| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.11.2017, 09:54 | #1 | |
Допускается ли два ввода на две разные системы в один шкаф
Senior Designer
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 16398
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Таких запретов нет. Во многих случаях иначе просто не возможно сделать. Вспомнить теже цепи обогрева, освещения, оперативного тока, резервного питания счетчиков и т.д. Они как правило питаются от разных источников. Да еще и разного напряжения
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Отдельные (независимые) шины PE (PEN) - это как, разве могут быть шины PE (PEN) независимыми.
И еще вопросик по теме. Делал ли кто нибудь так. В одном распределительном шкафу две системы шин ~380 В - 1 с.ш. и 2 с.ш. Отходящих линий немного, а заказчик просит разбить на две с.ш. В щите 2 ввода, II категория надежности, секционник
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 24.11.2017 в 17:24. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Валериан Добрый вечер. У меня сейчас нет под рукой ПУЭ, но вот тут неплохо написано про пункты ПУЭ относительно РЕ: http://elektroas.ru/razreshyon-li-el...litelnyj-shhit
Если нужны ссылки на номера пунктов про перегородки, то уже только в понедельник. Но там по моему в ПУЭ в самом начале в общих требованиях указано. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
По поводу отдельных шин N для каждого ввода это понятно, если ввода абсолютно разные, например от разных ТП. Но на счет отдельных шин PE это совершенно непонятно, шина РЕ сидит на земле, как ее (землю) разделишь
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Ну почему же. Например один питающий кабель зашел 25мм 2 , второй зашел 2.5 мм2. Ре у каждого должна быть своя, т.к. сечение внутренних проводников Ре (РЕN) и токи КЗ у каждого свои...
----- добавлено через ~12 мин. ----- По поводу шин. Я бы не стал взаиморезервирующие линии в одном месте прокладывать. Опять же нет компа под рукой, что бы подкрепить аргументированно. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Если один питающий кабель зашел 25 мм2, а второй - 2.5 мм2, то и токи КЗ у каждого свои. Но земля то у них (шина РЕ) общая, землю то не возможно разделить.
Просто токи КЗ будут протекать по разным цепям, но через одну общую землю
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
А что то запрещает делать повторное заземление? Тем более что все земли кабелей все равно связаны через корпуса заземленого оборудования, щитов, металлоконструкций
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Не правильно. Проводник РЕ (pen) у каждого потребителя (системы) свой индивидуальный. Общая точка только на ГЗШ для уравнивания потенциалов. Самый распространенный принцип разветвления проводников Ре это радиальный принцип, еще есть сетка, но она в данном случае не применима.
Простой пример. Вы когда считаете питающийся кабель на систему, вы же считаете его проводник Ре исходя из сечения фазных жил кабеля и не обращаете внимание на другие системы. Другие системы считаются самостоятельно. А теперь вдруг решили пустить токи КЗ одной системы по кабелям (проводникам Ре) соседней системы.Так нельзя, проводники (и оборудование) соседней системы могут быть для этого не предназначены . Путь тока КЗ должен четко прослеживаться до самой нейтрали источника питания и идти только по определенном пути. В Пуэ об этом много написано. Последний раз редактировалось RIG1978, 27.11.2017 в 12:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Я знаю чем отличаются Ре и PEN .
Нельзя использовать ни тот ни другой с чужой системы. Мне неудобно писать на планшете. Более подробно объясню в пн. Пока загляните в картинки систем заземления и системы уравнивания потенциалов ПУЭ. А также в радиальный принцип распределени системы заземления |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При расчете на зыбкость брать один или два косоура? | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.03.2017 10:53 |
Возможно ли объединение 3-х электрических вводов в помещение в один? | hudozhnik | Электроснабжение | 7 | 29.08.2015 19:29 |
Word шрифт один и тот-же, а кавычки разные | Koliferiy | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 27.02.2010 09:46 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
Колерные карты. Разные системы | Fazer | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 26.12.2007 19:35 |