| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.02.2014, 23:42 | #1 | |
Может ли несущая стена быть шириной в пол - кирпича? Как определить несущую стену?
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 15504
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Бывает, над такими перегородками (120мм) строители заделывают раствором зазор под перекрытием - тогда стенка не дает прогнуться перекрытию вышележащего этажа (воспринимает часть нагрузки перекрытия)...
Но при проектировании/расчете на верт. нагрузку такие перегородки - всегда ненесущие, тем более - в 10-ти этажке. Иными словами - демонтаж перегородки 120мм не должен повлиять ни на что (наоборот, разгрузите плиту пола квартиры)... Вариант 2. Предыдущие собственники самовольно выштробили нишу в несущей стене, оставив 120мм сечения. Тогда совет - сбейте штукатурку в месте перехода толстой стены в тонкую и посмотрите - есть ли перевязка кладки, если есть - то предположение подтверждается, а если нет - должен быть вертикальный шов без перевязки стены с перегородкой. Или зайдите в гости к соседям сверху/снизу - если у них стенка в этом месте - точно как у вас, можете смело демонтировать - у вас ненесущая перегородка.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 25.02.2014 в 00:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Янчик В пол кирпича несущих стен не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 3
|
Исключено... Квартира черновая, дом 2010 г. постройки. Этаж 3-й. Мы ее убрали, теперь боюсь как бы верхняя плита не прогнулась. Вдруг она держала ее посередине? Плиты на потолке длинные, около 6-ти метров наверное. Опять же, для этого можно было всю стену выложить в полтора кирпича...не переходя в тонкую...Тогда зачем на плане она нарисована не такой тонкой как остальные перегородки? Мы передвигали стену между ванной и туалетом, она была точно такая же, в пол- кирпича...140 мм вместе со штукатуркой... Ужас.. Вместо нее мы с другой стороны выложили 2 перегородки из пазогребневых плит.Одна разделяет комнаты, другая служит перегородкой в ванной комнате. (на фото ниже). Получается верхняя плита на потолке поддерживается уже двумя перегородками...хотя пазогребневые плиты это наверное фигня... А вообще с кем-то можно посоветоваться? Может спеца какого позвать, из каких-нибудь проектных организаций? Либо вернуть эту стену обратно и жить спокойно...
P.S. К соседям попробуем зайти...если они не выйдут к нам с ружьем...))) Мы с января там ремонт делаем, они уже в шоке наверное...Хотя сами ж тоже въезжали не в черновые... На фото ниже. Тонкую стену с одной стороны убрали, тут же на другой стороне построили. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Янчик, По правилам проектирования, перекрытия никто не опирает на перегородки. Перекрытие под нагрузкой будет иметь некоторый допустимый нормами прогиб, перегородка лишь несколько уменьшает этот допустимый прогиб. Перегородки - условно временные конструкции, их можно убирать при перепланировке.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
проектолог Регистрация: 13.04.2012
Сомали
Сообщений: 121
|
Сдается мне, что это была обычная перегородка и ничего криминального Вы не сделали. Если бы что-то было не так, ты давно бы ваша квартира с соседской объединилась. Но для успокоения можно узнать у застройщика кто проектировал этот дом, сходить к конструкторам в данную контору. И за бутылку коньяка выведать у них всю информацию про это стенку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 10
|
снесенная Вами стена не несущая.
несущие стены в полкирпича бывают, но не в проектах строительных организаций, а например в домах сдаваемых внаем в курортных зонах Крыма и Херсонской области. даже в 2 этажа тамошние "строители" такие стены делают. каждый год езжу в эти места отдыхать.
__________________
лечу диоксином |
|||
|
||||
проектолог Регистрация: 13.04.2012
Сомали
Сообщений: 121
|
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Янчик, Вы на что надеетесь, что бы получить совет как от "Армянского радио" (на счет того, что можно ли спать с открытой форточкой)?
Любой грамотный проектировщик скажет, что перегородка, отделяющая поз.5,7 от поз.6 не несущая (даже по раскладке плит можно определить конструктив. Вопрос в другом. Нормальные люди сначала думают, а потом делают. Но раз у Вас такая ситуация, то для узаконивания самовольной перепланировки Вам потребуется нанять спецов (с СРО) для изготовления "Технического заключения о перепланированном помещении квартиры...". Вот этот спец и должен будет сказать можно или нельзя. И еще затвердить в Техзаключении "Выполненный проект переустройства и перепланировки трехкомнатной квартиры № ... на 3 этаже в жилом доме по ул. Космонавтов дом № ... в г. ......... соответствует требованиям Жилищного кодекса РФ, действующих строительных, санитарно-гигиенических и эксплуатационно-технических нормативных документов СНиП, НПБ, СанПиН. Проектными решениями по переустройству и перепланировке жилого помещения трехкомнатной квартиры № .... конструктивные и эксплуатационные свойства здания не нарушены. Жилое помещение трехкомнатной квартиры № .... по адресу: ул. Космонавтов дом № .... пригодно к эксплуатации в соответствии с назначением помещений. Состояние несущих конструкций не создает угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц." Вот примерно так. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? | Roman_sl | Архитектура | 24 | 14.10.2014 05:57 |