ну вот в Москве только с таким АВР принимают ТП.
https://yadi.sk/i/LXkZ-LvD3McZWg не совсем типовая ТП, но с типовым АВР в части сетей |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Если ТУ выданы на II категорию , то такое решение не гарантирует I категорию . Вам могут по высокой стороне отключит оба ввода на некоторое время и плакала ваша I категория даже при наличии АВР на высокой стороне . Необходимо менять ТУ на I категорию , только в таком случае вам будут гарантировать категорийность или пропишут установить незвисимый источник питания ..
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Это СП 256.1325800.2016 относится к месту установки устройства АВР - централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения.
Roman3R. Если ТУ выданы на II категорию, то отключить по высокой стороне оба ввода не могут даже на некоторое время, читайте ПУЭ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 06.09.2017 в 05:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Цитата:
Вы ПУЭ читаете не внимательно , читая нучитесь сравнивать . Для II категории восстановление питания происходит в ручном режиме и время его не определено (что недопустимо для I категории) - могут отключить оба ввода а потом через некоторое время включить , для I категории восстановление питания обеспечивается автоматически . 1.2.20 Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Ну давайте почитаем ПУЭ.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Также как и для первой категории 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания С единственной разницей, для второй категории Из п.1.2.20. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. А для первой категории - перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Таким образом, и для первой, и для второй категорий согласно п.1.2.19 и 1.2.20 электроприемники в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Читайте ПУЭ господа, учите матчасть
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
брэд конечно, взаиморезервируемые, очевидножэж, что оба не могут
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 144
|
Нириклама!
А чего никто не хочет ставить вакуумные типа BB-Tel? Не знаю, как по экономике, но в эксплуатации исключительно удобно и безотказно. Хотя-бы на те ячейки, которые участвуют в АВР. У вв-тела есть и комплектные РУ, значительно компактнее чем рм6 и с более широким функционалом. |
|||
|
||||
там у них нагрузки нет ничего.. 250 А на секцию....
хотя честно говоря не очень представляю, как они входят/выходят в параллель на среднем напряжении вэнами... хотя мож свои замуты.. ббител дорого, опер ток, аккумуляторы... вээн проще и дешевле.. хотя наши практически все ответственные позиции на вакуумники поменяли... с ВМГ
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 22.02.2017
Сообщений: 9
|
Сколько трансформаторов в подстанции? Категория обеспечивается , развязкой по 10кВ или по 0,4кВ от разных ТП.
Если на описываемом РТП категорию не обеспечить, то к чему вся дискуссия? Насколько я понял трансформатор один? Куда планируется ставить АВР на 10кВ? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Извините, схему сразу не заметил. Все вопросы снимаю. Нормативной обязаловки по данному вопросу нет, я думаю это по желанию заказчика или требованию сетевиков |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Они вас спрашивать не будут . Обратитесь за ТУ на I категорию , увидете что вам напишут . Они имеют право отключить на время ручного ввода резерва в соответствии с ПУЭ. Много раз получали ТУ с указанием предусмтреть независимый источник питания даже при наличии двух независимых ввода , ответственость на себя не берут .
|
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- ну и если внимательно читать.. для второй категории оба ввода не могут быть погашены... они ж резерв друг для друга.. или у вас там сети творят беспредел, вопреки здравому смыслу ----- добавлено через ~10 мин. ----- но это не норма и не правила, всеголишь м4стный маразм, так не везде
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
и требованиям п.1.2.20 ПУЭ:
Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
|
||||
Offtop: развал энергосистемы и вторая чаэс, вот чо будет, но многие об этом не узнают
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Да, бывает иногда и "ненормальный" послеаварийный режим и плачет при этом первая категория. Без этого не обойтись, но это бывает очень редко и для этого придумана "особая группа", для электроснабжения которой должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания (почитайте наконец ПУЭ)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Когда необходимо устанавливать дорожное ограждение над водопропускными трубами? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 25.03.2013 21:39 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Что необходимо сделать если в колонне пром.здания образовались трнещенны | AnjutkaFreedom | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.07.2012 21:11 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |