Непрочитано 14.10.2014, 12:11 #1
Заливается плита основания, недалеко забивают сваи. Правильно?
Nabludatel20082
 
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 2

Суть вопроса:
заармирована плита основания, производится заливка бетона. В 50-60 метрах от нее производятся работы по забивке ж/б свай. Передаваемые вибрации ощущаются в районе плиты весьма. Пока бетон жидкий-вибрации, ИМХО, даже хорошо. Но в какой-то момент бетон схватится, не будет ли тряска грунта отрицательно влиять на процесс набора прочности?
Есть ли какие-то нормативные требования, касающиеся данной ситуации?
Просмотров: 4253
 
Непрочитано 14.10.2014, 12:57
#2
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Есть ВСН 490-87. Там есть табличка с допустимыми расстояниями без расчета, правда до существующих зданий.
В пособии к МГСН 2.07-01 в Приложении 4 написано "В случае применения при строительстве забивки и вибропогружения свай или шпунта следует выполнять проверку на динамическую прочность несущих конструкций существующих зданий, ближайших к погружаемым элементам."
В п. 5.5 "Рекомендаций по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г . Москве (1999)" значится: "В случае применения при строительстве забивки и вибропогружения свай или шпунта следует выполнять проверку на динамическую прочность несущих конструкций существующего здания ближайших к погружаемым элементам.
Проверку прочности следует выполнять в соответствии с указаниями «Инструкции по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки»."
Данный документ есть по адресу тынц
Sam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 13:03
#3
Nabludatel20082


 
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 2


Это всё относится к существующим зданиям, в которых бетон имеет условную 100%-ую прочность. А в моём случае бьют сваи рядом (60 метров) с плитой основания, которую только что залили....
Nabludatel20082 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 13:09
#4
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Какая вам разница какая прочность, проверяете расчетом с учетом пониженной прочности.
Вряд ли есть нормы, регламентирующие невозможность забивки свай рядом с заливаемой плитой, потому как во всем должна быть технологическая последовательность. Сначала сваи, потом монолит. Нормы и рекомендации не должны подстраиваться под плохую организацию работ на стройке.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 20:08
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А если сваи забивает некая сторонняя организация на соседнем объекте?
(Вопрос именно в этом. Или - нет).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 20:37
#6
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


VVN59
Тогда есть 2 варианта
1) С многозначительным видом вместе с заказчиком сидеть и смотреть в таблицу ВСН 490-87 с допустимыми расстояниями и ждать, что будет на самом деле...
2) Вежливо попросить "стороннюю организацию" первые ряды свай по направлению к нашей плите бить с пониженной энергией удара. Остальные можно и в полную силу, поскольку первоначально забитые будут играть роль барьера и частично гасить колебания.

Вариант заставить заказчика сделать стенку-барьер из тех же забивных свай, забитых с малой энергией удара, или шпунтовых труб, по понятным причинам не рассматривается.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 00:02
#7
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Как Я понял - никаких вариантов - нет.
Предложенные выше - не катят...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 08:19
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nabludatel20082 Посмотреть сообщение
Суть вопроса:
заармирована плита основания, производится заливка бетона. В 50-60 метрах от нее производятся работы по забивке ж/б свай. Передаваемые вибрации ощущаются в районе плиты весьма. Пока бетон жидкий-вибрации, ИМХО, даже хорошо. Но в какой-то момент бетон схватится, не будет ли тряска грунта отрицательно влиять на процесс набора прочности?
Есть ли какие-то нормативные требования, касающиеся данной ситуации?
Сваи забивают круглосуточно?
Если есть перерыв на ночь, то можно так подгадать заливку бетона, чтобы схватывание и первоначальный набор прочности основного массива произошел именно в этот период.
Из практики: строили объект рядом с железной дорогой с интенсивным движением (10м до железки). Движение круглосуточное. Вибрация основания ощущается явно (хотя никто не замерял инструментально). Заливали фундаменты и остальные конструкции из бетона В25 летом, а часть и в зиму попали. Проблем с набором прочности не было.
Вот что выдал архив форума:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=119617&postcount=6
вся тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10121

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 15.10.2014 в 08:25.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заливается плита основания, недалеко забивают сваи. Правильно?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку Дмитрий_Leo Основания и фундаменты 55 22.11.2021 20:33
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31