| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.10.2014, 12:11 | #1 | |
Заливается плита основания, недалеко забивают сваи. Правильно?
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4253
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Есть ВСН 490-87. Там есть табличка с допустимыми расстояниями без расчета, правда до существующих зданий.
В пособии к МГСН 2.07-01 в Приложении 4 написано "В случае применения при строительстве забивки и вибропогружения свай или шпунта следует выполнять проверку на динамическую прочность несущих конструкций существующих зданий, ближайших к погружаемым элементам." В п. 5.5 "Рекомендаций по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г . Москве (1999)" значится: "В случае применения при строительстве забивки и вибропогружения свай или шпунта следует выполнять проверку на динамическую прочность несущих конструкций существующего здания ближайших к погружаемым элементам. Проверку прочности следует выполнять в соответствии с указаниями «Инструкции по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки»." Данный документ есть по адресу тынц |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Какая вам разница какая прочность, проверяете расчетом с учетом пониженной прочности.
Вряд ли есть нормы, регламентирующие невозможность забивки свай рядом с заливаемой плитой, потому как во всем должна быть технологическая последовательность. Сначала сваи, потом монолит. Нормы и рекомендации не должны подстраиваться под плохую организацию работ на стройке. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
VVN59
Тогда есть 2 варианта 1) С многозначительным видом вместе с заказчиком сидеть и смотреть в таблицу ВСН 490-87 с допустимыми расстояниями и ждать, что будет на самом деле... 2) Вежливо попросить "стороннюю организацию" первые ряды свай по направлению к нашей плите бить с пониженной энергией удара. Остальные можно и в полную силу, поскольку первоначально забитые будут играть роль барьера и частично гасить колебания. Вариант заставить заказчика сделать стенку-барьер из тех же забивных свай, забитых с малой энергией удара, или шпунтовых труб, по понятным причинам не рассматривается. |
|||
|
||||
Цитата:
Если есть перерыв на ночь, то можно так подгадать заливку бетона, чтобы схватывание и первоначальный набор прочности основного массива произошел именно в этот период. Из практики: строили объект рядом с железной дорогой с интенсивным движением (10м до железки). Движение круглосуточное. Вибрация основания ощущается явно (хотя никто не замерял инструментально). Заливали фундаменты и остальные конструкции из бетона В25 летом, а часть и в зиму попали. Проблем с набором прочности не было. Вот что выдал архив форума: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=119617&postcount=6 вся тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10121 Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 15.10.2014 в 08:25. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку | Дмитрий_Leo | Основания и фундаменты | 55 | 22.11.2021 20:33 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |