| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Под каким уклоном должна быть труба в дренаж? какой гост?

Под каким уклоном должна быть труба в дренаж? какой гост?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2013, 14:42 #1
Под каким уклоном должна быть труба в дренаж? какой гост?
lenaevst
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 2

Труба идёт из аспирационной установки в дренаж. По ней будет идти производственная пыль перемешанная с водой. Под каким уклоном пойдёт труба, если процесс осуществляется самотёком.Есть какие-нибудь госты ?
Просмотров: 12616
 
Непрочитано 08.02.2013, 16:02
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ориентируйтесь на канализацию - 2-3 см на метр (без расчета). При большем уклоне вода стечет, грязь останется. При меньшем - труба будет забиваться. Собственно эта дренажная труба является производственной канализацией. Отдайте её специалисту.

Однако производственная пыль бывает самая разная, с разными свойствами в смеси с водой. Для разных пылей могут быть свои требования по уклонам. Поэтому в СНиП сказано:
Цитата:
В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.
За этим скрывается необходимость выбивания у технологов заданий.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 17:35
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
При большем уклоне вода стечет, грязь останется.
А почему так ?
Мне казалось, что забивание трубы зависит больше от скорости оседания частиц и скорости воды. Если так думать, то наоборот должно быть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 18:00
#4
lenaevst


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 2


дренажный колодец находится на отметке намного ниже аспирационной установки. большая часть трубы будет расположена горизонтально.Только метра три вертикально.Труба 125-ая
lenaevst вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 16:45
#5
Nекит Андреич


 
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 14


Уклон должен быть не менее 0,002 для легкоподвижных жидких веществ ПБ 03-585-03
Nекит Андреич вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 05:59
#6
ACA

проектирование технологических сетей, эстакад
 
Регистрация: 22.02.2013
Томск
Сообщений: 4


Я проектирую технологические трубопроводы. Обычно принимаю для трубопроводов нефти, газа, воды, дизельного топлива, бензина уклон 0,003 и для дренажа стараюсь принимать такой уклон. Иногда конечно бывает острая необходимость проложить дренаж с уклоном 0.002 (например из-за особенностей рельефа и т.п). Но для трубопроводов с маслом, мазутом, пенотушения (сухотруб) обычно принимаю 0,005. Для технологических трубопроводов значения уклона прописано в ПБ 03-585-03 п.5.1.4.
ACA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Под каким уклоном должна быть труба в дренаж? какой гост?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Под каким слоем штукатурки должна быть дранка что бы перекрытие соответствовало III степ огнестойкости Hannyrik Архитектура 3 12.04.2010 11:29
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12