Непрочитано 23.11.2014, 14:23 #1
Кто должен рассчитывать толщину стенки стального футляра при ГНБ (прочность) ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,688

Добрый день.
Бюджетное проектирование. ГНБ 44 м длиной под федеральной дорогой, футляр из стальных труб наружным диаметром 102 мм для сетей электроснабжения и автоматизации.
Это удалённая халтура.

Вот, считаю ГНБ. Для технологии надо знать толщину стенки труб футляра.
Уже рассчитал до фигища страниц по тяжению, протаскиванию. Читать что-то ещё уже не хочу.
Решение о ГНБ принято электриком.

1) Кто должен рассчитывать толщину стенки стальных труб футляра ?
Прошу не отвечать "кто умеет и кому поручат" (особенно Шэгидоку). Это и так очевидно, но тут халтура и обязанности не были распределены заранее (про ГНБ я вообще не знал до сего момента). Может быть где-то есть какие косвенные нормы ?
2) Как у вас традиционно в институтах делается ?
3) Можно ли 7 разных кабелей сувать в 1 стальную трубу диаметром 102 мм ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 3564
 
Непрочитано 23.11.2014, 14:44
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Сталь для кабелей? Сталь для гнб? ЭХЗ?
Имхо, 1 футляр = 1 кабель. Плюс резерв.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2014, 15:07
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Имхо
Имхо, то имхо. Моё имхо с вами солидарно.

Стальная труба футляра. Она же труба, в которой прокладываются кабели.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 15:33
#4
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011
раздел 7.7 и 7.6
смотрели?
а вот кто делает - специализированная организация !
кто делает ППР..
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2014, 16:58
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
смотрели?
Нет, не смотрел. И не хочу.
Может расскажете вкратце ? По старой памяти на блатных началах ?

Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а вот кто делает - специализированная организация !
Эх... Я тут специализированная организация и ЭС тоже.

Вопросу у меня решился. Оказалось ЭС уже приняли толщину сами и всё пучком. Я просто не заметил циферок.
Но тема, наверняка, актуальна.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 21:07
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я тут специализированная организация и ЭС тоже.
это я понял

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может расскажете вкратце ?
ну только про СТО НОСТРОЙ - расположение труб в пучке ..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 159
Размер:	94.0 Кб
ID:	139204  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 183
Размер:	49.7 Кб
ID:	139205  
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Кто должен рассчитывать толщину стенки стального футляра при ГНБ (прочность) ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подобрать толщину стенки стальной трубы? jetis Водоснабжение и водоотведение 1 30.11.2013 18:40
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55