Как установить металлоконструкцию на торец ЖБ здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2019, 17:39 #1
Как установить металлоконструкцию на торец ЖБ здания?
diman13x13
 
Управляющий
 
Воронеж
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 1

Итак, начнем с
Дано
есть каркасное железобетонное здание серии ИИ-04 1974 года постройки
10 этажей по 3,3 м от пола до пола
поперечный шаг колонн 6-3-6, продольный 6
Требуется
повесить на торец этого здания экран
размеры 15х20м
вес экрана около 25кг/м2
расположен на металлоконструкции в виде объемной фермы
в итоге расстояние от экрана до стены 800мм
Описание ситуации
с монолитными конструкциями в таком случае вопросов вообще никаких
а вот для каркасного Ж/Б, насколько я понимаю, 7,5 внецентренной нагрузки еще и с нехилым моментом + ветровая - это испытание.
к тому же здание не первой свежести...
Вопрос
какие меры нужно предпринять, чтобы осуществить проект?
возможно ли это?
P.S.
естественно будут производиться исследования, экспертиза и расчет, но до вложений охота примерно понимать ситуацию, за этим и обратился. Заранее спасибо)
Просмотров: 904
 
Непрочитано 14.01.2019, 20:14
#2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Нагрузка невесть какая большая.
Не зная конструкции существующей наружной стены говорить не о чем.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 04:05
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от diman13x13 Посмотреть сообщение
от экрана до стены 800мм
А что мешает опереть экран на грунт?
Цитата:
Сообщение от diman13x13 Посмотреть сообщение
+ ветровая
Закройте щель 0,8 м со всех сторон, тогда ветровая не сильно и изменится.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 05:09
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Вертикальная нагрузка - 7,5 тонн на все задние (ни о чем)

суммарный момент - 6 тм "размазанный" по плечу 20 метров (тоже ни о чем).

Осталось только грамотно передать нагрузки от экрана на здание.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 07:14
#5
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от diman13x13 Посмотреть сообщение
есть каркасное железобетонное здание серии ИИ-04 1974 года постройки
10 этажей
Offtop: В серии написано 1-4 этажа. Откуда 10 по серии?
StoroG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как установить металлоконструкцию на торец ЖБ здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) Timofeeve Обследование зданий и сооружений 14 05.09.2012 06:55
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19