Скачать NANOCAD Pдгы 8.5
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения

Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2016, 11:33 #1
Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения
majnun
 
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 87

majnun вне форума Вставить имя

исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. в СП70.13330.2012 не указаны какие должны быть допусктимые отклонения для многоэтажного здания? в СП указан для одноэтажного здания, а для многоэтажного здания нет.
Как быть в такой ситуации?
Просмотров: 1995
 
Непрочитано 21.02.2016, 11:38
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 13,656


Цитата:
Сообщение от majnun Посмотреть сообщение
Как быть в такой ситуации?
Формально и официально, все необходимые отклонения должны писать авторы РД КМ в общих данных. Но их уже не заставить.

Выбор небогатый:
1) Принять аналогично одноэтажным зданиям. Тем более, что крану безразлично на какой высоте или этаже ему работать.
2) Расчёт допустимых отклонений.
2а) Существует ГОСТ и туча книжек на эту тему. Для гениев.
2б) Существует здравый смысл. Ось крана должна стоять относительно всего здания (его осей) с некой погрешностью (это здравый смысл, иначе рельсы не поместятся на подкрановых балках или те на колоннах) + каждый рельс должен отклоняться не более положенного относительно оси крана (уже это, может быть и есть в паспорте крана). Путём мухлежа, подлога, и расчёта на пальцах можно получить требуемые цифры.

В любом случае цифру надо утвердить, согласовать или чтобы выдал заказчик. Иначе могут быть споры.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 12:13
#3
majnun


 
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Принять аналогично одноэтажным зданиям. Тем более, что крану безразлично на какой высоте или этаже ему работать.
этот вариант больше понравился..

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
2) Расчёт допустимых отклонений.
вот этого я не умею, но попробую рыться в документации самого крана...
majnun вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.02.2016, 13:49
#4
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 753


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Формально и официально, все необходимые отклонения должны писать авторы РД КМ в общих данных. Но их уже не заставить.
А это в нормативке как-то прописано? Может на этапе входного контроля документации выдать замечания и сидеть на ровно? Но для этого нужна воля уководителей организации кому это надо.
singelschucher вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.02.2016, 20:45
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 13,656


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
кому это надо
В глаз.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.02.2016, 07:13
#6
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


ТС, а какие балки-то? Ж/Б или стальные?

Как правило, применяются стальные, тогда вот:

СП 70.13330.2012

4.12.2 Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в таблице 4.9 пункт В

А про входной контроль рабочей документации это Вам надо прочитать РД 11-02-2006. Касаемо исп. схем в рабочке должен быть только список и исп. схем, а также АОСР, АООК.

Но я бы посоветовал Вам обратить внимание на тот же СП 70.13330.2012 п. 4.12.13

Сварные соединения, качество которых требуется согласно проекту проверять при монтаже физическими методами, надлежит контролировать одним из следующих методов: радиографическим или ультразвуковым в объеме 5 % - при ручной или механизированной сварке и 2 % - при автоматизированной сварке.
Места обязательного контроля должны быть указаны в рабочей документации. Остальные сварные соединения следует контролировать в объеме, указанном в разделе 10.
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.02.2016, 07:54
1 | #7
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
схема подкрановых балок многоэтажных зданий
Всегда считал , что "схема подкрановых балок многоэтажных зданий" есть БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ . Разработчики норм , похоже, считали так же.
Может ТС, и советчики, поделятся своими изобретениями... чисто оценить мне свою отсталость
shifr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.02.2016, 08:18
#8
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 667


Вот еще были такие Методические рекомендации по контролю качества монтажа подкрановых путей 1985г. Может там чего интересного найдете.
KarpAS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.02.2016, 08:34
#9
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Всегда считал , что "схема подкрановых балок многоэтажных зданий" есть БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ
Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
советчики, поделятся своими изобретениями
Shifr, ну конечно, бред. Подумаешь, ТС немного ошибается. Пункт 4.12.2: Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций. Все. Здесь весь ответ.

Не всегда есть время все объяснять
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.02.2016, 11:10
#10
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 667


А еще есть Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 и там в приложении 8 табличка.
и еще РД 50:48:0075.03.05
KarpAS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.03.2017, 13:37
#11
maria.bagration


 
Регистрация: 06.03.2017
Сообщений: 7


а какие балки-то? стальные или жб?
maria.bagration вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.03.2017 11:38
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 11.07.2013 17:02
Исполнительная схема стен и плит перекрытия кирпичных зданий геодезист Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.01.2010 08:11

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||