Узел закрепления балконной плиты в кирпичной кладке
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
Красноярск
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 9513
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ничего не понял. Расчет армирования чего? "В котором" вроде не подходит ни к плите ни к стене.
Почему отрывающий момент "крутит" плиту? Так он крутящий или изгибающий? И причем тут перемычка?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже Регистрация: 26.12.2011
Красноярск
Сообщений: 55
|
В котором - это к расчету. Расчет, в котором есть расчетная схема.
Момент изгибающий. "Крутит" - это я образно и по скудоумию, прошу простить. Перемычка при том, что в серии 1.137-3 есть узлы крепления балконной плиты с помощью анкеров к перемычке. Но мне кажется, что при такой маленькой высоте кирпичной кладки под плитой я не смогу нормально заанкериться. Или я ошибаюсь? |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Под балконы заводят специальные "балконные" перемычки с анкерными выпусками, а перемычка заведена под плиты перекрытия.
А еще балкон по идее нужно считать на кручение, ибо защемлен в стену он не по всей плоскости, а "углами". |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемый, изгибающие моменты измеряются не в тоннах, а в тоннометрах. По вашему расчёту это около 1.7 тм, если ваш расчёт верен. Вот такому моменту надо организовать противодействие либо за счёт защемления в вышерасположенной кладке стен, либо каких то других мер.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. | inzhener-anechka | Металлические конструкции | 7 | 07.10.2012 19:58 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |