| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Если вдруг вздумается считать осадки плиты медотом УПП...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Что будет не верно в свете
|
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Коэф-ты М вычислены для этой глубины. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 20.01.2017 в 12:59. Причина: ёёёё...двойку забыл... |
|||
|
||||
от меня недавно эксперт-расчетчик требовал расчет R, объясняя мол, что КРОССовкая билинейная теория - это та же самая сниповская схема ЛДПП. Возразить ему было нечем, поскольку от скадовской методики формул я не нарыл.
... для фундамента шириной 1 м.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
У Симагина написано, что они вычисляются для глубины 0,5b под подошвой фундамента.
Offtop: Просто уточню из справки Методика расчета разработана В.Г.Федоровским. Основные положения этой методики описаны в статье В.Г.Федоровский, С.Г.Безволев "Прогноз осадок фундаментов мелкого разложения и выбор модели основания для расчета плит" / Основания, фундаменты и механика грунтов, 2000, № 4, с. 10-18. Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 20.01.2017 в 13:53. |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Возник вопрос по теме расчетного сопротивления грунта. Что понимать под формулировкой "заглубление фундамента от планировочной отметки" в случае фундамента под среднюю колонну в здании без подвала? Что принимать за "планировочную отметку"? Уровень чистого пола (0.000) или реальную планировочную (красную) отметку за пределами здания (например, -0.500)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
В книжках, естественно, такой методики не найдете. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Цитата:
Но там есть приписки всякие разные: Цитата:
Цитата:
Если разница столь критичная, то может стоит как то покрутится) если нет, то можно например увеличить R в зависимости от осадки. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Есть еще вопросик про вычисление расчетного сопротивления грунта основания R: при определении соотношения L/H (жесткие и условно жесткие сооружения) что принимается за "Н"? Высота только надземной части (от отмостки), либо - включая подземные конструкции (т.е. - от отметки фундамента)?
|
|||
|
||||
Именно от уровня пола по грунту. Да еще и следует принимать приведенную глубину, с учетом веса пола. Потому как формула для нахождения R выведена из формул главных напряжений в основании от собственно фундамента и веса окружающего его грунта.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Скажите, пожалуйста, зачем Вам нужно условое расчетное сопротивление грунта?
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Подскажите пожалуйста. При определении R грунта (формула 5.7 СП 22) как Вы учитываете вес грунта с учетом взвеш. действия воды?
В геологических отчетах имеется расчет подтопляемости территории и в большей их части (отчетов) расчет показывает, что территория будет подтоплена. Поверхностные воды понятно будут отводится различными мероприятиями, но подземные воды никуда не уйдут (дренажные мероприятия не берем во внимание). Согласно п. 5.4.1 СП22 требуется учитывать многолетние колебания уровня подземных вод. Учитывая п. 5.6.40 большинство геологических площадок не имеет верхних водоупоров. Вопрос в том, что учитывая вышеизложенное при расчете R грунта почти всегда нужно учитывать вес грунта с учетом взвеш. действия воды (примерно 1т/м.куб.) выше и ниже подошвы фундамента, даже если уровень грунтовых вод по отчету расположен весьма глубоко. Следовательно R грунта будет намного меньше того, что если учесть УГВ по фактическим замерам отчета ИГИ (с учетом сезонных колебаний). Теоретически подтопление территории подтапливаются за значительный период времени. Со временим происходит уплотнение грунта от нагрузок, действующих на фундаменты, и увеличивается R грунта (но это только предположение), в нормах про это не указано. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом | crosandr | Основания и фундаменты | 83 | 18.05.2020 22:20 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |