Непрочитано 10.08.2014, 22:49
Прошу проверить выполненный расчеты плиты перекрытия.
Vad62
 
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 10

Здравствуйте. Делаю ремонт в кирпичной новостройке, 4 этаж. Планирую поставить аквариум на тумбу из металлокаркаса. Площадь опирания на плиту ПК 72-15-8АтVта равна площади дна аквариума 3 метра на 65 см. Общий вес всей системы со стяжкой, плиткой и аквариумом с оборудованием и каркасом 2500 кг. С небольшим запасом в 200-300 кг.

Заказывал расчет плиты перекрытия, прошу дать комментарии, все ли в расчете верно посчитано?
Название: Новый документ 28_1.jpg
Просмотров: 1418

Размер: 149.8 Кб


Заранее благодарю за ответы.


Последний раз редактировалось Vad62, 10.08.2014 в 23:47.
Просмотров: 12562
 
Непрочитано 11.08.2014, 16:34
#21
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Для того, чтобы нагрузка передавалась на соседние плиты - недостаточно, чтобы они были заделаны цементно-песчаным раствором. Согласно норм совместная работа плит обеспечивается при наличии на боковых гранях шпонок и тщательной заделке швов бетоном или цементным раствором не ниже М200. В условиях существующего перекрытия я бы не отважился считать, что соблюдены все условия перераспределения нагрузки на соседние плиты. Если хочется учитывать несколько плит в расчете - нужно явным образом распределить на них нагрузку через распределительные балки, ну или просто повернуть аквариум, чтобы он стоял на нескольких плитах.
да, я в курсе, последствия у Габрусенко описаны, поэтому и написал что хорошо если швы хорошо заделаны, т.е. ТС на зуб марку бетона не определит, а вот визуально вполне
ябс вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 15:37
#22
NILOMS15


 
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 31


Самый верный совет распределить аквариум поперек плит.
NILOMS15 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 15:51
#23
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Offtop:
Цитата:
Сообщение от NILOMS15 Посмотреть сообщение
Самый верный совет распределить аквариум поперек плит.
или вычесть затраты по расчету и усилению плит из гонорара дизайнера который его туда поставил


а по хорошему нужен не расчет, а проект с тех. заключением
а расчет вам на фл-ru за 1тр сделают, только поможет ли вам это в "случае чего"?

Последний раз редактировалось Un_Known, 12.08.2014 в 15:58.
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 00:39
#24
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Я так понимаю, тему можно закрывать, а горячим финским парням профилактический бан навесить? Чтобы в личке отношения выясняли, а не на форуме?
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 10:47
#25
Vad62


 
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 10


Тема еще дышит,прошу не закрывать.
Вариант с переносом аквариума поперек или еще как-то не подходят.
Рабочий вариант уменьшение веса конструкции, либо ее усиление или все вместе.
Вообщем за 3000 руб мне просчитает другой проектировщик, в случае если плита не понесет, разработает проект усиления/распределения нагрузки.
В ближайшее время выложу новый расчет.
Vad62 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 10:48
#26
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Vad62 Посмотреть сообщение
Тема еще дышит,прошу не закрывать.
Вариант с переносом аквариума поперек или еще как-то не подходят.
Рабочий вариант уменьшение веса конструкции, либо ее усиление или все вместе.
Вообщем за 3000 руб мне просчитает другой проектировщик, в случае если плита не понесет, разработает проект усиления/распределения нагрузки.
В ближайшее время выложу новый расчет.
вы предупредите что выложите, пусть старается)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 12:35
#27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
вы предупредите что выложите, пусть старается)
И попросит еще 1000 сверху
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 18:21
#28
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Примерный расчет.
Аквариум даст эквивалентную равномерно распределенную нагрузку 520 кг/м2.
Временная расчетная нагрузка (для жилья) - 200 кг/м2.
Конструкция пола - порядка 100 кг/м2.
В сумме 820 кг/м2. Даже без учета перегородок нагрузки уже больше, чем несет плита, если вы, конечно, правильно дали ее марку. Уточненный расчет не даст принципиально иного результата, а значит монтаж такого аквариума без усиления плиты лучше не производить.
1) Вопрос - почему эквивалентная нагрузка от аквариума учтена совместно с полезной (временной для жилья) нагрузкой одновременно? Это ошибка, так как полезная нагрузка учитывает вес мебели и людей, а значит она не может быть приложена на площади размещения аквариума.
2) Следовательно "примерная" нагрузка на плиту составит не 820 кгс/кв.м., а 620 кгс/кв.м. Не так ли?
3) Является ли ошибка в определении нагрущки в 200/620 = 32,5% незначительной и недостойной внимания?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 18:25
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Это ошибка
Нет. Это уместное допущение примерного расчета.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Не так ли?
Не так ли.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Является ли ошибка в определении нагрущки в 200/620 = 32,5% незначительной и недостойной внимания?
Неправильный подсчет "ошибки в определении нагрузки".
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 18:34
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это уместное допущение примерного расчета.
Повторюсь - почему две несовместимые нагрузки учтены для одной и той же площади перекрытия?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Неправильный подсчет "ошибки в определении нагрузки".
А какой же тогда правильный подсчет ошибки?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 18:36
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Повторюсь - почему две несовместимые нагрузки учтены для одной и той же площади перекрытия?
Потому что это примерный расчет.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А какой же тогда правильный подсчет ошибки?
Если с площади, занимаемой аквариумом, и можно снять полезную нагрузку, то вот со всей остальной площади плиты никто полезную нагрузку не отменял.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 18:40
#32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если с площади, занимаемой аквариумом, и можно снять полезную нагрузку, то вот со всей остальной площади плиты никто полезную нагрузку не отменял.
Тогда почему, на площадь, занятой аквариумом, дополнительно приложена временная полезная нагрузка?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Потому что это примерный расчет.
То есть примерный расчет допускать сочетать две несочетаемые нагрузки?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 18:45
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Тогда почему, на площадь, занятой аквариумом, дополнительно приложена временная полезная нагрузка?
Потому что это примерный расчет.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
То есть примерный расчет допускать сочетать две несочетаемые нагрузки?
Да, если это не принципиально для итогового результата.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 20:32
#34
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Тогда почему, на площадь, занятой аквариумом, дополнительно приложена временная полезная нагрузка?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Потому что это примерный расчет.
Тогда и выводы о приближении нагрузки к пределу несущей способности плиты - не состоятельны и не имеют ничего общего с действительностью.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
То есть примерный расчет допускать сочетать две несочетаемые нагрузки?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да, если это не принципиально для итогового результата.
Так как для одной и той же площади плиты перекрытия учтены две несовместимые нагрузки, то ошибка в расчете составляет порядка 30% и это является принципиально даже для приблизительного расчета.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 21:18
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Посчитай сам и сделай вывод о возможности устройства аквариума.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 22:11
#36
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


А в серии разве не написано, какую нагрузку выдерживает плита?
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 22:38
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


1) Давайте начнём от простого. Это перепланировка или реконструкция ?
Это сложный вопрос, но в данном случае всё проще. Всё зависит от мнения инженера (часто архитектора) администрации и инженера службы эксплуатации здания.
2) Перекрытия являются общим имуществом жильцов и ЖЭК. Для усиления перекрытия надо их письменное согласование.
3) А есть ли обследование на эту плиту перекрытия под аквариумом ? Нет ли в ней брака, не скорродировала ли арматура ? Выдержит ли она свою максимальную нагрузку ?
4) Ну хорошо, я тут в одной теме человека так зря запугал. Но допустим. Допустим обследование + проект сделаны и согласованы со всеми инстанциями. Расчёты идеально выверены на форуме. Заполняем аквариум водой, а он хряк вниз до 1 этажа...
Не разумно ли предусмотреть под аквариум некий каркас дабы передавать нагрузку не на всю плиту, а хотя бы на опорные её части ? Хотя это тоже лишняя масса в нагрузке...
5) И не будет ли разумно уменьшить аквариум ?
Всё-таки в любом случае потолок у нижних соседей от увеличения нагрузки прогнётся. На нормативную величину или нет уже не так важно. Они напишут заявление в полицию, вы будете замазывать новые трещины или отделывать потолок заново... После этого отношения с соседями, мягко говоря, не станут лучше.
А если плита прогнётся свыше норм, то обратно она уже возможно не вернётся, когда вы воду сольёте... 50/50%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2014, 21:32
#38
Vad62


 
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 10


Вообщем в этот раз расчет проводился на мой не проффессиональный взгляд более детальный, ну и стоил мне 3000 руб.
Результатов на руки мне не выдали, а только ознакомили с расчетами. Там как я понял было применено понятие эквивалентной нагрузки. Так же мне была предьявлена методичка каких-то давних 70-80 годов, в которой был изложен метод расчета, в методичке присутсвовали различные варианты 3 или 4 размещения не стандартной нагрузки на плиту перекрытия, один из которых подошел для моей ситуации.
Вообщем расчет показал, что плита будет на грани, нагрузка в районе 780-830 кг/м2 ( в зависимости от оборудования). Было предложено и решение с которым я согласился и уже на 50% реализовал. Оно заключается в следующем. Перпендикулярно длине аквариума и плите на которой он стоит под основание, а именно в стяжку пола будут заложены 7 профильных труб, которые сварены из 2 швеллеров 8. Найти профильную трубу 80*80*5 или 6 мм. толщины в моем городе N оказалось достаточно сложно. Размер этой трубы 2,3 метра, таким образом на каждую соседнюю плиту будет заходить по 40 см этой трубы. Как мне объяснили, это перераспределит нагрузку на 2 соседние плиты, снизит нагрузку на несющую плиту до приемлемой. После этого можно спокойно ставить акву.
Vad62 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 11:31
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Vad62 Посмотреть сообщение
Перпендикулярно длине аквариума и плите на которой он стоит под основание, а именно в стяжку пола будут заложены 7 профильных труб, которые сварены из 2 швеллеров 8.
Так это какой тогда толщины у вас стяжка будет? 10 см? Дополнительная нагрузка учтена? Сомневаюсь.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 12:52
#40
Vad62


 
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 10


Стяжка около 90 мм. (она уже есть). Учтены все нагрузки. В том числе пирог из стяжки с наливным полом, вырезом в стяжке и замене на швеллера.
Vad62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прошу проверить выполненный расчеты плиты перекрытия.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам krikari Железобетонные конструкции 17 22.12.2012 17:21
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52