функциональной опасности (ф) относится паталого-анатомический корпус? Emma Пожарная безопасность 38 29.06.2018 18:14
Заземление технологического оборудования и трубопроводов RIG1978 Инженерные сети 14 13.03.2018 21:49
Заземление электрофицированного ЖД моста Ky3hell Электроснабжение 5 09.09.2015 22:07
Нужно ли заземление в моем случае? romadjan711 Электроснабжение 11 06.11.2014 05:44
Как сделать заземление во взрывоопасной зоне? Geniy_Dzydo Электроснабжение 19 08.11.2012 18:55