Непрочитано 30.08.2015, 15:21 #1
Revit: на плане видны элементы с нижнего этажа, как отключить?
Pin_Ball
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 12

Доброго дня ! Есть небольшой вопрос по видимости элементов. На картинке фрагмент плана 2-го этажа. Проблема изначально была в том, что сантехника и перегородки с 1-го этажа отображались на плане 2-го этажа, контуром и серым цветом. Я пошаманил с видимостью на плане 2-го этажа и убрал это недоразумение.
Но теперь еще беда - когда я включаю тень - у меня опять вылезают куски перегородок и сантехники с 1-го этажа.
Менял неприсоединенную высоту, зависимость сверху, смещение сверху - но тщетно. Может кто-нибудь сталкивался с подобным ?


Последний раз редактировалось Pin_Ball, 13.09.2015 в 12:26.
Просмотров: 26861
 
Непрочитано 30.08.2015, 20:02
2 | #2
extraneous

Не верблюд
 
Регистрация: 07.06.2010
Москва
Сообщений: 1,154


Pin_Ball, а у вас не включена "Подложка"? Посмотрите в свойствах вида "Подложка" и попробуйте поставить "Нет".
__________________
Мой блог по Revit
extraneous вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 20:18
#3
Pin_Ball


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Pin_Ball, а у вас не включена "Подложка"? Посмотрите в свойствах вида "Подложка" и попробуйте поставить "Нет".
Спасибо огромное ! Именно в этом и была проблема, теперь всё заработало)
Pin_Ball вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2015, 22:12
#4
extraneous

Не верблюд
 
Регистрация: 07.06.2010
Москва
Сообщений: 1,154


Pin_Ball, пожалуйста, измените название темы на "Revit: на плане видны элементы с нижнего этажа, как отключить?".
Как переименовать тему?
__________________
Мой блог по Revit
extraneous вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit: на плане видны элементы с нижнего этажа, как отключить?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли изменить цвет элементов, входящих в блок, не заходя в редактор блоков и не взрывая их? alina_akulina Динамические блоки 4 01.03.2012 13:51
Не могу изменить высоту текстовых элементов через "Свойства"... lenozzy AutoCAD 2 13.01.2012 15:22
как изменить масштаб стандартных элементов в AutoCAD Mechanical 2011??? Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.05.2011 13:28
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21