Расчет вентиляции гаража(вопрос)
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
||
Просмотров: 11722
|
|
||||
проектировщик-наладчик Регистрация: 14.05.2007
Москва
Сообщений: 38
|
Судя по сумбурности вопроса и предположительного ответа. Уважаемый Вы ни хрена не поняли как проектировать вентиляцию в гараже.Но ответ очень прост вынтиляция гаражей производится из двух уровней т.е. из уровня пола и уровня потолка . Каждый уровень имеет кратность по расчёту но не менее 1 в каждом уровне.
Простейший расчёт выглядит так: Сечение вент.канала(кв.м)=К(кратность воздухообмена) * V(объём помещения) / 3600 * (1-2)скорость в вент.канале я применяю 1,5 |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
Спасибо, именно это я и хотел узнать.
Про два уровня я в курсе, однако я также читал что "если гараж не отапливаемый, то они не эффективны" (за что купил за то продаю). В экспертизе кстати прошел вариант с решетками в воротах для притока и с дефлекторами на крыше для вытяжки. Огромное Спасибо за совет. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
Дорогие форумчане, Помогите. Есть стоянка на 2 грузовых автомобиля с полуприцепом размер 24х12. 2-е ворот h=4,2м. Проект вентиляции выполнен: приточка принудительная через калорифер, вытяжка - 6 шахт с дефлектором и решетками под потолком и 2 шахты с гибким местным отсосом от двигателей. Экспертиза потребовала расчет воздухообмена и дымоудаления. Крендель, что делал проект уволился и нач. зарядил меня, а я конструктор. Пока разбирался, искал нормы, справочники (Кострюков) время подперло. Короче, ребята, где из нормативных документов найти норму воздухообмена (или посчитать) для данного помещения. Везде разговоры идут или об легковых, либо о газодвигательных. А про грузовые бензино и дизельные ни гу-гу. Как я понял, что здесь должна быть общеобменная в и местная вентиляция. Для дымоудаления, по какой методике считать. По инету лазил, не нашел. Помогите, А!
Кстати, Dorogon, а от куда эта норма кратности - 1, каков источник? Я ее видел только для газодвигательных машин. Плиз Только не ругайся Последний раз редактировалось nvya, 30.01.2013 в 18:16. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |