Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
А такой вариант, если допустим нужна анкеровка 16 арматуры, как сжатой?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
должны а не считали.
меня пол года уламывали не считать, приговаривая, что пожарные никогда в жизни на стилобаты не поедут, они не идиоты техникой рисковать. уволили в конце концов, т.к. не я сдался перед этими упырями.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
хотя сегодня, 3 года спустя разговор уже не об этом, но ваша картинка вызывает споры - арматура заанкерованна в утолщение, а каким образом утолщение передает это усилие в плиту? За счет работы бетона на растяжение? Т.е. за счет продавливания? Возможно, но не думаю, что это эффективно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
В любом случае такое решение лучше чем Г-стержни? |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ----- Я бы не стал оставлять всё это без арматуры поперечной. Но арматура плиты условно не показана, поэтому вопроса не возникает. |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
при работе арматуры колонны можно сделать уширения, работающие на продавливание, а можно к арматуре сделать анкерующие пластины, фактически организовать что то вроде базы металлической колонны (участку плиты под которой тоже проверка на продавливание светит), хотя это будет дорогая "вишенка на торте".