Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка сжатой арматуры

Анкеровка сжатой арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2006, 21:28
Анкеровка сжатой арматуры
gvs
 
Саратов
Регистрация: 04.09.2005
Сообщений: 158

Необходимо мнение !!
Как Вы делаете (если делаете (если трубуется)) анкеровку сжатой арматуры?
К примеру как сделать анкеровку сжатой арматуры колонны работающей на переменное растежение – сжатие если толщины фундаментной плиты для «прямой » анкеровки не хватает.
Хотелось бы услышать Ваше мнение , возможные варианты анкеровки(если можно и не жалко) , и если есть возможность сослаться на нормативный документ то в какой рекомендации это можно найти
Заранее благодарен
Просмотров: 43257
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:01
#61
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Может так получиться, что анкеровкой будет считаться 215 мм. Нужно знать усилия в колонне.
А может получиться так, что анкеровка вообще не нужна
А такой вариант, если допустим нужна анкеровка 16 арматуры, как сжатой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос2.jpg
Просмотров: 297
Размер:	104.6 Кб
ID:	190726  
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:01
1 | #62
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
считать должны на проезд пожарной машины,
должны а не считали.
меня пол года уламывали не считать, приговаривая, что пожарные никогда в жизни на стилобаты не поедут, они не идиоты техникой рисковать.
уволили в конце концов, т.к. не я сдался перед этими упырями.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:04
#63
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
А такой вариант, если допустим нужна анкеровка 16 арматуры, как сжатой?
Выглядит неплохо, анкеровка 460 мм, только вопрос в том, нужна ли она? Какие усилия в колонне?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:05
#64
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
А такой вариант, если допустим нужна анкеровка 16 арматуры, как сжатой? *
хотя сегодня, 3 года спустя разговор уже не об этом, но ваша картинка вызывает споры - арматура заанкерованна в утолщение, а каким образом утолщение передает это усилие в плиту? За счет работы бетона на растяжение? Т.е. за счет продавливания? Возможно, но не думаю, что это эффективно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:09
#65
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
хотя сегодня, 3 года спустя разговор уже не об этом, но ваша картинка вызывает споры - арматура заанкерованна в утолщение, а каким образом утолщение передает это усилие в плиту? За счет работы бетона на растяжение? Т.е. за счет продавливания? Возможно, но не думаю, что это эффективно.
да, тут бетон на продавливание работает, но с таким утолщением получается ведь перевернутая капитель или я не прав?

В любом случае такое решение лучше чем Г-стержни?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:12
#66
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
да, тут бетон на продавливание работает, но с таким утолщением получается ведь перевернутая капитель или я не прав?
Нет, не правы.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:16
#67
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Нет, не правы.
а я понял, призма продавливания получается тоже перевернутой, да?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:26
#68
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


чтобы вариант был более корректным он должен выглядеть как-то так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос3.jpg
Просмотров: 294
Размер:	65.9 Кб
ID:	190731  
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:27
#69
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Да, только давайте геометрию всегда с запасом, прибавьте 100-200 мм, не жадничайте!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:29
#70
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да, только давайте геометрию всегда с запасом, прибавьте 100-200 мм, не жадничайте!
это шутка на тему того, что предложенное выше гипотетическое решение не экономично?)
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:32
#71
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да, только давайте геометрию всегда с запасом, прибавьте 100-200 мм, не жадничайте!
У человека плита толщиной 250 мм проходила без капителей всяких, зачем же тогда уширять?

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
За счет работы бетона на растяжение?
Я бы не стал оставлять всё это без арматуры поперечной. Но арматура плиты условно не показана, поэтому вопроса не возникает.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:49
#72
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
это шутка на тему того, что предложенное выше гипотетическое решение не экономично?)
Нет, это совет не проектировать все исходя только из геометрических построений. В реальности 90 и 45 градусов не бывает.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 12:58
#73
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Сделать отгибы и конструктивную длину анкеровки сделать, если конечно же нет момента и арматура не воспринимает растяжение, иначе отгибы заанкерить на 2*длину анкеровки*коэф работы арматуры (мм)
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:11
#74
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Сделать отгибы
Какие еще отгибы?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
если конечно же нет момента и арматура не воспринимает растяжение
Сказали же, что на сжатие работает.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:23
#75
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


при работе арматуры колонны можно сделать уширения, работающие на продавливание, а можно к арматуре сделать анкерующие пластины, фактически организовать что то вроде базы металлической колонны (участку плиты под которой тоже проверка на продавливание светит), хотя это будет дорогая "вишенка на торте".
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:26
#76
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


IvanLeo, какой бетон ?
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:28
#77
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
ТС, а какой бетон?
карбонатный
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка сжатой арматуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск