Здравствуйте, возникла необходимость закрепить прогон стенового фахверка к торцу кирпичной стены.
Пролет прогона 5,0 м., нагрузки соответственно обычные для такого рода конструкций (200-300 кг на п. м.). Один конец прогона опирается на столик колонны, а вот второй...???
Никак не могу придумать красивое решение))), в голову что-то ничего кроме химических анкеров не идет.
Ладно-бы не к торцу еще, тогда столик насквозь через стену сделал-бы и все, а тут торец блин (стена длинная порядка 6-и метров).
Помогите пожалуйста, кто что думает?? Задайте вектор направления (помимо химии)

Вложения
Тип файла: pdf КМ-0008.pdf (10.0 Кб, 286 просмотров)

Просмотров: 3708
 
Непрочитано 21.11.2011, 23:49
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


А прогон по-длиннее и штрабу выдолбить?
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 23:53
#3
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Думал об этом, но что-то как-то хлипко будет выглядеть по моему.
Думал еще с двух сторон швеллеры в штрабы загнать, стянуть болтами (по типу пермычки длиной миллиметров 500), довести их до торца, к торцам швеллера приварить пластину (до установки в штрабы), к ней опорный уголок с овальными отверстиями, а на него уже прогон по шарнирной схеме. Как-то так. НО пока сомневаюсь))))
apxap вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 00:16
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


как все печально... а сделать классическую опорную подушку с закладной - не катит...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 10:49
#5
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Я тоже думаю вполне классический узел с подушкой можно применить.
В любой литературе по каменным конструкциям есть расчеты кладки на смятие)
Zedvik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 12:10
#6
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


да с подушкой можно тоже. Этот вариант вполне рабочий. Но дело в том что не хочу заводить прогон в тело кладки. Опасаясь смятия торца самого прогона. Хотелось бы прицепить шарнирно именно к торцу. А если в подушке сделать закладную не сверху, а сбоку? И уже к закладной крепить ?
apxap вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 12:23
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
А если в подушке сделать закладную не сверху, а сбоку? И уже к закладной крепить ?
легко
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 13:17
#8
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


ну значит так и сделаю. Спасибо всем за помощь
apxap вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 18:12
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
Опасаясь смятия торца самого прогона.
Это чтотам за нагрузки, что прогон сомнется? От собственного веса кладки? Ну так прогон этого веса даже не почувствует.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 20:36
#10
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Нитонисе
Ну возможно и нет, а может и да над ним все таки еще метров 7 кладки 380 мм..., хотя и самый краешек))) ( а считать что-то лень). Поэтому все-таки сделаю крепление сбоку)))) (так сказать от греха), да и прогон в таком случае удобнее красить будет)))), как-никак весь навиду останется (а так часть в кладку вмоноличена будет)
apxap вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 21:43
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
Ну возможно и нет, а может и да над ним все таки еще метров 7 кладки 380 мм...
Когда кладка схватится эта нагрузка будет равна нулю.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление стального прогона к торцу кирпичной стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18