Непрочитано 13.03.2012, 12:03 #1
Камеры в тепловых сетях
CiyPetrov
 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 81

Добрый день!
Подскажите в каких случаях необходимо устройство тепловых камер? Я так понимаю, для сброса воды она необходима? Возможно ли обойтись без нее?
Спасибо!
Просмотров: 24062
 
Непрочитано 13.03.2012, 12:34
#2
Crew-p13


 
Регистрация: 23.08.2011
ебург
Сообщений: 10
<phrase 1=


Нужно больше информации от вас. Где вы хотите делать ТК? ( на врезке, для дренажа на длинном участке, для доступа к арматуре, для обслуживания компенсаторов, для установки КИПа и т.д.).
Crew-p13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 12:53
#3
CiyPetrov


 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 81


Да вот и хочется понять для чего они нужны... Прикрепляю файл, может будет для вас понятнее.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ИТП ГП двг ру.dwg (125.6 Кб, 10234 просмотров)
CiyPetrov вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 13:16
1 | #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Подскажите в каких случаях необходимо устройство тепловых камер?
Ну, что за вопрос? Ответ: Необходимо в необходимых случаях. А необходимые случаи - это когда необходим доступ к элементам тепловых сетей (арматура, КИП, компенсаторы, спускники, воздушники и т.п.) при подземной прокладке. А также когда необходимо предотвратить доступ посторонних к элементам тепловых сетей при надземной прокладке или необходимо защитить их от атмосферных воздействий.

Неужели нельзя открыть СНиП и прочитать?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 13:21
#5
Crew-p13


 
Регистрация: 23.08.2011
ебург
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от CiyPetrov Посмотреть сообщение
Да вот и хочется понять для чего они нужны... Прикрепляю файл, может будет для вас понятнее.
Камеры на углах поворота...скорее всего дренажные, значит та будет арматура, нужен к ней доступ...
Какой способ прокладки? (канальный/безканальный). Есть вариант установить коверы, а на арматуру штоки.

Опять же не уверен в направлении теплоносителя (к зданию 25 на 7 которое?). Чтоже тогда такое с плаными линиями и лестницей? Бассеин?)
Crew-p13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 13:33
#6
CiyPetrov


 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 81


Необходимость устройства камер в общем, мне понятна. Необходимо понять, для чего в данном случае (прикрепленый файл) предусмотрена камера, мне сказали, что это для необходимости сброса воды. СНиПы читать это правильно и я читаю, но иногда легче спросить знающих людей. Вот всвзи с сбросом воды, мне понятно, что к камере делается уклон с двух сторон и таким образом сбрасывается вода, а вот в водопроводе нужен сброс и каким образом он осуществляется? На продольном профиле водопроводного канала заметил приямок 400х400х400 с подкл. к ближайшему колодцу ливневки

Crew-p13

Способ прокладки-канальный. 25 на 7 это ИТП с насосной, то что похоже на бассейн, это часть гостиницы )
можно поподробней про коверы и штоки (честно говоря не совсем понимаю, что такое штоки)

Последний раз редактировалось CiyPetrov, 13.03.2012 в 13:43.
CiyPetrov вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 13:55
#7
Crew-p13


 
Регистрация: 23.08.2011
ебург
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от CiyPetrov Посмотреть сообщение
Необходимость устройства камер в общем, мне понятна. Необходимо понять, для чего в данном случае (прикрепленый файл) предусмотрена камера, мне сказали, что это для необходимости сброса воды. СНиПы читать это правильно и я читаю, но иногда легче спросить знающих людей. Вот всвзи с сбросом воды, мне понятно, что к камере делается уклон с двух сторон и таким образом сбрасывается вода, а вот в водопроводе нужен сброс и каким образом он осуществляется? На продольном профиле водопроводного канала заметил приямок 400х400х400 с подкл. к ближайшему колодцу ливневки

Crew-p13

Способ прокладки-канальный. 25 на 7 это ИТП с насосной, то что похоже на бассейн, это часть гостиницы )
можно поподробней про коверы и штоки (честно говоря не совсем понимаю, что такое штоки)
пример штока...т.е. можно управлять краном/затвором с поверхности земли спец ключом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sollentuna1.jpg
Просмотров: 1408
Размер:	887.0 Кб
ID:	76338  
Crew-p13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 14:09
#8
CiyPetrov


 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 81


Т.е можно делать камеру без доступа в нее, но предусмотреть ковер с штоком?
Как происходит сброс с теплосети и нужен ли сброс в водопроводной сети?
CiyPetrov вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 14:19
#9
Crew-p13


