рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
А здание теплое?
все "косметические" меры - тустая трата денег и времени, да хватит на Н-ое кол-во лет и все. Плотная очень плотная штукатурка могла (и скорее всего она и виновата в этом, если здание теплое) такое сделать. 1.Большая высота этажа/разрушенной кладки. 2.Какие нагрузки? 3. Фото кладки в студию. 4.Фундамент в каком состоянии? Возможно сделать ЖБ/металлические шпонки или столбы, по всей стене выполнить мет. перемычку, которая будет опираться на эти столбы, под перемычкой заполнение разрушенным блоком, выше - неразрушенным. Михаил-КМ - срок действия обследования 5лет (если не ошибаюсь), если здание в плачевном состоянии, обследователи должны уточнить: через какое время провести следующее, что мониторить, где что подставить (что б не упало) и т.д. |
|||
|
||||||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата:
А потому приходится пользоваться услугами тутошних организаций. А они - тоже челябинские, поэтому суровые до такой степени, что обследование проводят на глазок, не утруждая себя всякими ультразвуковыми "излишествами". обследование проводила контора "ЧелябгорНТООчермет", подписался на обложке зампредседателя Л.Г. Островский. (пусть страна знает своих героев) В отчете про тот фасад, о котором идет речь, сказано "имеются вертикальные и горизонтальные трещины до 5мм". Никаких процентов в помине нет. Рекомендация одна - "сменить штукатурный слой". отапливаемое, +5 градусов Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. Последний раз редактировалось parabellum762, 22.07.2011 в 14:21. |
|||||||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Ребята с усилением шутки плохи. Смотрите результат нарушения технологической дисциплины на объекте.
http://www.mobus.com/kharkov/290602.html http://www.panoramio.com/photo/39892434 Смотри видио. Сейчас объект уже восстановлен. http://www.panoramio.com/photo/47127581 Последний раз редактировалось STAS*777*, 24.07.2011 в 12:19. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Нет, не удалось фотоаппарат найти У нас на предприятии запрещено фотографировать, есть один "легальный" фотоаппарат у механиков, но они его прое..ли.
Счистили уже половину штукатурки - кратина проясняется. Ужоскакхреново не везде - более 2/3 злополучной стены держится огурцом. Раствор между блоками, конечно, в труху, но хоть блоки сами целые. Примерно треть (может и меньше) кладки надо будет разобрать и переложить, для этого установлю временные балки из швеллеров. Хочу эти балки закрепить на стальные колонны каркаса. Пока не придумал - как. Вопрос: Ту часть стены, которая более-менее, как отремонтировать? Штукатурка нужна "дышащая" = пористая = непрочная. А хотелось бы, чтобы оная штукатурка держала бы стену... Пока что в голову пришло только вот: арматурная сетка из стальной проволоки ф5ВрI с яч. 50х50 закрепляется к стене штырями (стеклопластиковыми?) с шагом 400х400 (или чаще?), потом по этой сетке штукатурим чем-нибудь пористым, далее покрываем "дышащим" гидрофобизатором. Сильно шняжно?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Определение прочности кирпичной кладки. | 4v | Обследование зданий и сооружений | 40 | 28.08.2017 09:54 |
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 27.07.2011 12:13 |
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой | X-DeViL | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 11.05.2007 16:31 |
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf | MasterZim | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 05.05.2006 15:19 |