14.06.2011, 15:10 | #1 | |
Расчет кирпичного парапета на воздействие от антенны!
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 357
|
||
Просмотров: 4069
|
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
НЕ обоснование предложенного Вами или заказчика определяется: значительно большей стоимость СМР + материалы, кроме того сложности в обслуживании антенны и ремонте, если сравнивать с вариантом опирания антенны на середине крыши, в районе несущей стены (опорный профиль - труба с фланцевым соединением стойки выше кровли на 0,5 м) и 3-4-мя оттяжками закрепляемыми к вент.вытяжным конструкциям, парапетам и т.п. Попадалось ранее типовое решение, узлы крепления радио-телестоек (антенн) на оттяжках. Крепления болтами к плитам покрытия и герметичные заделки элементов на рулонной кровле
Последний раз редактировалось vladas, 14.06.2011 в 17:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Ну, предположим можно, а зачем именно так? Кроме того "...как учесть пульсационную составляющую...", важнее определить предельное сопротивление кладки усилиям которые на неё передаются многократно и знакопеременно, в т.ч. на смятие кирпича, влияющее на неподвижность стойки по закреплению. Нужно изменить не только толщину парапетной стенки, но вероятно и материал. Или создать упор для устойчивости парапета из монолитного бетона в виде контрфорса парапетной стенки, и уже к нему делать верхнее закрепление. Другое решение верхнего раскрепления стойки 2-мя подкосами в плоскости парапета и третьим подкосом направленным перпендикулярно стенки. 2-й рисунок-чертеж уменьшен так что невозможно прочитать текст, размеры, позиции. А почему стойка отдалена от плоскости фасада? Плотное расположение стойки к стене было бы оптимальней, расчетная схема конструкции проще, и её работа тоже. Здание существующее или проектируемое -? Назначение антенны -? Последний раз редактировалось vladas, 15.06.2011 в 02:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
Хотелось бы расчетом, но пока не встречал методик по подобным расчетам. Здание существующее, 16 этажная гостиница, антенна связи, на сколько я понял, то это типовое крепление к ж/б панели.... Лично мне тоже кажется что это крепление очень неудачное, но это надо обосновать. А пока кроме своего видения как будет работать конструкция я приложить ничего не могу..... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116
|
Может кто меня поправит, но ИМХО:
Парапет будет работать на изгиб от силы 820 кг. Согласно Рис. 1 СНиП II-22-81 при таком направлении сил сечение считается неперевязанным. п. 4.18.: Примечание. Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, не допускается. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
расчет кирпичного свода | irrra | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 03.12.2015 14:28 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет кирпичнрго парапета | rualex | Расчетные программы | 9 | 20.12.2006 10:09 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |