Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках

Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2015, 17:00
Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках
Mikanek
 
Главный нажиматель кнопки
 
Москва
Регистрация: 29.03.2009
Сообщений: 19

Добрый день, граждане.
У меня на руках проект, в котором к существующему 9-ти этажному жилому дому пристраивается 3-х этажное офисное здание.
Ленточные фундаменты нового здания располагают ниже ростверка существующего жилого дома.
У меня смешанные чувства, т.к. в ПОС никаких описаний по устройству земляных работ.
Кто может поделиться технологией производства таких работ, соответствующей литературой и другими нормативами.
Такого плана пристройку встречаю впервые и интуитивно возникает масса вопросов по организации работ и технике безопасности.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стыки фундаментов.png
Просмотров: 616
Размер:	5.6 Кб
ID:	151252  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фундаментов.png
Просмотров: 429
Размер:	16.4 Кб
ID:	151253  

__________________
Грр-врр
Просмотров: 13989
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:42
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Offtop: Offtop: Forrest_Gump, ты че такой нервынй в мой адрес? Я тебе нигде дорогу не переходил, так что остынь и не возбухай в мой адрес.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Заданные вопрос кем?
автором темы

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ты мне лично задавал вопросы? Нет. А я тебе задавал. так что твой слив засчитан. )))
разговаривать научись, а потом вопросы задавай)))


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Не можешь ответить с внятным обоснованием на вопрос девушки, ну так не суйся.
обоснованием чего? Того что там действительно хрень?)))
Выходные не задались?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:47
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
автором темы
Я уже автору темы дал ответы персонально. Не веришь, спроси у нее. ))))
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ак что остынь и не возбухай в мой адрес.
У тебя диплом инженера-строителя есть?! Не верю ))))))))
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
разговаривать научись, а потом вопросы задавай)))
Слился, так не отсвечивай, горе-инженер, не смогший обосновать свою позицию.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
обоснованием чего? Того что там действительно хрень?)))
Обоснование своей хрени. Ну так какой глубины будем делать шпунт? )))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:55
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Forrest_Gump, доказывать свою состоятельность тебе не собираюсь.
Автору темы хорошо подумать, прежде чем подписываться под чьи-то советы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:09
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Ты убедителен. Твои ответы полны и не требуют уточнений. ))))
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ну так какой глубины будем делать шпунт? )))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:15
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Forrest_Gump, у меня была подобная ситуация, выполнял расчет по данным рекомендациям http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9056/index.htm , экспертиза пропустила. Насчет глубины шпунта, если память не изменяет, то ниже глубины сжимаемой толщи проектируемого фундамента, по расчету.
Я ответил на твой вопрос?
А теперь ты ответь на мой - какое ты видишь решение по вопросу или что ты насоветовал автору темы?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:21
#26
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Коллега с Кубани Правильно говорит по делу.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:22
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
то ниже глубины сжимаемой толщи проектируемого фундамента, по расчету.
Ну и как соотносилась глубина сжимаемой толщи ленточного фундамента и отметка низа свай? Какой глубины отказался шпунт, а какой длины были сваи? ))))
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А теперь ты ответь на мой - какое ты видишь решение по вопросу или что ты насоветовал автору темы?
Решение: Требовать от авторов проекта расчет на доп.осадку существующего свайного фундамента. Дабы можно было бы оценить дополнительное давление на подошву условного фундамента (который свайный )))). Если уж и делать шпунт, то на глубину достаточной заделки, чтобы удержать грунт под ростверком. Ибо 99%, что зона влияния ленточного фундамента не дотянется до низа свай.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:25
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998



у меня не было свайных фундаментов)
Forrest_Gump, а ты знаешь какие там сваи и грунты чтобы подобное советовать?))))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:29
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Forrest_Gump, а ты знаешь какие там сваи и грунты чтобы подобное советовать?))))
Как все запущено всё-таки. Ты на диаметр свай сперва посмотри, а потому погугли, что ли, длины таких свай.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
у меня не было свайных фундаментов)
Ну тогда могу сказать, что у тебя была фиговый эксперт. При смежных ленточных фундаментах делать шпунт на глубину сжимаемой толщи - прелестно. Деньги на ветер, привет заказчику, радуйся, что он не знает.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:29
#30
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


ну понесло
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:32
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ты на диаметр свай сперва посмотри, а потому погугли, что ли, длины таких свай.
посмотреть где? На картинке?)))

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Как все запущено всё-таки.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
При смежных ленточных фундамента
а с чего ты взял что у меня были ленточные фундамнты, глубины заложения и геология?)))
ну да, ты же "инженер-конструктор"!)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:34
#32
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Успокойтесь коллеги, ну нельзя же так
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:38
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а с чего ты взял что у меня были ленточные фундамнты
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
у меня не было свайных фундаментов)
Вопросов больше нет.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:39
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


для тебя только 2 типа фундаментов существует?)))
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вопросов больше нет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:44
#35
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
для тебя только 2 типа фундаментов существует?)))
Я уже писал, твои ответы полны и не требуют уточнения. Ну удиви меня, какие же у тебя там были фундаменты? Неужели у соседних зданий были столбчатые фундаменты и ты их отделял шпунтом?! ))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:51
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Offtop: Кто ты для меня такой, чтоб тебя удивлять?)))
Ты бухой или у тебя в жизни проблемы?
Угомонись и оставь свои мнения насчет меня при себе.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:59
#37
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Угомонись и оставь свои мнения насчет меня при себе.
Твои ответы полны и не требуют уточнений. )))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 07:44
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Вообще спор ни о чём. Каждый высказал своё мнение в соответствие со своим опытом и мировоззрением.
Может ничего страшного. Не ясно из каких соображений отметка пристраиваемого фундамента ниже подошвы ростверка. Высокий ростверк?
Интересно другое. Первые три этажа нежилые? Дом не заселён?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 12:44
1 | #39
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Была точно такая ситуация. Пристраивались к жилому дому на сваях. Подошва нового здания была чуть ниже ростверка на 0,5-0,7 м, не помню уже. Заказчик, по нашей просьбе, нашел исполнительную документацию на сущ. здание (исполнительную схему свайного поля, акты динамических испытаний свай и т.п.) Мы посчитали отрицательное трение грунта по свае от нашей дополнительной нагрузки, добавили к фактической нагрузке на сваю, сравнили с допускаемой нагрузкой по актам дин. испытаний, и получили, что свая несет, никаких мероприятий не требуется. Экспертизу прошли спокойно. Правда здание так и не построили.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 13:37
#40
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
При смежных ленточных фундаментах делать шпунт на глубину сжимаемой толщи - прелестно. Деньги на ветер, привет заказчику, радуйся, что он не знает.
Знаю я, знаю. Деньги считать умеем.
Offtop: Меня сейчас тут пытаются убедить делать дренаж под бесподвальным зданием. Как дети, чесслово.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. Нитонисе Расчетные программы 23 18.12.2015 15:54
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? novinkov Прочее. Программное обеспечение 11 24.11.2010 16:59
Свайные фундаменты на разных отметках Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 12.08.2010 13:14
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. depak Основания и фундаменты 8 26.11.2007 13:12