 
Регистрация: 23.08.2011
ебург
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от CiyPetrov Посмотреть сообщение
Т.е можно делать камеру без доступа в нее, но предусмотреть ковер с штоком?
Как происходит сброс с теплосети и нужен ли сброс в водопроводной сети?
Если есть возможность делать обычную камеру (нет газопровода или секретного кабеля связи прижимающихся к нашей трассе) с 2мя люками, то делают ее и не заморачиваются коверами и штоками. У нас на Урале обычно так: снизу трубы (лучше под 45 град.) врезается труба (D смотрится в старом снипе или в новом, но рассчитывается по часовому расходу), к ней шаровый кран и дальше в колодец возле камеры, из колодца в ливневку. Так от каждого трубопровода.
Водопроводом не занимался.
Crew-p13 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 14:30
#10
xmih


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182


Штоки закапывают в землю, камера не используется.
В нижней точке теплосети ставят камеру, т.к. трубы слива воды приходится чинить чаще других (не придется постоянно откапывать их), эти трубы находятся глубоко (чем длиннее шток, тем труднее закрыть кран).
Водопроводная сеть обходит препятствия "утками", может иметь много нижних точек на небольших расстояниях друг от друга. Поэтому сбросных устройств не имеет, воду сбрасывают в котлован и, если необходимо, откачивают насосами.
xmih вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 15:47
#11
CiyPetrov


 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 81


Значит предпочтительней делать камеры.... Жаль. А для чего в одну камеру делать два, а то и более люкаов? Такое ощущение, что мы что-то упустили и проектируем по каким-то неправильным технологиям, в Европе такого кол-ва люков не замечал...

Наш специалист говорит, что с устройством коверов не сталкивался и ответственность брать на себя не будет...)

Последний раз редактировалось CiyPetrov, 13.03.2012 в 16:07.
CiyPetrov вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 06:31
#12
Crew-p13


 
Регистрация: 23.08.2011
ебург
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от CiyPetrov Посмотреть сообщение
Значит предпочтительней делать камеры.... Жаль. А для чего в одну камеру делать два, а то и более люкаов? Такое ощущение, что мы что-то упустили и проектируем по каким-то неправильным технологиям, в Европе такого кол-ва люков не замечал...

Наш специалист говорит, что с устройством коверов не сталкивался и ответственность брать на себя не будет...)
Минимум 2 люка, причем по диагонали. Для вентиляции. При спуске в камеру ее нужно проветривать, а то крыса там какая-нить сдохнет, а через год дядя Вася туда полезет и кранты.
Crew-p13 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 07:21
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Для вентиляции
Не только. Также для возможности экстренной эвакуации, когда кипятком заливать будет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 07:28
#14
Crew-p13


 
Регистрация: 23.08.2011
ебург
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Не только. Также для возможности экстренной эвакуации, когда кипятком заливать будет.
Согласен, просто в дренажных камерах один люк обычно находится над трассой, просят убрать лестницу из него и заварить решеткой.
Crew-p13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 11:41
#15
CiyPetrov


 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 81


Решили убрать камеру, устроили уклон обратно в ИТП, оттуда в ливневку...
CiyPetrov вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 09:16
#16
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


нужны ли вторые крышки люков (запирающиеся или нет ) в тепловых камерах?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 17:15
#17
Анастасия33


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 31


Здравствуйте, есть ли какие -то особый требования к полам в тепловых камерах? например толщине, защитному слою?
Анастасия33 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 09:32
#18
Crew-p13


 
Регистрация: 23.08.2011
ебург
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Анастасия33 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть ли какие -то особый требования к полам в тепловых камерах? например толщине, защитному слою?
Обычно это ж/б., толщина выбирается по расчетам конструкторов в зависимости от грунтов, габаритов... Так же нужен приямок, чтобы случайные воды уходили в него, следовательно, уклон к нему.
Crew-p13 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Камеры в тепловых сетях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование тепловых пунктов в 3D Werwolf Прочее. Программное обеспечение 58 18.12.2013 14:23
Камеры приема/запуска СОД нефтепроводов moorch-cat Машиностроение 15 08.06.2012 12:08
Как рассчитать стену тепловой камеры? Ольга35 Конструкции зданий и сооружений 2 04.04.2011 07:22
Вопрос по устройству мусоросборной камеры в многофункциональном здании Aris_pole Прочее. Архитектура и строительство 4 24.03.2011 13:38
Электрощиты в тепловых пунктах Werwolf Электроснабжение 1 26.07.2007 12:31