Непрочитано 29.05.2014, 14:49
Изменение металлической связи в существующем промышленном здании
FrienDron
 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20

Есть существующие ж.б. промышленное здание: 4-х пролетное, с мостовыми кранами(16т). По заданию необходимо осуществить проезд для техники внутри здания между осями, где расположены вертикальные металлические связи. Перенести связи нельзя. Есть вариант немного изменить схему связей. Вопрос допустимо ли так сделать? Если не допустимо, то что можно в этом случае придумать? Спасибо!
P.S. У меня есть вариант сделать на колонне металлическую обоиму из уголков, но не знаю на сколько это поможет.

Вложения
Тип файла: pdf разрез по зданию.pdf (65.5 Кб, 357 просмотров)

Просмотров: 7709
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 12:53
#21
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Получилось посчитать?
Вот что у меня получилось.
СНиП 2.01.07-85 "4.3. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и вызываемой торможением моста электрического крана, следует принимать равным 0,1 полного нормативного значения вертикальной нагрузки на тормозные колеса рассматриваемой стороны крана."

Наибольшее нормативное вертикальное давление одного колеса крана Fmax (Горев В.В., том 2, стр.89) получилось 24 т( от крана 16т) и 15т(от крана 10 т). Количество колес 2. Получается 24*2 + 15*2=78т. 78т*0,1=7,8т + ветер. правильно ли я посчитал?

Или надо все таки высчитывать Dmax?
А вообще в расчет я введу нагрузку по серии, она почему то оказалась больше, чем я тут насчитал=( (или не стоиттак делать)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связь серия.png
Просмотров: 123
Размер:	334.7 Кб
ID:	129470  
FrienDron вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 13:26
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Искомая сила будет равна 2 Т продольных + реакция от ветра с торца с грузовой площади через распорки ( крановые балки) в узел связевого блока. Приблизительно как на рисунке. Только ветер надо сосчитать. Брал с запасом. Расчет по рабоче-крестьянски. Тормозное колесо одно из двух колес одной телеги с одной стороны. И с одной стороны Т прод от Д макс будет, с другой от Д мин.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Ветер только с С=0.8+0.5 и ещё пульсация 60% приблизительно от статики.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 15:03
#23
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20


Фахверк как думаете, почему в серии нагрузка значительней больше?

и при вычислении массы крана, груза и тележки почему вы два раза умножали на 1,2 (подозреваю ,что это коэффициенты и один из них надежность по нагрузки ,а второй?) Спасибо.

Последний раз редактировалось FrienDron, 30.05.2014 в 15:22.
FrienDron вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 15:29
1 | #24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от FrienDron Посмотреть сообщение
Фахверк как думаете, почему в серии нагрузка значительней больше?
Порядок цифр весьма схож.... до 10 тонн. У Вас итоговая цифирь будет такая же - в районе 6-7 тонн. Ну в серии в кило ньютонах усилие. А я эти единицы на дух не переношу. Только т, кг. Посмотрите под какой ГОСТ для кранов выполнены вычисления. 1.2 - коэф. по надежности, другой - коэф. динамичности.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 16:15
#25
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20


коэф. динамичности как мог забыть, спасибо!

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Порядок цифр весьма схож.... до 10 тонн. У Вас итоговая цифирь будет такая же - в районе 6-7 тонн.
В серии просто приводятся значения для 4 ветрового района и если там разделить на соответствующие коэффициенты, которые в серии приведены, то в итоге получится наши 7-9 тонн. фууух. Спасибо Фахверк за помощь. Здесь вроде разобрался.
FrienDron вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 16:27
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от FrienDron Посмотреть сообщение
Спасибо Фахверк за помощь
Пожалуйста!

Впереди узлы ещё..... будем делать?

----- добавлено через ~3 мин. -----
и сечения проверить ведь надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 17:03
#27
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20



Сначала получу нагрузку в элементах, потом проверю понесет ли её оставшаяся существующая ветвь, а потом и узлы.

Я думал нарастить фасонки и дополнительную(новую) ветвь связи к ним крепить, в концепте мне не показалось это сложным, думаете не так всё просто?

Последний раз редактировалось FrienDron, 30.05.2014 в 17:18.
FrienDron вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 17:06
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Проверьте без усиления для начала.... а вдруг?
Цитата:
Сообщение от FrienDron Посмотреть сообщение
умаете не так всё просто?
Решаемо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2014, 11:22
#29
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20


ФАХВЕРК, скажите, пожалуйста, при расчете Tпрод( Тпрод=Dmax*0.83*0.8.3*0.1), 0.83- это коэффициент сочетаний при учете нагрузок от двух кранов?, а второй коэффициент 0,83 - это что вы имели ввиду? И почему 0.83, ведь в п. 4.17 СНиПа 2.01.07-85 он равен 0.85...
FrienDron вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2014, 11:26
1 | #30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


FrienDron, ну я не помню их обычно. Помнится что-то в районе 1.2. 1.2 это переход от нормативных к расчетным. А 1/1.2=0.83333. Т.е. обратно на нормативные переходим. А в СНиПе указывается на то, что торможение продольное от развесовки определяется и от нормативного давления. Мы 2 раза на 1.2 домножали. Потом 2 раза на 0.83
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 11:25
#31
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20


ФАХВЕРК, посмотрите, пожалуйста, схемку и результаты мои. Только всё таки мне непонятно, почему в серии приложены нагрузки на 2 точки рамы...
Вложения
Тип файла: spr Изм. связи(3).SPR (8.6 Кб, 45 просмотров)
FrienDron вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 12:27
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от FrienDron Посмотреть сообщение
Только всё таки мне непонятно, почему в серии приложены нагрузки на 2 точки рамы...
Я думаю что расчетная предпосылка - нагрузки приложенные к конструкции распределяются согласно погонным жесткостям. Кран подкатывает слева ( справа) к связевому блоку и тормозит - силы от продольного торможения попадают в 2 узла.

Цитата:
Сообщение от FrienDron Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, посмотрите, пожалуйста, схемку и результаты мои.
Я новыми РСУ не пользуюсь, но вот странно что Вы все ветровые и крановые исключаете на одновременное действие. Я б указал в старых РСУ взаимоисключение крановых , взаимоисключение ветровых. И отметил что крановой по Х сопутствует ветер по Х, а крановой по -Х сопутствует ветер по - Х. Усилие на которое нужно выполнить подбор сложится из ветра+кран в одну сторону. Для проверки фундамента не хватает приложенной реакции от вертикальных нагрузок на покрытие - снег, СВ, пирог и прочие вкусности. Честно - я думаю что фундаменту вся эта затея - это как слону дробина.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 12:53
#33
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20


Я не исключаю одновременно... Когда открываете новые РСУ, там есть кнопка настраивания взаимоисключения. Там вроде все и настроил как вы говорите.
Проверку сечения я сделал в постпроцессоре, и старое вроде всё проходит, а новый подобрал сечение из 20П.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Для проверки фундамента не хватает приложенной реакции от вертикальных нагрузок на покрытие - снег, СВ, пирог и прочие вкусности. Честно - я думаю что фундаменту вся эта затея - это как слону дробина.
, это проверяю сейчас, надеюсь вы правы)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ.png
Просмотров: 76
Размер:	110.0 Кб
ID:	129618  
FrienDron вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 12:56
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


А ну тогда ясно. Узлы осталось.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 14:31
#35
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20


ФАХВЕРК, посмотрите, пожалуйста, такие узлы подойдут?
Вложения
Тип файла: pdf узлы.pdf (65.9 Кб, 53 просмотров)
FrienDron вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 14:43
1 | #36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


FrienDron, многодельно. Есть подозрение что будут делать на месте силами эксплуатирующей организации или силами одного сварщика. Швеллера новой связи можно развернуть полками наружу и наваривать их на существующие фасонки снаружи. Планки на швеллер 10-12 заменить - пожестче будет. А предложенное Вами решение тяжеловыполнимо при его реализации. И ещё - монтажные болты где? Это ж надо вывесить, наметить, перекурить, прихватить и потом заваривать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И сам болты забыл поставить
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 15:05
#37
FrienDron


 
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 20


Спасибо! Ваш вариант, конечно, намного легче выполним) я всё рогом уперся в это сечение, а надо было бы догадаться развернуть...
ФАХВЕРК, а как им на месте в сущ. фасонках сделать отверстия под монтажные болты? может ничего пусть подержат=)
FrienDron вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 15:14
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


FrienDron, всё нормально. С опытом-то всё приходит.

Знаете, если подержут - то просто здорово будет. Но маловероятно. При реконструкции - как говорил - лучше б не трогать ничего лишнего, но всё же - вариант кусок шпильки на варить поверх. А в новой связи овальное отверстие (20 х 60) изначально сделать - шоб подвигать. Ну и аккуратненько так варить. Вообще Вам на объект надо. Если никак - попросите в цех кого-нибудь сгонять да сфоткать.

----- добавлено через 57 сек. -----
Сверлить сущ. связь тяжело и мало вероятно. Надо рассчитывать на самый плохой вариант.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Изменение металлической связи в существующем промышленном здании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка Tannny Металлические конструкции 19 17.01.2014 14:14
Проектирование ВОЛС ищу пример Евгений 1902 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.04.2013 01:48
Возможно ли устройство на существующем покрытии металлической башни? wvovanw Металлические конструкции 10 01.11.2010 12:38
Схема связевого блока в существующем здании Rusлан Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2008 13:50
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39