инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Уважаемуй ВальНадь.
Если вы не можете найти конкретный документ кроме действующего ПУЭ, то ссылайтесь на пункты 7.1.15 и 7.1.1 ПУЭ. Темболее что заказчик не против и даже настаивает на встраивании ТП. Только получите у него подписанное техзадание на проектирование. |
|||
|
||||
Коллеги, чем все закончилось, как вышли из ситуации, получилось отстоять у заккачика точку зрения по поводу встроенной подстанции и как на это посмотрела экспертиза? Дайте знать, столкнулся с такой же ситуацией, только объект на территории Москвы, речь о станции скорой медицинской помощи. Буду благодарен, если поделитесь опытом.
|
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Pol8138.
Если у вас объект на территории Москвы, станция скорой медицинской помощи, то пользуйтесь ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97) и ТСН 31-330-2005, согласно которым размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (всех типов) в зданиях ЛПУ не допускается
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|