Непрочитано 30.05.2015, 22:07
Требуется совет по усилению существующей конструкции
Patriot27
 
Воронеж
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 23

Добрый день.
7 лет назад мы начали строить ангар из легких металлических конструкций на колоннах 50х30 метров.
Недавно обнаружили внутренние трещины на половине колонн.
Колонны высотой 4 метра, 400х400мм.
Есть ли варианты усиления конструкции?
Или проще снять арку, нарастить колонны и поставить фермы, например Молодечно?
Посоветуйте как быть!
Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0024.jpg
Просмотров: 579
Размер:	123.6 Кб
ID:	150822  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2199.jpg
Просмотров: 481
Размер:	277.5 Кб
ID:	150825  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2198.jpg
Просмотров: 351
Размер:	194.3 Кб
ID:	150826  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2197.jpg
Просмотров: 307
Размер:	198.6 Кб
ID:	150827  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2195.jpg
Просмотров: 320
Размер:	224.5 Кб
ID:	150828  



Последний раз редактировалось Patriot27, 30.05.2015 в 22:17.
Просмотров: 11351
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:16
#21
Patriot27


 
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23


Высота колонн 3,6 метра, а склад должен быть минимум 6 метров!
Patriot27 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 14:19
#22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Patriot27 Посмотреть сообщение
Высота колонн 3,6 метра, а склад должен быть минимум 6 метров!
Я и предлагаю горизонтальные фермы. Неужели не понятно, что имеется в виду?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:24
#23
Patriot27


 
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23


не совсем! сделайте по-возможности набросок!
Спасибо
Patriot27 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 14:32
1 | #24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


примерно так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image00001.jpg
Просмотров: 219
Размер:	7.5 Кб
ID:	154329  
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2015, 14:51
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Может, если позволяет технология поставить опоры и затяжки поставит наклонные в обе половины свода? Тогда высота сохранится
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 14:53
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Думаю конструкция свода не позволит (не воспримет точечные усилия)
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:57
#27
Patriot27


 
Регистрация: 30.05.2015
Воронеж
Сообщений: 23


Эта идея интересная и легко осуществима!
Какой длинны примерно должен быть горизонтальный верх этой фермы?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
примерно так
Эта идея интересная и легко осуществима!
Какой длинны примерно должен быть горизонтальный верх этой фермы?
Patriot27 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 15:17
#28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Длина ангара 30м? В любом случае по расчету, думаю достаточно L/15
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2015, 16:38
#29
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Может, если позволяет технология поставить опоры и затяжки поставит наклонные в обе половины свода? Тогда высота сохранится
На ум пришло тоже такое решение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 166
Размер:	342.9 Кб
ID:	154341  
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 17:26
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
На ум пришло тоже такое решение.
Тоже об этом думал..есть очевидные минусы, да и эффект сомнительный.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2015, 17:39
#31
NILOMS15


 
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 31


Во первых вам нужен не совет а проектное решение по усилению колонн,если в результате поверочных расчетов окажется что ж/б колонны не воспринимают горизонтальную силу.
Во вторых если уж и понадобиться усиление я бы рассмотрел вариант устройства обойм по сущ.колоннам и рядом колонн из металла на сущ. фундаменты и завязать с обоймой планками. таким образом у Вас буду колонны аля пилонов.
Расчет покажет.
NILOMS15 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 18:11
#32
Jinn

инженегр
 
Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
<phrase 1=


А может к каждой колонне подпорки сделать, если место позволяет. Обоймами если охватить, то оторвет у ростверка. А вообще помнится у нас в Воронеже уже складывались такие сооружения в ю-з районе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0072.jpg
Просмотров: 113
Размер:	320.3 Кб
ID:	154355  
__________________
Per aspera ad astra
Jinn вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 18:15
#33
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:40.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 18:27
#34
Jinn

инженегр
 
Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
<phrase 1=


Вообще, конечно, интересно, как народ не стремается такую лажу в проектах рисовать
__________________
Per aspera ad astra
Jinn вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 18:29
#35
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Смелый проектировщик, с таким распором проектировать
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 20:36
#36
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
колонны модно взять в обоймы
Колонны уже трещат. .. пока обойма включится в работу ... если только рассчитать сечение обоймы на восприятие усилия при разрушении колонны.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2015, 21:15
#37
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


С подпорками конечно хорошо, надежно но фундаменты делать замучаешься, а с обоймами вряд ли, фундамент видимо не расчитан на такое горизонтальное усилие
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 21:20
#38
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:40.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 21:39
#39
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Советов кучу надавали осталось посчитать и спроектировать

Последний раз редактировалось igr, 03.08.2015 в 21:57.
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 10:57
| 1 #40
bionic


 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14


Очевидно, что причиной возникновения трещин является влияние распора арочных конструкций покрытия. Это подтверждается возникновением трещин как раз на внутренней поверхности колонн. Несущая способность колонн судя по раскрытию трещин практически исчерпана. Во избежание обрушения необходимо гасить распор - затяжками либо устройством опорного контура. После устранения распора лечить трещины инъецированием ремонтными составами на основе микроцемента.
bionic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Требуется совет по усилению существующей конструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53