| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой

Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2013, 09:37 #1
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой
kaban_spb
 
Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 106

Доброго времени суток!
Вот такая ситуация:
Имеется свайное поле размером 17х90м с числом свай 298 штук.
Проектная организация выполнила расчет несущей способности свай (по наихудшей скважине) - получили несущую способность сваи 105 т. (расчетная) при длине сваи 16 метром (и еще, - расчет делали параллельно 2 организации результаты оказались схожи). Заказчик/исполнитель свайного поля забивает 14-ти метровые сваи и делает испытания свай статической вдавливающей нагрузкой (испытуемые сваи находятся - 2 по краям поля и 1 в центре ). В результате 2 крайние сваи несут в аккурат по 105т. (расчетная), а средняя 88т. (расчетная) после получения протокола испытания заказчик настаивает на перепроектировании свайного поля на сваи длиной 14м.
Вопрос в том правильным ли является решение принять несущую способность свай по наименьшей из 3-х испытуемых свай и отказать в изменении проекта? Если есть возможность, то подкрепите ответ нормативными документами, да проект прошел экспертизу с 16-ти метровыми сваями. Спасибо.
Просмотров: 7803
 
Непрочитано 25.10.2013, 09:56
#2
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


да. если меньше 6, то по наименьшей, если больше шести, то по статистическому анализу. - по моему так. Или это по динамике... точно не помню.
В СНиП/СП точно написано при скольки испытаниях по наименьшей, а при скольки надо статистическим анализом вычислять.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...

Последний раз редактировалось Alekceich, 25.10.2013 в 10:02.
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 10:32
#3
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


п. 7.3.4 СП 50-102-2003
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 10:41
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Я вообще не понял вопроса.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 14:13
#5
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
п. 7.3.4 СП 50-102-2003
Спасибо, это я видел и читал.
Дело в том, что в отчете об испытаниях указан коэф-т надежности для минимальной несущей способности 1,2 (при числе испытуемых свай 3), а если применить 1,0 то получается несущая способность 108 т. что тоже достаточно. Но отчет ведь документ с печатями, где написано черным по белому - несущая способность 88 т.
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 14:23
#6
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


А на каком основании можно взять 1.0 ?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 15:45
#7
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
п. 7.3.4 СП 50-102-2003
7.3.4 В случае если число свай, испытанных в одинаковых грунтовых условиях, составляет менее шести, нормативное значение предельного сопротивления сваи в формуле (7.18) следует принимать равным наименьшему предельному сопротивлению, полученному из результатов испытаний, т.е. Fu,n = Fu,min, а коэффициент надежности по грунту ?g = 1.

В случае если число свай, испытанных в одинаковых условиях, составляет шесть и более, Fu,n и ?g следует определять на основании результатов статистической обработки частных значений предельных сопротивлений свай Fu, полученных по данным испытаний, руководствуясь требованиями ГОСТ 20522 применительно к методике, приведенной в нем для определения временного сопротивления при значении доверительной вероятности ? = 0,95. При этом для определения частных значений предельных сопротивлений следует руководствоваться требованиями 7.3.5 при вдавливающих, 7.3.6 - при выдергивающих и горизонтальных нагрузках и 7.3.7 - при динамических испытаниях.

Единственное вопрос. Что считается одинаковыми грунтовыми условиями? по идее одинаковые грунтовые условия могут быть при равномерных толщинах слоев под всем свайным полем или же это имеются в виду испытания в пределах одного свайного поля?
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 18:39
#8
romirus


 
Регистрация: 03.11.2013
Сообщений: 4


kaban_spb,
Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Заказчик/исполнитель свайного поля забивает 14-ти метровые сваи и делает испытания свай статической вдавливающей нагрузкой
А у "заказчика/исполнителя" есть свидетельство СРО на допуски к изыскательным видам работ ? или они привлекли сторонних лиц? Если нет, то отчет силы не имеет!
Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
В результате 2 крайние сваи несут в аккурат по 105т. (расчетная), а средняя 88т. (расчетная) после получения протокола испытания
Как понимать слово "расчетная" ? наверное это несущая способность по испытаниям (Fd) после расчета по формуле Fd=yc*Fu/yg (где yc=1 при вдавливающих нагрузках, Fu - предельное сопротивление сваи, yg=1 если одинаковых испытанных свай <6 в одинаковых грунтовых условиях - т.е. одинаковое наименование, напластование и характеристики грунтов).
Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
правильным ли является решение принять несущую способность свай по наименьшей из 3-х испытуемых свай
Очень даже правильно! ГОСТ 5686-94 п.7.3.4. Больше скажу - лучше определить по наихудшей , чем по статистическим данным, которые покажут больше. Лучше подстраховаться - Сон крепче будет.
Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
отказать в изменении проекта?
а это спорный вопрос , но возможный! и для этого необходимы детально разобраться:
1) Какие грунты, особенно подстилающие ?
2) Какая максимальная нагрузка была принята в программе испытаний ? Должна быть не менее 105*1,5 (п.8.2.4 ГОСТ 5686-94).
3) По какой причине средняя свая выдержала меньше нагрузку чем другие ? непрерывная осадка без увеличения нагрузки ?
4) Какое суммарное перемещение (осадка) сваи зафиксировано ? особенно на средней.
5) Что строится? От этого зависит предельная осадка сваи (s), при которой по графику определяется предельное сопротивление сваи (Fu) если происходила непрерывная осадка сваи без увеличения нагрузки. (п.7.3.5 СП24.13330.2011)
Часто допускают ошибку, принимая в данной ситуации 40мм как в ГОСТе прописано что испытывать до 40мм. Пример: свайный фундамент многоэтажного панельного жилого дома, при испытаниях при осадке более 20 мм "поплыла" свая и не останавливается. При осадке более 40мм испытания останавливаются. Тогда принимается предельное сопротивление сваи (Fu) при осадке сваи s=0.2*120=24мм! а не 40мм.

Вообще было бы неплохо посмотреть отчет.
romirus вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 15:22
| 1 #9
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


я тоже не очень понял вопрос...
Требуемая нагрузка 105т. На 14метрах несущая способность одной из свай 88т. Вопрос - зачем переходить на 14м с 88т, когда требуется 105т???

помимо всего прочего при уменьшении длины свай на 2м экспертиза скорей всего может возбудиться на повтор.
DTab вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна форма Ф-35 акта испытания свай динамической нагрузкой Костя.ЕКБ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.12.2015 18:26
результаты статического испытания свай новый проектировщик Технология и организация строительства 6 19.09.2013 16:02
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Программа натурного испытания свай tesibiy Основания и фундаменты 2 01.06.2011 21:20
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10