| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Для чего нужно пониженное значение полезной нагрузки?

Для чего нужно пониженное значение полезной нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2016, 14:32 #1
Для чего нужно пониженное значение полезной нагрузки?
Midimi
 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97

Добрый день!

Хотелось бы уточнить вопрос, при расчете здания мы используем полное значение полезной нагрузки (кратковременную) при расчете по 1 предельному состоянию, а пониженную (длительную) при расчете по 2 предельному. Правильно ли я понимаю?

P.S. строго не судите, еще студент.
Просмотров: 37299
 
Непрочитано 10.04.2016, 15:16
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Неправильно.
Пониженная нагрузка используется для сбора нагрузок на фундаменты, например. Учитывает вероятность максимальной нагрузки на каждый этаж.
Также пониженная может давать максимальные усилия в неразрезных балках или большее опрокидывание, например.
Также длительные нагрузки участвуют в трещиностойкости. Здесь может путаю, давно уже руками не считал. Где-то там в ж.б. есть подобный расчёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 15:53
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Неправильно.
Ну да, только скорее у Вас.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Пониженная нагрузка используется для сбора нагрузок на фундаменты, например. Учитывает вероятность максимальной нагрузки на каждый этаж.
Пониженная нагрузка не имеет в этом случае отношения к длительно действующей части, а снижается по особым правилам в зависимости от грузовой площади.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Также пониженная может давать максимальные усилия в неразрезных балках или большее опрокидывание, например.
Еще худшее значение в этом случае мы получим, если не будем учитывать эту нагрузку вовсе - имеем полное право, так как она временная.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Также длительные нагрузки участвуют в трещиностойкости
Ну это, кажется да, но тут я не специалист.

Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Хотелось бы уточнить вопрос, при расчете здания мы используем полное значение полезной нагрузки (кратковременную) при расчете по 1 предельному состоянию, а пониженную (длительную) при расчете по 2 предельному. Правильно ли я понимаю?
В целом (с учетом еще трещиностойкости) правильно
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2016, 15:57
#4
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну да, только скорее у Вас.


Пониженная нагрузка не имеет в этом случае отношения к длительно действующей части, а снижается по особым правилам в зависимости от грузовой площади.


Еще худшее значение в этом случае мы получим, если не будем учитывать эту нагрузку вовсе - имеем полное право, так как она временная.


Ну это, кажется да, но тут я не специалист.


В целом (с учетом еще трещиностойкости) правильно
Спасибо!
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 18:49
#5
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Midimi, Данные выше ответы не совсем корректны и правильны. Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно взять СП "Нагрузки и воздействия" и разобраться, что стоит за понятием пониженной нагрузки. Об этом говорится где-то в начале СП. Так вот, пониженное значение временной нагрузки включает в себя только длительную часть этой нагрузки (без кратковременной части). Пониженная нагрузка используется в некоторых случаях при расчете по 2-му предельному состоянию. Например, при учете прогибов балок, если критерием выбраны эстетико-психологические требования или при расчете на длительное раскрытие трещин в ж.б. конструкциях. А вот на кратковременное раскрытие трещин извольте брать полное значение расчетной нагрузки.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 18:59
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пониженная нагрузка не имеет в этом случае отношения к длительно действующей части
4.1 Основными характеристиками нагрузок, установленными в настоящих нормах, являются их нормативные (базовые) значения.
При необходимости учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, кроме того, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий


5.2.3 Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности — на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий — на основное и особое сочетания. При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СП 20.13330 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям — длительными.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 19:16
#7
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


kruz, поставьте, пожалуйста, в своем сообщении ссылку на нормативный документ, который цитируете.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 19:21
#8
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Присоединяюсь к просьбе Че Бурашки.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 19:29
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
kruz, поставьте, пожалуйста, в своем сообщении ссылку на нормативный документ, который цитируете.
Здрасте, приехали. СП 20, откуда же ещё?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю?
Не совсем. Как написано "в ряде случаев" полная кратковременная разбивается на две части:
1) пониженная длительная
2) оставшаяся часть - кратковременная.
Эти две можно учитывать как вместе , так и отдельно пониженную длительную.
А можно вообще не учитывать.
И следует помнить, что для кратковременной и длительной разные коэф. сочетания.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 19:44
#10
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Здрасте, приехали. СП 20, откуда же ещё?
Ой-ли! Что-то подсказывает мне, что это СП по основаниям и фундаментам. Многие здесь на форуме грешат тем, что дают цитаты и не указывают, откуда они взяты. Ну как-то нехорошо это.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Да это, как выяснилось, вообще цитаты из двух разных источников!
Первая цитата из СП 20, вторая цитата из СП 22.

Последний раз редактировалось Че Бурашка, 10.04.2016 в 19:52.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 19:55
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Первая цитата из СП 20, вторая цитата из СП 22.
Ну вот видишь - сам разобрался. А то сразу вопить: откудааа!!(от верблюда!). ИнженерА, блин.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 19:59
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как написано "в ряде случаев" полная кратковременная разбивается на две части:
1) пониженная длительная
2) оставшаяся часть - кратковременная.
Так не написано, написано о том, что устанавливается пониженное значение этой же самой нагрузки, которая в этом случае считается временной длительной.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Эти две можно учитывать как вместе , так и отдельно пониженную длительную.
А можно вообще не учитывать.
Нет, логика формулировки говорит, что "или или". Или полную нагрузку как кратковременную или пониженную как временную длительную. Совсем не учитывать - да, можно

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И следует помнить, что для кратковременной и длительной разные коэф. сочетания.
Верность этой формулировки зависит от трактовки. Если подразумевается, что P=0.95*P1 +0.9*P2 (P - полная величина нагрузки в сочетании, а P1 и P2 соответственно длительная и кратковременная части, коэффициенты сочетаний условны), то не правильно. Если в комбинацию берется или 0.95*P1 или 0.9*P, то верно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:02
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
kruz, поставьте, пожалуйста, в своем сообщении ссылку на нормативный документ, который цитируете.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
5.2.3 Расчет оснований по деформациям.....................
СП 22.13330.2011_Основания зданий и сооружений
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
4.1 Основными характеристиками нагрузок, установленными в настоящих нормах......................
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:05
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


IBZ, логика простая - кратковременная нагрузка разбивается на 2: длительную часть (пониженная) и кратковременную.
Насчёт туманности формулировки - согласен. Действительно можно понять как или-или.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:10
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
при расчете здания мы используем полное значение полезной нагрузки (кратковременную) при расчете по 1 предельному состоянию, а пониженную (длительную) при расчете по 2 предельному.
не только.
например, при расчете по 1 группе предельных состояний ж/б колонн или стен нужно проверять два случая:
1) на полное значение нагрузки (кратковременная);
2) на длительные нагрузки (куда входит пониженная полезная), при котором к расчетному сопротивлению бетона добавляется коэффициент 0,9
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:13
| 1 #16
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Че Бурашка
Первая цитата из СП 20, вторая цитата из СП 22.
Ну вот видишь - сам разобрался. А то сразу вопить: откудааа!!(от верблюда!). ИнженерА, блин.
Дело не во мне. И даже не в этой ветке. Просто достало, что на форуме масса цитат без ссылок на источник. Есть предложение к модераторам ввести в правила форума в обязательном порядке давать ссылки на цитируемые источники, а тех, кто ссылок не дает, нещадно банить на неделю.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:16
1 | #17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
а тех, кто ссылок не дает нещадно банить на неделю.
А с теми, кто не знает основ нормативов , что делать?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:19
#18
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А с теми, кто не знает основ нормативов , что делать?
Учить и перевоспитывать
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:20
#19
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А с теми, кто не знает основ нормативов
Вы с этой цеоью и не дали ссылок,чтобы превознести себя?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:28
2 | #20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вы с этой цеоью и не дали ссылок,чтобы превознести себя?
Ну зачем же сразу лезть в бутылку и бросаться словами. Ну не дал, и что?
1) вам, дан в руки интернет. Мышки выделяете первые 3 слова цитаты. Далее (не ленясь) жмете правую клавишку и в выпадающей строке выбираете искать в Яндексе (если у вас яндекс) и опля.....
2) ну не ленитесь. Найти цитатку из общеизвестного источника, не такой уж труд.
Offtop: Ну попробуйте найти вот откуда это
Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, научи его ловить рыбу, и он будет сыт всегда
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Для чего нужно пониженное значение полезной нагрузки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение! marsel'ka Конструкции зданий и сооружений 12 09.08.2014 21:48
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85* Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 21 03.12.2009 13:53
Пониженное значение нагрузок в СНиПе RIVID Расчетные программы 14 10.11.2006 20:47